eugen767
сообщение 5.12.2022, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Добрый день.

Прощу помощи, т.к. с такой задачей сталкиваюсь впервые.

Имеем на вытяжке частотник Шнайдер ATV312HU15M2 который управляет вентилятором.
Нужно чтоб частотник мог открывать и закрывать сервопривод заслонки.
Заслонка Belimo NM24A-TP. Рабочее напряжение 24В постоянки. Подключение 3-х проводное.

Вопросы:

1. Может ли частотник управлять открытием и закрытием заслонки, если может то как настроить? в каких параметрах?
2. Можно ли питание 24В для заслонки брать с клемм частотника или так нельзя (потребляемая мощность по даташиту 2,5вт)
3. Если подключить как в пункте 2 нельзя, то подскажите как правильно сделать?

Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 5.12.2022, 15:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1325
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



От внутреннего источника 24 в. на границе тока почти может. Нагрузка на внутренний источник не более 100 миллиампер. Опишите алгоритм управления заслонкой.

Сообщение отредактировал Pawel - 5.12.2022, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 5.12.2022, 16:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Алгоритм хотелось бы следующий:

пользователь включил вытяжку, заработал вентилятор и одновременно начал открываться сервопривод заслонки.
пользователь выключил вытяжку, заслонка закрылась.

хотелось бы так

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 5.12.2022, 16:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1325
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



И что мешает так сделать? Программируйте выходное реле ПЧ. Или оно у вас уже занято.

Сообщение отредактировал Pawel - 5.12.2022, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.12.2022, 18:48
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(eugen767 @ 5.12.2022, 16:37) *
заработал вентилятор и одновременно начал открываться сервопривод заслонки.

А просто промежуточное реле поставить - это не по фэн-шую? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 6.12.2022, 8:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(eugen767 @ 5.12.2022, 15:15) *
1. Может ли частотник управлять открытием и закрытием заслонки, если может то как настроить? в каких параметрах?
2. Можно ли питание 24В для заслонки брать с клемм частотника или так нельзя (потребляемая мощность по даташиту 2,5вт)
3. Если подключить как в пункте 2 нельзя, то подскажите как правильно сделать?

Спасибо заранее

1. Можно использовать например внутреннее реле R2. Если не ошибаюсь, параметр I-O -> r2 = rUn
2. Лучше так не делать, лучше взять отдельный источник 24В, во время эксплуатации на этот питающий провод может прилететь что угодно, в т.ч. и фаза, и кз может произойти, поэтому частотник лучше поберечь
3. Питание с отдельного источника 24В через внутреннее реле частотника подаете на заслонку.

Сообщение отредактировал Александр СБ - 6.12.2022, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 6.12.2022, 11:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Цитата(tiptop @ 5.12.2022, 18:48) *
А просто промежуточное реле поставить - это не по фэн-шую? unsure.gif



я ж и спрашиваю как лучше)) пробую наступать на грабли поменьше))

Цитата(Александр СБ @ 6.12.2022, 8:15) *
1. Можно использовать например внутреннее реле R2. Если не ошибаюсь, параметр I-O -> r2 = rUn
2. Лучше так не делать, лучше взять отдельный источник 24В, во время эксплуатации на этот питающий провод может прилететь что угодно, в т.ч. и фаза, и кз может произойти, поэтому частотник лучше поберечь
3. Питание с отдельного источника 24В через внутреннее реле частотника подаете на заслонку.



спасибо, ищем БП. блок питания лучше трансофрматорный маленькой мощности, чтоб поставить и забыть хоть на какоето продолжительное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 18.12.2022, 2:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Цитата(Александр СБ @ 6.12.2022, 8:15) *
1. Можно использовать например внутреннее реле R2. Если не ошибаюсь, параметр I-O -> r2 = rUn
2. Лучше так не делать, лучше взять отдельный источник 24В, во время эксплуатации на этот питающий провод может прилететь что угодно, в т.ч. и фаза, и кз может произойти, поэтому частотник лучше поберечь
3. Питание с отдельного источника 24В через внутреннее реле частотника подаете на заслонку.


Просмотрел мануал еще несколько раз, и благодаря Вашей наводке увидел такую логику подключения:

- Для задачи открытия и закрытия сервопривода-заслонки лучше всего подходит перекидное реле R1. (мне нужно, чтоб во время работы вентилятора на ноге R1A - - было +24В и заслонка была открыта) и как только пользователь выключит вентилятор, то на ноге R1A - пропадет +24В, а на ноге R1B - будет +24В и заслонка закроется.)

Т.е. если я правильно понял, то от внешнего БП я подаю +24В на ногу частотника R1C. В этом случае, частотник сам коммутирует контакты реле.
А минус - от внешнего БП я подключаю непосредственно к сервоприводу заслонки.

Я тут понял правильно? таким образом я не нагружаю внутренний источник 24В от ПЧ.

Далее я в настройках [ВХОДЫ-ВЫХОДЫ] (I-O-) - r1 - выбираю rUn.

И если я понял правильно то должно работать.

Поправьте если я понял мануал неправильно.

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 18.12.2022, 23:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



проверил все как описал все ок и работает. всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 19.12.2022, 8:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(eugen767 @ 18.12.2022, 23:10) *
проверил все как описал все ок и работает. всем спасибо

Пожалуйста. ну а если бы не было реле с перекидным контактом или оно было бы уже занято, то поставили бы промежуточное реле и всего делов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения