> Lon шина, питание lon
KO_Termit
сообщение 18.8.2014, 8:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220669



Поключил панель с lon интрфейсом через u10/u20 usb коннектор к ПК, на панель подал питание. Но usb коннектор никак не реагирует, т.е. обычно он у меня светодиоды мигали, а щас нет. Давно это было может что-то и путают, и вопрос таков нужно ли питание на саму шину lon подавать, как к knx. Если да, то сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 18.8.2014, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



на Lon питание подавать не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей83
сообщение 18.8.2014, 11:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109157



Цитата(Snu @ 18.8.2014, 11:45) *
на Lon питание подавать не нужно.

Ну если быть точнее, то есть несколько типов шин.
Одна из таких использует FTT трансивер, в этой шине не требуется питания.
Так же существует шина, где используется трансивер типа LPT, где требуется питание шине (на подобии EIB). Для питания используются специальные источники питания, например LON Power Supply LPS133 от Schneider (SVEA) ,которые питаю шину DC 40.6 .. 42.4 V.
Судя по соседней теме автора, у него оборудование компании Thermokon и шина FTT-10.
По поводу U-10 (кстати U-20 шины по силовой линии LTP), попробуйте в панели управления, LonWorksInterfaces посмотреть видится ли вообще ваш адаптер (там же кстати можно сделать команду "wing").
Если драйвер LDV установлен корректно и адаптер видится, то он действительно должен как-то замигать.
Вот сам драйвер.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  153_0411_01A_OpenLDV400.exe ( 26,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 21.8.2014, 20:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Цитата(Сергей83 @ 18.8.2014, 12:21) *
Ну если быть точнее, то есть несколько типов шин.
Одна из таких использует FTT трансивер, в этой шине не требуется питания.
Так же существует шина, где используется трансивер типа LPT, где требуется питание шине (на подобии EIB). Для питания используются специальные источники питания, например LON Power Supply LPS133 от Schneider (SVEA) ,которые питаю шину DC 40.6 .. 42.4 V...

Ну, если быть ещё точнее, то шина всё-равно не требует питания wink.gif - канал TP/FT-10 один для обоих типов трансивера и для FTT и для LPT. Упомянутый же трансивер типа LPT позволяет просто по той же витой паре вместе с данными передать и питание для электроники узла (устройства), причем в такой линии могут одновременно работать и устройства с трансивером FTT.
Верно и обратное, в канале TP/FT-10 наряду с устройствами, имеющими трансивер FTT, могут работать устройства с трансивером LPT, только питаться они будут от внешнего источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 10:38