Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Циркуляционный насос передавливает подачу., При включении насоса остывает батарея.
kalina1984
сообщение 30.10.2023, 20:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 423266



Всем привет. Помогите, кто разбирается. Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  отопление.jpg ( 98,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.10.2023, 20:19
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49485
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) *
Всем привет. Помогите, кто разбирается. Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.

Из подачи в подачу с нижним подключением скорее всего потянет. А лучше отдельное кольцо создать, т.е. подача от котла, обратка на всас насоса.

Сообщение отредактировал HeatServ - 30.10.2023, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalina1984
сообщение 30.10.2023, 20:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 423266



А по подробней, пожалуйста.

Сообщение отредактировал kalina1984 - 30.10.2023, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.10.2023, 20:40
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49485
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:24) *
А по подробней, пожалуйста.

Такой как на рисунке врезкой с насосом появляется паразитная циркуляция, из-за этого остывает тот самый радиатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2023, 21:24
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) *
Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.

Можно обратную воду остывающей батареи перенаправить в батарею пристройки. Дополнительный насос поставить на минимальную скорость. "Зажать" бы ещё эту ветвь чем-нибудь...

Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2023, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.10.2023, 21:27
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вырезать всё и переделать на однотрубку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 31.10.2023, 3:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Для начала должно быть выполнено условие что основного насоса достаточно по расходу для обеспечения всех потребителей нужным количеством теплоносителя. Это можно определить расчетом .
При условии что основного насоса достаточно, добавьте на новую ветку к насосу ручной балансировочный клапан. Плавно уменьшайте пропускную способность новой ветки с насосом до тех пор пока не заработают ранее установленные радиаторы. Однако, такая система будет с инженерной точки зрения не рациональной, поскольку мы затрачиваем ресурсы чтобы их глушить.
Более правильным будет отбалансировать расходы на всех существующих радиаторах .

Сообщение отредактировал Shiling - 31.10.2023, 3:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.10.2023, 10:47
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а насос-то правильно установлен?
воздух в батарее не собирается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 31.10.2023, 11:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Так как стоит циркуляционный насос, на циркуляционном кольце, предлагаю заменить шаровые краны на термостатические клапаны. Сопротивление оных значительно и позволит равномерно распределить теплоноситель по отоп.приборам.

Сообщение отредактировал juzzi - 31.10.2023, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 31.10.2023, 12:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Чтобы двутрубка работала нормально на радиаторах нужно сопротивление. Уверен что максимум только запорка.
нужна регулирующая арматура хотя бы что то вроде КРДП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.10.2023, 13:06
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49485
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



К вечеру там таким антоном наверняка появится пофасадное регулирование на автоматике данфосс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 31.10.2023, 19:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) *
Всем привет. Помогите, кто разбирается. Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.

Какая арматура установлена на отоп.приборах? Есть ли чем делать балансировку? Схема реальная или от балды с инета?

Диаметры труб какие, может быть опрокидывание циркуляции в попутке? Длина всей системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 31.10.2023, 20:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Короче, по хорошему, установите на все ОП радиаторные термоклапаны с преднастройками и отбалансируйте посредством их систему. Можно подешевле выбрать. Например Джакомини R402PTG. И всё будет работать.

На обратках радиаторов можно ставить просто отсечные клапаны, шаровые краны или вообще ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ттехник
сообщение 12.1.2024, 20:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2015
Из: СПб
Пользователь №: 267691



Рабочий и недорогой способ решить эту проблему. На радиатор в пристройке ставим насос минимально-возможной производительности. На участке подающей или обратной (без разницы) трубы в основном доме делаем минимум троекратное увеличение диаметра минимум на девять диаметров трубы в которую врезаем расширение. Врезаем обратку или подачу радиатора пристройки в созданное расширение. При этом получаем локальную гидрострелку не влияющую на расход теплоносителя в радиаторах основного дома. Я у себя в квартире с двухтрубной системой отопления так теплые полы делал. Чем больше диаметр вставки (гидрострелки, тем меньше влияние одного контура на другой. Попробуйте погуглить про правило трёх диаметров для гидрострелки. Также делел подобное используя, как гидрострелку один из радиаторов, т.е. два входа в радиатор используются для питания от основной магистрали, другие два для подключения удаленного радиатора с собственным насосом.

Сообщение отредактировал ттехник - 12.1.2024, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения