> Компенсация подпора в зону безопасности для МГН, Дымоудаление или клапан избыточного давления?
pallkaram
сообщение 12.12.2023, 11:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.12.2023
Пользователь №: 424945



Добрый день!
Возник вопрос. Есть здание общественное 3-этажное со встроенными помещениями фитнес-центра. На 3 этаже спортзал с выходом в ЛК1 через лифтовый холл- зону безопасности МГН. Лифт для ПП с подпором, зона безопасности с подпором. Компенсацию подпора дымоудалением из коридора не сделать, т.к. нет коридора (выход из зала в зону безопасности сразу, этаж небольшой). Расчетное количество посетителей - до 15 человек. Какие варианты? Дымоудаление в спортзале делать? Или в зоне безопасности клапан можно ставить на избыточное давление? И попутно - в ЛК1 нужно дверь с самозакрыванием и уплотнением или обычную, или ЛК со своим подпором типа Н2, что выглядит странно для меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.12.2023, 20:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(pallkaram @ 12.12.2023, 11:46) *
Возник вопрос. Есть здание общественное 3-этажное со встроенными помещениями фитнес-центра. На 3 этаже спортзал с выходом в ЛК1 через лифтовый холл- зону безопасности МГН. Лифт для ПП с подпором, зона безопасности с подпором. Компенсацию подпора дымоудалением из коридора не сделать, т.к. нет коридора (выход из зала в зону безопасности сразу, этаж небольшой). Расчетное количество посетителей - до 15 человек. Какие варианты? Дымоудаление в спортзале делать? Или в зоне безопасности клапан можно ставить на избыточное давление? И попутно - в ЛК1 нужно дверь с самозакрыванием и уплотнением или обычную, или ЛК со своим подпором типа Н2, что выглядит странно для меня.

Это не соответствует ст. 85 № 123-ФЗ:
Цитата
3. Использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах, лифтовых шахтах и на лестничных клетках без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Преодолеть требования ФЗ невозможно даже по СТУ.

Да, предусматривать ДУ из спортзала

Тип ЛК назначает разработчик АР/ПБ, а вовсе не ОВ-шник.
Раз вход в ЛК из ЛХ, а лифт для пожарных, то дверь см. в п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 19:55