> Устойчивый режим работы вентустановки на воде
Woopsalaqt
сообщение 30.5.2023, 20:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366715



Добрый день
Работаю в службе генерального подрядчика инженером по слаботочным системам. В зоне моей ответственности есть раздел АСУД - автоматизированная система управления и диспетчеризации, в рамках которого предполагается автоматизация вентиляционного оборудования щитами индивидуальной разработки. В таблицах ХОВС у механиков обнаружил что часть вентиляционных установок должна обеспечивать у себя на выходе температуру приточного воздуха +10 °C с помощью водяного калорифера на воде. Мне эта уставка, без каких либо программным ухищрений типа искажения показаний с датчика температуры притока, кажется недостижимой. Точнее уставка то может быть и достижимая, но у меня огромные сомнения в том, что возможна устойчивая работа вентиляционной установки на такой уставке. Аргументирую я это тем что это "пограничный" режим работы, при котором любое изменений одного из слагаемых (температура наружного воздуха, температура теплоносителя, воздушная пробка в контуре теплоносителя) приведет к аварийному останову по капиллярному термостату. "Инерционность" термостата намного ниже, чем инерционность канального датчика температуры или накладного датчика по воде. Контроллер не успеет отразить, что необходимо скорректировать задание на исполнительный механизм в смесительном узле, а даже если и успеет то есть такие вещи как частота программного цикла в контроллере или время движения электропривода - термостат проблему обнаружит намного раньше. Есть еще вопрос выхода на данную уставку с величиной перерегулирования из курса МОТАУ, но его наверное как то еще и можно обыграть с помощью какой то функции аналитики или бесконечно длинным временем теплого пуска.
Выходом из ситуации вижу либо переводом систем на гликоль (на что механики не готовы пойти), либо заменой водяных калориферов на электрические (что вероятней всего не устроит заказчика).
1) Хотел бы услышать обоснованное подтверждение или опровержение видимым рискам на этапе ПНР - нужны пруфы для общения с проектировщиками разделов ОВ
2) Услышать истории из вашего личного опыта по наладке САУ вентиляционных установок. Если при +10°C достичь устойчивого режима работы нельзя, то при какой температуре в канале достичь этого режима реально?
3) Так же я допускаю что в этой истории самым главным фактором может являться тип теплообменника. Есть там однорядные, двухрядные и тд. С точки зрения механики

В приложение прикладываю листы подбора на пару установок
Заранее спасибо за ответ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подбор_1.pdf ( 300,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  Подбор_2.pdf ( 373,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.5.2023, 21:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



По моей практике обычно +16-18С минималка, на 10С если только на идеально спроектированных чистых и новых системах, с прогревом можно попробовать, но гарантировать никто не будет. И то, любой скачок по воде и заморозка. У меня уставка обратки аварийная 12-14С на системах. Вода шуток не любит.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.5.2023, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 30.5.2023, 21:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Часть воздуха перепускать мимо калорифера, потом смешивать.

Сообщение отредактировал AI 155 - 30.5.2023, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения