> Sms оповещение о неисправности оборудования
elexm
сообщение 17.8.2017, 17:16
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 16:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц. Каков будет состав оборудования и его стоимость?

Элекс ведет обмен по протоколу Модбас, который
не допускает наличие двух устройств master.
Кроме того неизвестен текст нужных Вам sms-сообщений.

Реализовать задачу можно следующим образом:
В котельной установить Элекс 2021м GSM
прописать в SIM карте 4 номера телефона.

Первый номер - это будет диспетчерский Элекс 2021.
Остальные 3 номера - телефоны (с ОС android).
Название ваших сигналов в андроиды Вы впишите сами.

Выглядеть будет примерно как на картинке.

Стоить будет примерно 45 000 руб. , если с НДС
37 000 руб., если по упрощенке без НДС.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A2021_1.JPG ( 121,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 17.8.2017, 17:28
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(immer @ 14.8.2017, 15:00) *
Смотрел, но как-то совсем дорого. Что там такого на 43 580 руб. ?
Хороший вопрос.
Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 15:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц.
Нужный вам функционал без проблем можно получить на оборудовании Сегнетикса, по цене примерно вдвое ниже. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 18.8.2017, 9:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 16:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц. Каков будет состав оборудования и его стоимость?

Один момент !

Если у Вас уже работает Элекс 2021м по проводам, вам необходимо
только докупить модемы "Элекс 2092" и установить их в разрыв RS485.Прописываете в SIM-карту 4 номера, никаких настроек не требуется.
Цена вопроса 20-25 тыс. руб.
Один модем в котельной, второй модем в диспетчерской.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  E2021rg.jpg ( 16,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 24.8.2017, 11:42
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(immer @ 14.8.2017, 16:00) *
Смотрел, но как-то совсем дорого. Что там такого на 43 580 руб. ?

Цитата(cauto @ 17.8.2017, 18:28) *
Хороший вопрос.

Там одного НДС, целых 18 процентов.
sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КИПиАнтон
сообщение 5.12.2017, 12:22
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326330



Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 15:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц. Каков будет состав оборудования и его стоимость?

На мой взгляд проще применить диспетчерский пульт (собрать свой на релюшках, или покупной) передавать на него сигналы при помощи "сухих контактов" и параллельно ему подключить прибор типа Элемент 1120 (не произвадят сейчас, указал его чтобы ни чего не рекламировать).
Такие решения работают на моих котельных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 12.12.2017, 14:09
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(КИПиАнтон @ 5.12.2017, 13:22) *
На мой взгляд проще применить диспетчерский пульт (собрать свой на релюшках, или покупной)

Пусть будут реле.
Только не опускайтесь до применения радиоламп.
rolleyes.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 12.12.2017, 14:51
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1185
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(elexm @ 12.12.2017, 14:09) *
Пусть будут реле.
Только не опускайтесь до применения радиоламп.
rolleyes.gif

Вы противник теплых ламповых пультов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.12.2017, 13:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(Гризли @ 12.12.2017, 15:51) *
Вы противник теплых ламповых пультов?

В XXI веке модно получать тепло майнингом Биткоинов.

Сообщение отредактировал elexm - 13.12.2017, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myscada
сообщение 13.12.2017, 18:10
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 16.8.2016
Пользователь №: 303163



Цитата(elexm @ 17.8.2017, 17:16) *
Элекс ведет обмен по протоколу Модбас, который
не допускает наличие двух устройств master.
Кроме того неизвестен текст нужных Вам sms-сообщений.

Реализовать задачу можно следующим образом:
В котельной установить Элекс 2021м GSM
прописать в SIM карте 4 номера телефона.

Первый номер - это будет диспетчерский Элекс 2021.
Остальные 3 номера - телефоны (с ОС android).
Название ваших сигналов в андроиды Вы впишите сами.

Выглядеть будет примерно как на картинке.

Стоить будет примерно 45 000 руб. , если с НДС
37 000 руб., если по упрощенке без НДС.

Ну да, 45000 - это контроллер + железка сервер с WWW SCADA с отличной визуализацией, архивами, управлением.... И котельных таких на этот сервер можно десятка 2 посадить.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Troyan_Yura
сообщение 13.12.2017, 20:27
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2017
Пользователь №: 324785



А почему не взять самое дешевое готовое решение под названием "КСИТАЛ"???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 18.12.2017, 10:49
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(myscada @ 13.12.2017, 19:10) *
Ну да, 45000 - это контроллер + железка сервер с WWW SCADA с отличной визуализацией, архивами, управлением.... И котельных таких на этот сервер можно десятка 2 посадить.

Если применить SCADу, стоимость значительно уменьшается.
Потребуется только передающий контроллер, а вместо приемного
будет использоваться SCADA, принимающая СМС сообщения.

SCADA сможет принять СМС ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсон99
сообщение 19.12.2017, 18:48
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 7.4.2016
Пользователь №: 294421



Цитата(Troyan_Yura @ 13.12.2017, 20:27) *
А почему не взять самое дешевое готовое решение под названием "КСИТАЛ"???

???
Самое дешёвое это Сова-900.
С ютьюба видео как сменить текст СМС оповещения: https://youtu.be/1wzckj60jeU
Можно чтобы она отправляла СМС из любого режима при каждом срабатывании входа (хоть вход стал логическим нулём, хоть единицей, хоть при каждой смене).
Цена 1800 без корпуса и 2200 в корпусе ( http://sova900.ru/ ).

Сообщение отредактировал Карлсон99 - 19.12.2017, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.12.2017, 13:34
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Troyan_Yura @ 13.12.2017, 20:27) *
А почему не взять самое дешевое готовое решение под названием "КСИТАЛ"???

Ну, во первых, не самое бюджетное (дешевое подразумевает "дешевку"), во вторых есть свои минусы, а так же не минусы. В CCU-825 есть оповещение состояния параметра, авария/норма, а в кситале только авария. Что бы узнать вернулся ли аварийный параметр в норму нужно делать опрос объекта, и эсемеской придет шифр состояния, что очень неудобно. В ццушке, возврат параметра в норму оповещается самостоятельно, сразу же.
В кситале температура контролируется лучше, датчики адекватные, так же, его можно использовать как программируемое реле.
Из них бы один прибор сваять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.12.2017, 9:00
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Scada(ы) могут принимать СМС некоторые, ну либо их можно научить, если умеете программировать либо заказать разработчику.

Возникает другой вопрос, а управлять не надо ? тогда это несколько иной набор оборудования...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 26.12.2017, 10:01
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1185
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



У Кситала есть приложение, которое в принципе, наглядно.
Минус большинства современных систем в том, что основная их функция -охранная.

А Кситал заточен под управление электронагревателями. Кроме того имеет целых 12 входов, которые можно увеличить до 24 простой схемотехникой.
То что плохо у него - нельзя свободно программировать входы и выходы реле. И в ближайшее время не думаю что появится эта функция. Как лет 10 назад его начали выпускать, так он без изменений выпускается до сих пор. А вот если сделать свободнопрограммируемые реле и входы, добавить штуки 4 аналоговых входа вместо входа "упр" (сигнал с которого не является аварийным и не отправляется СМС), то будет настоящим шедевром!!!
Именно для диспетчеризации котельных.

Сообщение отредактировал Гризли - 26.12.2017, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.12.2017, 11:33
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 2912
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Какие входы надо? Как программировать реле и входы? Конфигурируемые из меню и по КЫ-485 подойдут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 26.12.2017, 17:36
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1185
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(kosmos440o @ 26.12.2017, 11:33) *
Какие входы надо? Как программировать реле и входы? Конфигурируемые из меню и по КЫ-485 подойдут?

Вопрос мне?
Аналоговые, 0-10/4-20
В зависимости от наличия сигнала на определенных входах срабатывают определенные реле. И было бы очень хорошо оснастить функцией переключения на заданный промежуток времени, а затем возврат в исходное состояние.
По КЫ-485 ничего не надо. Меню тоже не надо. Конфигуратора достаточно.

