Утепление подземных резервуаров |
|
|
|
1.10.2018, 15:47
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Даже для стальных свай, которые под здания вбивают, устраивают специальные охладители, которые тепло от нагретой трубы компенсируют. Я мало проектировал для севера, но на объектах все сооружения были только надземные. Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно. при оттаивании грунт теряет несущую способность, я не знаю, но на месте конструктора я б задумался над этим
Сообщение отредактировал Водяной - 1.10.2018, 15:51
|
|
|
|
|
1.10.2018, 17:04
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43879
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Считать надо толщину теплоизоляции если на Ее поверхности будет минус, то ничего не растает. В данном случае как понимаю считать некому.
|
|
|
|
|
1.10.2018, 17:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Vano @ 1.10.2018, 17:04) Считать надо толщину теплоизоляции если на Ее поверхности будет минус, то ничего не растает. В данном случае как понимаю считать некому. а течи? под зданиями делают специальные лотки, под коммуникациями, чтобы в случае аварии максимально вода или сток уходил по лотку в сторону от фундамента.
|
|
|
|
|
1.10.2018, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20255
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Водяной @ 1.10.2018, 17:47) Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно. Не удалось заказчика убедить в необходимости надземного резервуара. Не согласовывает и все. Больше чем полгода над этим бились (прорабатывали варианты до непосредственно проектирования)
|
|
|
|
|
1.10.2018, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(Водяной @ 1.10.2018, 15:47) Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно. Не все так однозначно. По строительному снипу выделяют 2 принципа строительства на мерзлоте: с сохранением мерзлоты и без. Мы вокруг похожих подземок делали 6 термостабилизаторов
|
|
|
|
|
2.10.2018, 9:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(T-rex @ 1.10.2018, 21:11) Не все так однозначно. По строительному снипу выделяют 2 принципа строительства на мерзлоте: с сохранением мерзлоты и без.
Мы вокруг похожих подземок делали 6 термостабилизаторов в мерзлоте делать водяной объект, являющимся источником тепла к тому же - утопие...это мина замедленного действия я тему не изучал подробно, если нормативно не запрещено, то возможно. но, надо понимать, что меры защиты вечной мерзлоты должны быть серьезными
Сообщение отредактировал Водяной - 2.10.2018, 9:30
|
|
|
|
|
31.5.2023, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
|
Здравствуйте! поднимаю еще раз эту тему! Мне надо теплоизолировать пожарный резервуар на 75 м3, цилиндрический, подземный. Вечная мерзлота - ЯНАО. Подогрев будет водяной от котельной. Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!! Помогите пожалуйста.
|
|
|
|
|
31.5.2023, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20255
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(sanja_k @ 31.5.2023, 11:04) Здравствуйте! поднимаю еще раз эту тему! Мне надо теплоизолировать пожарный резервуар на 75 м3, цилиндрический, подземный. Вечная мерзлота - ЯНАО. Подогрев будет водяной от котельной. Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!! Помогите пожалуйста. Я обычно в таких случаях запрашивал у производителя резервуар заводского изготовления в ППУ изоляции (изоляция уже непосредственно с завода). Таким и стандартпарк часто занимается и гермес групп да и еще некоторые другие. Советую попробовать связаться с их представителями, описать все исходные данные (район установки резервуара, способ установки (наземно, подземно), вариант подогрева (электро или как у Вас от теплосети) и т.п.) и они сами могут теплоизоляцию посчитать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.5.2023, 9:56
|
|
|
|
|
4.6.2023, 21:02
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(sanja_k @ 31.5.2023, 9:04) Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!! СП 61.13330.2012 дает ответы на все вопросы. Ну разве что коэффициент теплопередачи наружный от утеплителя к грунту надо будет пошукать. вопрос в другом: тепловой поток (хоть маленький, при должной изоляции) но все-же будет. А это действительно "мина замедленного действия"
|
|
|
|
|
9.6.2023, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878
|
Цитата(speleos @ 4.6.2023, 21:02) СП 61.13330.2012 дает ответы на все вопросы. Ну разве что коэффициент теплопередачи наружный от утеплителя к грунту надо будет пошукать.
вопрос в другом: тепловой поток (хоть маленький, при должной изоляции) но все-же будет. А это действительно "мина замедленного действия" Все верно про "мину". Поэтому на вечной мерзлоте логично все делать надземно по возможности. Канализацию, например может и не получится под землей провести, а вот водопровод или тепловые сети 100% лучше пускать надземно. 1) Ремонт/обслуживание подземных водоводов или резервуаров зимой та еще задачка и занимает гораздо больше времени по сравнению с надземной прокладкой; 2) Авария на подземных сетях гарантированно вызовет проблемы с растеплением грунтов которые в этих регионах как правило являются основаниями строительных конструкций; 3) Требуются проектные решения по защите грунтов от растепления в период эксплуатации (СП 31.13330.2021, п. 16.62). Мероприятия по защите от растепления бывают разные. Для труб, например, это прокладка в непроходных или проходных каналах или футлярах. Для сооружений, кроме изоляции, предусматривают термостабилизацию грунтов и геотехнический мониторинг. Для крупных объектов это сразу несколько отдельных разделов ПД. Ну а если нужно спрогнозировать результат такой "мины", то необходимо обращаться в специализированную организацию которая может смоделировать прогноз изменения температуры грунтов в разрезе нескольких лет исходя из ваших исходных данных.
Сообщение отредактировал shooma4 - 9.6.2023, 11:07
|
|
|
|
|
16.6.2023, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20255
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(shooma4 @ 9.6.2023, 13:04) Все верно про "мину". Поэтому на вечной мерзлоте логично все делать надземно по возможности. Канализацию, например может и не получится под землей провести... Да тоже возможно, если напорной делать. В самом здании насосную установку, а далее-напорный участок до сборной емкости, а из емкости-либо ассенизаторскими авто либо опять таки насосами и так далее до очистных. А с большим перепадом высот (метров 50-70 в пределах проектируемого объекта) так доводилось что и самотечные участки надземно можно было сделать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.6.2023, 8:56
|
|
|
|
|
16.6.2023, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20255
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.6.2023, 10:56) Да тоже возможно, если напорной делать. В земле доводилось делать в таких случаях если только талик (сезонно оттаивающий на теплый период слой грунта на несколько метров вглубь, а под ним-вечная мерзлота)-тогда трубы в теплоизоляцию и в землю (а чаще всего трубы в теплоизоляции заводского изготовления вместе с изоляцией), а если вечная мерзлота и на теплый период даже не оттаивает ничего-тогда в основном напорными участками (за исключением когда местные условия позволяют сделать самотек при прокладке труб по поверхности) и только по поверхности.
|
|
|
|
|
19.6.2023, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.6.2023, 9:36) В земле доводилось делать в таких случаях если только талик (сезонно оттаивающий на теплый период слой грунта на несколько метров вглубь, а под ним-вечная мерзлота)-тогда трубы в теплоизоляцию и в землю (а чаще всего трубы в теплоизоляции заводского изготовления вместе с изоляцией), а если вечная мерзлота и на теплый период даже не оттаивает ничего-тогда в основном напорными участками (за исключением когда местные условия позволяют сделать самотек при прокладке труб по поверхности) и только по поверхности. Верно, именно в зоне сезонного оттаиваиния можно проложить подземно, но все равно нужны мероприятия по защите от растепления вечномерзлых грунтов. Это еще влияет на долговечность подземной прокладки. Я как-то видел результат подземной прокладки канализационной трубы (ливневка) без всяких "мероприятий". После первого же сезона стальная труба с толщиной стенки в 10 мм была скрючена буквой зю в нескольких местах)
|
|
|
|