Водяной
сообщение 1.10.2018, 15:47
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Даже для стальных свай, которые под здания вбивают, устраивают специальные охладители, которые тепло от нагретой трубы компенсируют.
Я мало проектировал для севера, но на объектах все сооружения были только надземные.

Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно.
при оттаивании грунт теряет несущую способность, я не знаю, но на месте конструктора я б задумался над этим

Сообщение отредактировал Водяной - 1.10.2018, 15:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pub016_pict01.gif ( 45,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  408227_html_m3c3eaafe.png ( 339,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  htmlimage.jpg ( 138,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.10.2018, 17:04
Сообщение #32


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43879
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Считать надо толщину теплоизоляции если на Ее поверхности будет минус, то ничего не растает. В данном случае как понимаю считать некому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.10.2018, 17:34
Сообщение #33


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vano @ 1.10.2018, 17:04) *
Считать надо толщину теплоизоляции если на Ее поверхности будет минус, то ничего не растает. В данном случае как понимаю считать некому.

а течи? под зданиями делают специальные лотки, под коммуникациями, чтобы в случае аварии максимально вода или сток уходил по лотку в сторону от фундамента.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.10.2018, 19:02
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20255
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 1.10.2018, 17:47) *
Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно.

Не удалось заказчика убедить в необходимости надземного резервуара. Не согласовывает и все. Больше чем полгода над этим бились (прорабатывали варианты до непосредственно проектирования)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 1.10.2018, 21:11
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Водяной @ 1.10.2018, 15:47) *
Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно.

Не все так однозначно. По строительному снипу выделяют 2 принципа строительства на мерзлоте: с сохранением мерзлоты и без.

Мы вокруг похожих подземок делали 6 термостабилизаторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.10.2018, 9:28
Сообщение #36


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(T-rex @ 1.10.2018, 21:11) *
Не все так однозначно. По строительному снипу выделяют 2 принципа строительства на мерзлоте: с сохранением мерзлоты и без.

Мы вокруг похожих подземок делали 6 термостабилизаторов

в мерзлоте делать водяной объект, являющимся источником тепла к тому же - утопие...это мина замедленного действия

я тему не изучал подробно, если нормативно не запрещено, то возможно. но, надо понимать, что меры защиты вечной мерзлоты должны быть серьезными

Сообщение отредактировал Водяной - 2.10.2018, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 31.5.2023, 9:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте! поднимаю еще раз эту тему!
Мне надо теплоизолировать пожарный резервуар на 75 м3, цилиндрический, подземный. Вечная мерзлота - ЯНАО.
Подогрев будет водяной от котельной.
Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!!
Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2023, 9:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20255
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(sanja_k @ 31.5.2023, 11:04) *
Здравствуйте! поднимаю еще раз эту тему!
Мне надо теплоизолировать пожарный резервуар на 75 м3, цилиндрический, подземный. Вечная мерзлота - ЯНАО.
Подогрев будет водяной от котельной.
Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!!
Помогите пожалуйста.

Я обычно в таких случаях запрашивал у производителя резервуар заводского изготовления в ППУ изоляции (изоляция уже непосредственно с завода).
Таким и стандартпарк часто занимается и гермес групп да и еще некоторые другие. Советую попробовать связаться с их представителями, описать все исходные данные (район установки резервуара, способ установки (наземно, подземно), вариант подогрева (электро или как у Вас от теплосети) и т.п.) и они сами могут теплоизоляцию посчитать.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.5.2023, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.6.2023, 21:02
Сообщение #39


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(sanja_k @ 31.5.2023, 9:04) *
Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!!


СП 61.13330.2012 дает ответы на все вопросы. Ну разве что коэффициент теплопередачи наружный от утеплителя к грунту надо будет пошукать.

