> Проблема с запуском, приточка
Marcus727
сообщение 26.7.2024, 16:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2024
Пользователь №: 432718



Всем доброго дня!
Вот такая проблема привела меня на форум. Контроллер приточно-вытяжной вентиляции перестал выдавать сигнал на запуск, просто в один прекрасный момент перестала запускаться. Ошибок нет, просто стоит в ожидании. Контроллер фирмы Carel. Что могли проверили, релюшки живые, клемники все на месте. Пока запускаем принудительно через частотник, потому как приточка важная, но надо решать проблему ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.7.2024, 16:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Марка контроллера и щита, фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marcus727
сообщение 26.7.2024, 17:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2024
Пользователь №: 432718



вот такое фото пока есть
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  carel.jpeg ( 73,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.7.2024, 16:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Инструкция на программу есть? Эта тема автоматики.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.7.2024, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.7.2024, 7:13
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5090
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Нужна логика работы программы.
Либо описание на бумаге.
Либо логическая схема, которая загружена в контроллер.
Тогда сможете найти спусковой крючок для включения.

Скорее всего окажется, что виноват какой то внешний сигнал.
Датчик, концевик, наличие готовности частотника, двигателя и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marcus727
сообщение 29.7.2024, 12:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2024
Пользователь №: 432718



Цитата(nick2 @ 28.7.2024, 7:13) *
Нужна логика работы программы.
Либо описание на бумаге.
Либо логическая схема, которая загружена в контроллер.
Тогда сможете найти спусковой крючок для включения.

Скорее всего окажется, что виноват какой то внешний сигнал.
Датчик, концевик, наличие готовности частотника, двигателя и т.д.


Тоже так думаю, что какой-то внешний сигнал, логических схем нет. Только обычно контроллер сначала дает команду на пуск, потом считывает обратную связь от разных дачткиов/устройств и уже потом дает сигнал остановки .... а тут он что-то сразу "видит" ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.7.2024, 17:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Marcus727 @ 29.7.2024, 13:56) *
Тоже так думаю, что какой-то внешний сигнал, логических схем нет. Только обычно контроллер сначала дает команду на пуск, потом считывает обратную связь от разных дачткиов/устройств и уже потом дает сигнал остановки .... а тут он что-то сразу "видит" ....

В щите нет внешних переключателей управления? А если нога попала в колесо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.7.2024, 20:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Встречалось, что изменили DI вход в меню, выключили или включили не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)