> Настройка горелки Weishaupt WG40 Режимка
Андре3377
сообщение 28.9.2023, 15:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Добрый день уважаемые коллеги.Возникла такая ситуация.Сломался менеджер горения на горелки.Горелка была настроена и работала хорошо.Заказали точно такой же менеджер горения W-FM20 с точно такой же версией прошивки.Вопрос какая норма CO2% должна быть на точках P1-P9 то есть то значение которое не должно быть превышено.Знаю что значение CO ppm не должно быть больше 50ppm.Буду прогонять по точкам Р1-P9 и смотреть СО2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2023, 16:32
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Андре3377 @ 28.9.2023, 15:46) *
Буду прогонять по точкам Р1-P9 и смотреть СО2.

Ваш газоанализатор может измерять "CO2"?! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 28.9.2023, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 16:32) *
Ваш газоанализатор может измерять "CO2"?! newconfus.gif

Это значение на 3й точки P3

Сообщение отредактировал Андре3377 - 28.9.2023, 16:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20230928_164053.jpg ( 4,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2023, 19:52
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Сделайте на первой позиции где-нибудь 5-7% кислорода и постепенно убавьте до 3-5 на девятой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 28.9.2023, 20:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 19:52) *
Сделайте на первой позиции где-нибудь 5-7% кислорода и постепенно убавьте до 3-5 на девятой.

А CO ppm на малом и большом горение какое должно быть?И углекислый газ СО2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2023, 20:22
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Андре3377 @ 28.9.2023, 20:09) *
А CO ppm на малом и большом горение какое должно быть?

Обычно я в оперативной режимной карте пишу "не более 20 ppm".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 28.9.2023, 20:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 20:22) *
Обычно я в оперативной режимной карте пишу "не более 20 ppm".

А СО2 сколько?То есть если будет на все точках CO ppm 20-25 CO2 8-12% и альфа 1,15-1,30 так нормально будет?С точки P1-P9?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2023, 20:55
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Андре3377 @ 28.9.2023, 20:45) *
А СО2 сколько?

Не знаю. У нас газоанализаторы тоже показывают CO2, но я на него не обращаю внимания: это просто результат вычисления по несложной формуле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 29.9.2023, 15:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 20:55) *
Не знаю. У нас газоанализаторы тоже показывают CO2, но я на него не обращаю внимания: это просто результат вычисления по несложной формуле.

У знал что воздух не настраивается дополнительно то есть он фиксирован.Нужно менять только газ.Интересно какое СО и О2 тогда держать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 29.9.2023, 19:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Спасибо за коменты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 4:29