Сообщение отредактировал Гризли - 26.12.2017, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.12.2017, 23:53
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2912
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 17:36) *
В зависимости от наличия сигнала на определенных входах срабатывают определенные реле.

Это как экономия на промежуточных реле?


Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 17:36) *
И было бы очень хорошо оснастить функцией переключения на заданный промежуток времени, а затем возврат в исходное состояние.

А это экономия на реле времени или что-то другое? (Я не стебусь, а уточняю).


Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 17:36) *
Меню тоже не надо. Конфигуратора достаточно.

В смысле сделать конфигуратор как у Овеновских модулей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 27.12.2017, 11:06
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 1185
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(kosmos440o @ 26.12.2017, 23:53) *
Это как экономия на промежуточных реле?

А это экономия на реле времени или что-то другое? (Я не стебусь, а уточняю).

В смысле сделать конфигуратор как у Овеновских модулей?

Вы плохо понимаете логику работы Кситала.
1. Каждое конкретное реле срабатывает при наступлении только опредленных условий. Первое - охрана, второе - по температуре, и только третье при наличии сигналов на входах.
2. Реле времени уже встроено в Кситал. Но промежуток фиксированный. Действие распространяется только на Реле №3.
3. Конфигуратор уже есть. Ничего с этим делать не надо.


Мои пожелания относятся только к ПО. Его надо грамотно переписать и все.
Даже один аналоговый вход есть - это клемма "Упр". Но вот нельзя задать его параметры, при котором срабатывало бы хоть какое-то реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myscada
сообщение 27.12.2017, 15:27
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 16.8.2016
Пользователь №: 303163



Цитата(elexm @ 18.12.2017, 10:49) *
Если применить SCADу, стоимость значительно уменьшается.
Потребуется только передающий контроллер, а вместо приемного
будет использоваться SCADA, принимающая СМС сообщения.

SCADA сможет принять СМС ?

Так я все и посчитал Контроллер(8AI 8DI 8DO 2AO 2xRS485 RS232 Ethernet .... архив 32 ГБ....) + 3П модем + микросервер со SCADA <45т.р.
Доступ через WEB + SMS рассылка, если нужно и управление можно запилить )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 28.12.2017, 13:57
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(myscada @ 27.12.2017, 16:27) *
Так я все и посчитал Контроллер(8AI 8DI 8DO 2AO 2xRS485 RS232 Ethernet .... архив 32 ГБ....) + 3П модем + микросервер со SCADA <45т.р.
Доступ через WEB + SMS рассылка, если нужно и управление можно запилить )

Есть два управляемых реле произвольного назначения.

Управляются реле с помощью СМС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсон99
сообщение 4.6.2020, 9:14
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 7.4.2016
Пользователь №: 294421



Цитата(oennn @ 13.12.2014, 16:32) *
Появилась небольшая задачка на нашем предприятии:
в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом.

контроль неисправности - "сухой" контакт оборудования, состояние которого контролируем. Каналов на один модуль контроля - не более 4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать

Я в интернете наткнулся на такого производителя систем оповещения - ф.Кситал. Отзывы в интернете неоднозначные. Хотел бы узнать кто какое оборудование использовал в своих проектах, чтобы сто раз не переделывать

Ваш вариант http://sova900.ru/example2.html

Сообщение отредактировал Карлсон99 - 4.6.2020, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 4.6.2020, 10:28
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Карлсон99 @ 4.6.2020, 9:14) *
Ваш вариант http://sova900.ru/example2.html

Всего-навсего 2 входа. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GURU_RU
сообщение 4.6.2020, 15:47
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 28.4.2015
Пользователь №: 266560



В топике выше уже писал, вот такую штуку использую -
https://cerebrumtd.ru/serebrum/programmirue...ery/plc-cobalt/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсон99
сообщение 15.6.2020, 8:10
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 7.4.2016
Пользователь №: 294421



Цитата(Смит @ 4.6.2020, 10:28) *
Всего-навсего 2 входа. thumbdown.gif

Ага rolleyes.gif
Как раз на один вход можно повесить концевой выключатель на ящик автоматики от некомпетентных людей. Второй вход отдать для оповещения аварийного состояния/останова оборудования.
Отсылаемые текстовые СМС задаёт пользователь сам русскими буквами. То есть например ящик открыл кто-либо. Хозяин ящика получил СМС "Открыт ящик №555". На закрывание "Ящик №... закрыл".

Цитата(GURU_RU @ 4.6.2020, 15:47) *
В топике выше уже писал, вот такую штуку использую -
https://cerebrumtd.ru/serebrum/programmirue...ery/plc-cobalt/

Посмотрел описание. Очень за мудрёная штука чтобы просто СМС от сухих контактов слать...
Баланс опрашивает? У сова-900 можно дистанционно хозяину ящика запрашивать баланс СИМ карты (чтобы не получилось так что опсос деньги за какую-нибудь платную услугу выкачал). Полезно! ph34r.gif

Сообщение отредактировал Карлсон99 - 15.6.2020, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсон99
сообщение 21.8.2020, 8:57
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 7.4.2016
Пользователь №: 294421



Кстати на эту тему: https://youtu.be/WyLBzLaGBaI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 21.8.2020, 9:57
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Простите, любые сообщения это постфактум, и иногда даже с очень большой задержкой. правильнее будет "Ящик открЫвался", "Бокс взовАЛся" и так далее.

если это SMS, то задержку может внести оператор связи, если это email или Telegramm, просто отсутствие инета или связи вообще у оператора, когда произошла авария и так далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсон99
сообщение 24.8.2020, 6:58
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 7.4.2016
Пользователь №: 294421



Цитата(manjey73 @ 21.8.2020, 9:57) *
Простите, любые сообщения это постфактум, и иногда даже с очень большой задержкой. правильнее будет "Ящик открЫвался", "Бокс взовАЛся" и так далее.

rolleyes.gif сарказм... Если утечка не существенная то и вытяжка без проблем сама с ней справится не допуская НКПР.
А к каждому ящику по диспетчеру не посадишь.
Цитата(manjey73 @ 21.8.2020, 9:57) *
если это SMS, то задержку может внести оператор связи, если это email или Telegramm, просто отсутствие инета или связи вообще у оператора, когда произошла авария и так далее.

Отправьте себе 100 СМС и посчитайте сколько из них дойдёт. Построить график плотности задержек... удивитесь rolleyes.gif
На видео показан уровень связи с разным типом антенн в том числе с антенной в закрытом металлическом ящике wink.gif Лично мне понравилось.

Сообщение отредактировал Карлсон99 - 24.8.2020, 7:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 24.8.2020, 9:30
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Цитата(Карлсон99 @ 24.8.2020, 6:58) *
Отправьте себе 100 СМС и посчитайте сколько из них дойдёт.
Построить график плотности задержек... удивитесь rolleyes.gif

Ежемесячно делаю входной контроль полученных модемов,
отправляя СМС. Средняя партия 20 - 30 штук.

Редко, примерно раз в год теряется одно СМС.
СИМ - карта Мегафона.

Сообщение отредактировал Kodiak - 24.8.2020, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 18.2.2024, 19:05
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Подскажите кто как решал вопрос с отправкой СМС сообщений текстовой кириллицей?

Есть устройства сбора и обработки данных дискретных сигналов и отправляют они информацию в сеть по протоколам Modbus TCP и Моdbus RTU 485.

Необходимо аварийные сигналы по протоколу Modbas конвертировать в СМС сообщения кириллицей.

Какое на сегодняшний день есть надежное решение?

К Кситал по смс претензий нет, только это дублирование дискретного сигнала и громоздкая система получатся.
Реализовывали на ОВЕН и GSM модем ОВЕН ПМ01 по одному сигналу обрабатывает хорошо, но когда сигналы скопом приходят, то модем может повиснуть и смс не отправит, 1 или 2 отправит остальные потеряются.

Есть еще решение Owen Cload как вариант, но абонентская плата считаю дороговата. В месяц придёт 10 смс за 810 р. Да и интернет может пропасть, тогда об авариях не будет информации.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 12:07