> схема обвязки пароводяного подогревателя
Галиев
сообщение 5.9.2023, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте.
Прошу совета, как правильнее смоделировать теплофикационную установку по нагреву сетевой воды паром. На одном из заводов есть паровой котел Бустер, 3,0 тонны пара в час производительностью, давно им предлагаю поставить ПП (ПТО), для дублирования единственного водогрейного котла мощностью 3,0 МВт.
По скольку расчетов тепловых нагрузок на заводе нет, от слова "совсем", теплообменник предполагаю подобрать на номинальную мощность парового котла. По сетевой воде он будет греть гидрострелку, от семидесяти до девяносто градусов, а от нее уже идет отбор на всевозможных потребителей.
Челябинск предлагает горизонтальный кожухотрубник "пароводяной подогреватель ПП2-16-2-2", ценник приемлемый.
Собственно вопрос - Где искать подводные камни? Так ли просто поставить регулятор на пар и КО на конденсат?
Там еще и деаэратор отсутствует, просто бак с питательной водой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 5.9.2023, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Так ли просто поставить регулятор на пар и КО на конденсат?


Достаточно просто.
Если хотите именно ПТО, то рекомендую снизить давление перед ним чтобы прокладки прожили подольше. При отводе конденсата необходимо позаботиться чтобы не было подтопления. Если нагрузка не будет снижаться до уровня, когда давление после рег. клапана равно или ниже величины противодавления в конденсатной линии, то поплавкового КО достаточно.

Но если вообще не хотите проблем, то предлагаю рассмотреть вертикальные кожухотрубные со спирально-навивными трубками. Не дороже ПТО.

Сообщение отредактировал gilepp - 5.9.2023, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.9.2023, 11:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Спасибо.
Принципиального желания иметь именно ПТО нет, вода химочищенная, чистить его нужды не будет. Собираем предложения от изготовителей, некоторые настаивают, что к пароводяному кожухотрубнику еще и водоводяной нужен, для охлаждения конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 5.9.2023, 13:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Галиев @ 5.9.2023, 11:21) *
Спасибо.
Принципиального желания иметь именно ПТО нет, вода химочищенная, чистить его нужды не будет. Собираем предложения от изготовителей, некоторые настаивают, что к пароводяному кожухотрубнику еще и водоводяной нужен, для охлаждения конденсата.


Если горизонтальный, то да. Если требуется доохладить конденсат.
В вертикальном он не требуется, тк его можно затапливать без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.9.2023, 17:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(gilepp @ 5.9.2023, 10:43) *
Достаточно просто.
Если хотите именно ПТО, то рекомендую снизить давление перед ним чтобы прокладки прожили подольше. При отводе конденсата необходимо позаботиться чтобы не было подтопления. Если нагрузка не будет снижаться до уровня, когда давление после рег. клапана равно или ниже величины противодавления в конденсатной линии, то поплавкового КО достаточно.

Но если вообще не хотите проблем, то предлагаю рассмотреть вертикальные кожухотрубные со спирально-навивными трубками. Не дороже ПТО.

Кстати, предложили разборный ПТО пар/вода, параметры давления 16/22 (в каких единицах, не указано), а у челябинского ПП давление пара всего 2,0 кгс/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.9.2023, 14:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Много различных теплообменников. Есть на 1 бар, есть на 16 бар...
Относительно ПТО, в них устанавливаются обычно два типа прокладок: резиновые на 150 гр.С и витоновые на 180 гр.С, Но многие понимают это буквально и ставят на пар с теми же параметрами. Формально нет ошибки, но это верхний предел их работы. Разумеется не лучший вариант работать на пределах. А из-за регулярного подтопленя вообще может запросто получиться что сверху 180, снизу 80. Коллекционирую фото с лужами под ПТО. Где-то тряпочка, где-то тазик, где-то аккуратно уложенный лоток))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.9.2023, 5:29
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а паяные ПТО для пара не лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.9.2023, 7:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Паяные же небольшие совсем и для маленьких мощностей. Присоединения резьбовые обычно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения