> Привод Danfoss FC-300, Предел по току
a7791635
сообщение 26.2.2024, 10:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2024
Пользователь №: 427258



Добрый день. Есть привод Данфосс, не могу снизить предел по току(4-18 параметр) ниже 34,5%. Есть кто может помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 26.2.2024, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Для начала имеет смысл указать точно тип ПЧ (301/302), его мощность, напряжение, версию ПО.
Чтобы можно было хотя бы посмотреть что там предусмотрено...

Но, догадываюсь, что в данном случае никто вам не поможет. Указанная величина примерно соответствует минимально возможному значению параметра. Ниже поставить его нельзя.
Если хотите зарезать ниже, то пользуйтесь ограничением по моменту 4-16/4-17 (в зависимости от того в каком режиме он работает). Там можно ставить начиная от нуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:59