Диалог специалистов АВОК _ Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях _ Вентиляция в тамбур-шлюзе

Автор: bleakshadow 9.2.2024, 19:23

Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?

Автор: Vano 11.2.2024, 1:52

Цитата(bleakshadow @ 9.2.2024, 19:23) *
Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?

Если D категория то нужна вытяжка из нижней зоны помещения, если именно Д, то не в курсе.

Автор: bleakshadow 11.2.2024, 9:32

Тамбур грубо говоря метр на метр. Тоже класса Д по чистоте, как и смежное помещение. Хотел сделать подпор притоком, на крайний случай переточную решетку на смежное помещение, так как там отрицательный перепад

Автор: Flow 11.2.2024, 18:39

Цитата(bleakshadow @ 9.2.2024, 19:23) *
Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?

Делали оба варианта. Мое мнение что вытяжка из ТШ совершенно не нужна и достаточно притока. Приток от той же системы что и в помещение D. Но на одном объекте служба эксплуатации заказчика имела слишком много влияния и настояла на вытяжке, единственное что смогли отстоять - положительный дисбаланс ТШ из расчета компенсации перетока через щели в дверях в коридор и помещение D.

Автор: Vano 11.2.2024, 19:56

У нас на объектах ходят всяки разные комиссии.
При лицензировании помещений.
Логика примерно такая - помещения категорированные по чистоте должны быть с механической приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка из нижней зоны.
Тамбур у и КУИ в том числе.
Где вытяжная решетка у пола - нет - до свидание, а не лицензия.
Спорить ни с кем не буду - это из практики.

Автор: Flow 11.2.2024, 20:02

Цитата(Vano @ 11.2.2024, 19:56) *
У нас на объектах ходят всяки разные комиссии.
При лицензировании помещений.
Логика примерно такая - помещения категорированные по чистоте должны быть с механической приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка из нижней зоны.
Тамбур у и КУИ в том числе.
Где вытяжная решетка у пола - нет - до свидание, а не лицензия.
Спорить ни с кем не буду - это из практики.

Спасибо за информацию. Что даже в тамбур-шлюзах из нижней зоны!? ничего себе, ни разу такого не слышал и не видел. Но это специфика (выдумки) именно Вашей комиссии и производства, в нормах такого точно не видел, хотя может быть есть какие то узкоотраслевые, может там какие тяжелые газы выделяются отовсюду.
p.s. к стати, раз разговор зашел, у Вас (у вашей комисии) из практики нижняя зона это сколько см от пола до низа решетки?

Автор: Vano 11.2.2024, 21:31

Фарма.
Считается что без распределения решеток приток вверх, вытяжка низ не обеспечить требуемой чистоты.
В нормах должно быть - не помню где - раз сделали и делаем, иногда пробовали перекинуть вытяжку наверх - не согласовывает нам контроль качества заказчика. А уж вообще - исключить вытяжку и разговора нет.
Низ решетки +200 - 300 мм от пола.

 

Автор: bleakshadow 14.2.2024, 4:33

В общем сделал и приток и вытяжку с мыслью, что закрыть не поздно никогда