Брат, по СП 485 есть пункт такой: "6.2.14 Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно устанавливать оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды.".
Это значит ты ставишь свои оросители под воздуховодами просто опуская трассу для них в конкретных местах. Видел много раз такие решения в ленте, окее где огромные воздуховоды. Некоторые оросители располагались на высоте от пола 2.2 метра максимум. Обычно в таких местах ставят розеткой вниз.
|