Подбор КОС по расходу стоков (определение часового и секундного расхода) |
|
|
|
15.5.2024, 1:39
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.4.2016
Из: Владивосток
Пользователь №: 294773
|
Коллеги, доброго дня суток!
В рамках реализации одного проекта потребовалось подобрать и установить очистные для бытового стока, соответственно Заказчик предоставил исходные данные с расходом стоков 51 м.куб/сутки, часовой расход привёл 6,4 м.куб/сут аргументируя 8-ми часовым рабочим днём, что в принципе логично. Но при запросе секундного расхода Заказчик просто методом перевода расхода из одной системы измерения в другую через калькулятор и получил 1,8 л/с. На указание о том, что такого секундного расхода быть не может и что стоки образуются разные в разную единицу времени, заказчик ещё и обвинил проектировщика в некомпетенции.
Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только?
|
|
|
|
|
15.5.2024, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1499
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 1:39) Заказчик предоставил исходные данные с расходом стоков 51 м.куб/сутки, часовой расход привёл 6,4 м.куб/сут аргументируя 8-ми часовым рабочим днём, что в принципе логично. Часовая неравномерность тоже присутствует. В вашем случае, 6,4 м3/ч-это среднечасовой расход. Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 1:39) расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только?
Сообщение отредактировал aminopower - 15.5.2024, 7:39
|
|
|
|
|
15.5.2024, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 3:39) Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только? Вообще то это все рассчитывается. другое дело что расчёт этот производится не путем простого деления часового расхода на 3600, а несколько другим методом.
|
|
|
|
|
15.5.2024, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2544
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 1:39) Коллеги, доброго дня суток!
В рамках реализации одного проекта потребовалось подобрать и установить очистные для бытового стока, соответственно Заказчик предоставил исходные данные с расходом стоков 51 м.куб/сутки, часовой расход привёл 6,4 м.куб/сут аргументируя 8-ми часовым рабочим днём, что в принципе логично. Но при запросе секундного расхода Заказчик просто методом перевода расхода из одной системы измерения в другую через калькулятор и получил 1,8 л/с. На указание о том, что такого секундного расхода быть не может и что стоки образуются разные в разную единицу времени, заказчик ещё и обвинил проектировщика в некомпетенции.
Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока принимается не расчётным методом, и что это вопрос эксплуатации и только? Какой диаметр подводящей трубы и её уклон? А зачем, кстати, секундный расход на входе КОС?
|
|
|
|
|
15.5.2024, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.4.2016
Из: Владивосток
Пользователь №: 294773
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2024, 17:21) несколько другим методом. Просветите. если не сложно
|
|
|
|
|
15.5.2024, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 13:09) Просветите. если не сложно У Вас стоки идут на ЛОС от одного здания или от нескольких? Если от одного то вам в подмогу СП 30.13330.2020 п.п. 5.1-5.5.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.5.2024, 11:49
|
|
|
|
|
17.5.2024, 2:02
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.4.2016
Из: Владивосток
Пользователь №: 294773
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2024, 18:48) Если от одного то вам в подмогу СП 30.13330.2020 п.п. 5.1-5.5. Ну тогда существующий объект нужно рассматривать как проектируемый, строить схему водоотведения по количеству сантехприборов... Немного не тот подход для эксплуатируемого здания, заказчик такого точно не сделает, а бесплатно проектировщики такой работой заниматься не будут.
|
|
|
|
|
17.5.2024, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(bikeza @ 17.5.2024, 4:02) Ну тогда существующий объект нужно рассматривать как проектируемый, строить схему водоотведения по количеству сантехприборов... Немного не тот подход для эксплуатируемого здания, заказчик такого точно не сделает, а бесплатно проектировщики такой работой заниматься не будут. А что, просто посчитать количество сантехники и зная количество потребителей никак расчет нельзя сделать (без чертежей)? Там при известных данных с расчетом работы то минут на пятнадцать максимум... Да и потом вопрос стоял Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 3:39) Как объяснить нерадивому заказчику... Обьяснить можно на основе нормативов, пункты нормативов я дал. Ну а то что кому то не хочется оторвать пятую точку от стула и сходить посчитать сантехнику так в нормах такое не предусмотрено. Извините, я чтобы сделать несколько интересующих меня замеров на существующем объекте бывало за две-три тысячи кэмэ летал (естественно не бесплатно)...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.5.2024, 7:52
|
|
|
|
|
17.5.2024, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180
|
Цитата(bikeza @ 17.5.2024, 2:02) Ну тогда существующий объект нужно рассматривать как проектируемый, строить схему водоотведения по количеству сантехприборов... Немного не тот подход для эксплуатируемого здания, заказчик такого точно не сделает, а бесплатно проектировщики такой работой заниматься не будут. У существующего здания водосчетчики есть?
|
|
|
|
|
17.5.2024, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(al1981 @ 17.5.2024, 11:45) У существующего здания водосчетчики есть? Человеку секундный расход надо. Секундные вообще то очень серьезно различаться могут между собой, не факт что счетчик тут чем то помочь может. Ну сниммет он в одно время и получит к примеру расход 0,2 л/с а в другое время неотснятый расход допустим будет 5 л/с. Думаю тут расчётами надо.
|
|
|
|
|
17.5.2024, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.5.2024, 12:08) Человеку секундный расход надо. Секундные вообще то очень серьезно различаться могут между собой, не факт что счетчик тут чем то помочь может. Ну сниммет он в одно время и получит к примеру расход 0,2 л/с а в другое время неотснятый расход допустим будет 5 л/с. Думаю тут расчётами надо. КОС будут 8 часов в сутки работать? Зачем секундный расход, если нужен усреднитель минимум на 67% суточного расхода.
|
|
|
|
|
17.5.2024, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20346
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(al1981 @ 17.5.2024, 14:49) КОС будут 8 часов в сутки работать? Зачем секундный расход, если нужен усреднитель минимум на 67% суточного расхода. Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 3:39) Как объяснить нерадивому заказчику, что расход секундного стока Видать зачем то нужен. Сам не знаю Может для усреднителя у него места нет?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.5.2024, 13:10
|
|
|
|
|
22.5.2024, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1890
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
У вас сток на КОСы самотеком подается что ли? Или все-таки там где-то КНС? Может зак дал расходы из КНС? Тогда его цифры правильные
Сообщение отредактировал miter - 22.5.2024, 10:42
|
|
|
|
|
17.7.2024, 13:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(bikeza @ 15.5.2024, 1:39) В рамках реализации одного проекта потребовалось подобрать и установить очистные для бытового стока, соответственно Заказчик предоставил исходные данные с расходом стоков 51 м.куб/сутки, часовой расход привёл 6,4 м.куб/сут аргументируя 8-ми часовым рабочим днём, что в принципе логично. А концентрацию загрязнений Заказчик дал? Вот где самое интересное начинается по очистным.. Подбирать-то надо не только по расходу, но и по кличеству поступающих загрязнений: а нормы тут предполагают выход загрязнений пропорционально времени пребывания человека на объекте, т.е. к примеру по БПК5 за 8 часов - треть от суточной нормы в 60 г/3 = 20 г. При водопотреблении 25 л на человека в смену получается концентрация в стоках 800 мг/л по БПК5. Что в разы превышает допустимую для сброса на ОС. Т.е. надо разбавлять очищенными стоками путём рециркуляции их на вход в ОС. В результате производительность ОС необходимо в разы увеличивать. Т.е. на 50 м3 в смену нужны ОС на 150 м3/сут.
|
|
|
|
|
|