вопрос в другом: тепловой поток (хоть маленький, при должной изоляции) но все-же будет. А это действительно "мина замедленного действия"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 9.6.2023, 11:04
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Цитата(speleos @ 4.6.2023, 21:02) *
СП 61.13330.2012 дает ответы на все вопросы. Ну разве что коэффициент теплопередачи наружный от утеплителя к грунту надо будет пошукать.

вопрос в другом: тепловой поток (хоть маленький, при должной изоляции) но все-же будет. А это действительно "мина замедленного действия"


Все верно про "мину". Поэтому на вечной мерзлоте логично все делать надземно по возможности. Канализацию, например может и не получится под землей провести, а вот водопровод или тепловые сети 100% лучше пускать надземно.
1) Ремонт/обслуживание подземных водоводов или резервуаров зимой та еще задачка и занимает гораздо больше времени по сравнению с надземной прокладкой;
2) Авария на подземных сетях гарантированно вызовет проблемы с растеплением грунтов которые в этих регионах как правило являются основаниями строительных конструкций;
3) Требуются проектные решения по защите грунтов от растепления в период эксплуатации (СП 31.13330.2021, п. 16.62).

Мероприятия по защите от растепления бывают разные. Для труб, например, это прокладка в непроходных или проходных каналах или футлярах. Для сооружений, кроме изоляции, предусматривают термостабилизацию грунтов и геотехнический мониторинг. Для крупных объектов это сразу несколько отдельных разделов ПД.
Ну а если нужно спрогнозировать результат такой "мины", то необходимо обращаться в специализированную организацию которая может смоделировать прогноз изменения температуры грунтов в разрезе нескольких лет исходя из ваших исходных данных.

Сообщение отредактировал shooma4 - 9.6.2023, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.6.2023, 8:56
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20255
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(shooma4 @ 9.6.2023, 13:04) *
Все верно про "мину". Поэтому на вечной мерзлоте логично все делать надземно по возможности. Канализацию, например может и не получится под землей провести...

Да тоже возможно, если напорной делать. В самом здании насосную установку, а далее-напорный участок до сборной емкости, а из емкости-либо ассенизаторскими авто либо опять таки насосами и так далее до очистных. А с большим перепадом высот (метров 50-70 в пределах проектируемого объекта) так доводилось что и самотечные участки надземно можно было сделать.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.6.2023, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.6.2023, 9:36
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20255
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(alexandrpjatkov @ 16.6.2023, 10:56) *
Да тоже возможно, если напорной делать.

В земле доводилось делать в таких случаях если только талик (сезонно оттаивающий на теплый период слой грунта на несколько метров вглубь, а под ним-вечная мерзлота)-тогда трубы в теплоизоляцию и в землю (а чаще всего трубы в теплоизоляции заводского изготовления вместе с изоляцией), а если вечная мерзлота и на теплый период даже не оттаивает ничего-тогда в основном напорными участками (за исключением когда местные условия позволяют сделать самотек при прокладке труб по поверхности) и только по поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 19.6.2023, 10:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Цитата(alexandrpjatkov @ 16.6.2023, 9:36) *
В земле доводилось делать в таких случаях если только талик (сезонно оттаивающий на теплый период слой грунта на несколько метров вглубь, а под ним-вечная мерзлота)-тогда трубы в теплоизоляцию и в землю (а чаще всего трубы в теплоизоляции заводского изготовления вместе с изоляцией), а если вечная мерзлота и на теплый период даже не оттаивает ничего-тогда в основном напорными участками (за исключением когда местные условия позволяют сделать самотек при прокладке труб по поверхности) и только по поверхности.


Верно, именно в зоне сезонного оттаиваиния можно проложить подземно, но все равно нужны мероприятия по защите от растепления вечномерзлых грунтов. Это еще влияет на долговечность подземной прокладки. Я как-то видел результат подземной прокладки канализационной трубы (ливневка) без всяких "мероприятий". После первого же сезона стальная труба с толщиной стенки в 10 мм была скрючена буквой зю в нескольких местах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 9:08