> Скорость по BACNet.
Overheat
сообщение 27.9.2011, 9:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19843



По BACnet MS/TP (RS485) максимальная скорость 76800бод. А почему такая маленькая?
Чем вызвано ограничение. Ведь и RS485 умеют 1Мб и UART на многих контроллерах тоже могут быстрее.
Читаю стандарт, не вижу объяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 27.9.2011, 21:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



больше скорость, меньше расстояние. васкнет же не для видеоданных заточен. пришли к некому компромису. лон например то же не шустрый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 7.10.2011, 23:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



в новой редакции вроде хотят повысить скорость и 115000 бод прикрутить
естественно с предупреждением о понижении расстояния и графиком скорость- расстояние
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 11.10.2011, 12:10
Сообщение #4


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Overheat @ 27.9.2011, 10:36) *
Читаю стандарт, не вижу объяснения.

Добавлю, что многие промпротоколы имеют скорость 9600 бод и никто их не называет медленными.
На выбор скорости влияют несколько причин, и для надежности не всегда стараются выбирать максимально возможную. И это не всегда отражается в стандарте, тем более, что скорость передачи для стандартов АСУЗ далеко не самое главное...
На полевом уровне почти всегда хватает (разумеется при правильной голове и руках wink.gif ).., а магистрали делаются на TCP/IP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darbon
сообщение 2.9.2013, 14:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104581



Протокол передачи данных на полевом уровне (между контроллерами локальной автоматики) BACnet MS/TP позволяет избежать загрузки канала и появления коллизий, потому скорости в 76800 более чем достаточно, канал всегда свободен для передачи данных, в отличии от LONTalk CSMA/CA с произвольным доступом любого контроллера к каналу и не регулируемой передачей данных, что приводит к появлению коллизий и снижению скорости передачи данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2024, 17:50