Цитата(Сергей83 @ 18.8.2014, 12:21)
Ну если быть точнее, то есть несколько типов шин.
Одна из таких использует FTT трансивер, в этой шине не требуется питания.
Так же существует шина, где используется трансивер типа LPT, где требуется питание шине (на подобии EIB). Для питания используются специальные источники питания, например LON Power Supply LPS133 от Schneider (SVEA) ,которые питаю шину DC 40.6 .. 42.4 V...
Ну, если быть ещё точнее, то шина всё-равно не требует питания
- канал TP/FT-10 один для обоих типов трансивера и для FTT и для LPT. Упомянутый же трансивер типа LPT позволяет просто по той же витой паре вместе с данными передать и питание для электроники узла (устройства), причем в такой линии могут одновременно работать и устройства с трансивером FTT.
Верно и обратное, в канале TP/FT-10 наряду с устройствами, имеющими трансивер FTT, могут работать устройства с трансивером LPT, только питаться они будут от внешнего источника.