> ПВК с двумя ТЭНами, Какой алгоритм выбрать для оптимального поддержания Т
markhus
сообщение 13.11.2023, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Добрый день!

Есть ТЗ на разработку автоматики к пароводяному котлу 700 литров общей и 500 литров полезной загрузки. Требуется управлять двумя трехфазными ТЭНами. 12 и 9 кВт. Задача поддерживать Т с точностью до 1гр. и проходить по временным паузам с заданной Т.

Вопрос: какой алгоритм применяется обычно если стоит два ТЭНа? Просто объединить управление ТЭНами - ПИД регулятор с выходом шим или 4-20мА.

Думаю есть смысл оба ТЭНа использовать припереходе с одной на другую Т, а для поддержания использовать один. Предложите, пожалуйста, алгоритм с учётом двух ТЭНов? Есть кто занимался вопросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.11.2023, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А нагрузка на котел как меняется ? Не просто же наверно бочку греть надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 14.11.2023, 8:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Как контроллер выберет когда режим нагрева, а когда поддержания?
Разве управление не от реостата? Почему не управлять одновременно одним реостатом на оба ТЭНа?
Оба ТЭН работают на кипячение или один на кипячение, второй на подогрев / перегрев?
ТЭНы инерционны, 1°С выглядит амбициозно. Уверены, что аппарат технически способен на такое?
Какой диапазон регулирования по пару?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 14.11.2023, 11:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Нагрузка на котёл не меняется. Это для варки пива котёл. Управлять скорее всего через ТРМ251 или контроллер Овен. Температурных паузы заданы технологом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 14.11.2023, 13:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Нагрузка на котёл не меняется. Это для варки пива котёл.


То есть перед варочным котлом не будет автоматического регулирующего клапана? А если будет, значит и нагрузка будет регулироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 14.11.2023, 14:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Если нагрузка не меняется, то что регулирует контроллер?
Данные не сходятся. Можете простыми словами объяснить логику работы генератора и потребителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 14.11.2023, 23:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Перед варочные котлом нет автоматически регулируемого клапана. Воду набирают в котёл сразу сколько надо. В рубашку тоже. В рубашке стоят ТЭНы. Они греют воду в рубашке и далее через это подогревается основной объем воды.

Сначала догревается скажем до 50 гр. Засыпают туда ингредиенты и греют скажем до 60 гр. Выдерживают 15 минут и доводят до 78 гр. 5 минут выдерживают и перекачивают готовый состав далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 15.11.2023, 10:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Так речь не о паровом котле получается? У вас технологический ТЭН-овый нагреватель. Он нагревает воду и вода греет через стенку продукт. Требуется управлять температурой воды получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 16.11.2023, 8:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Контроллер напрямую меняет нагрузку на реостат по датчику температуры в котле, ТЭНы работают одновременно.
ИМХО усложнение автоматики на таком аппарате избыточно, лучше будет если он простой как кирпич.

Сообщение отредактировал shvet - 16.11.2023, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 16.11.2023, 9:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(shvet @ 16.11.2023, 8:09) *
реостат

Такой, что ли?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  reostat_soprotivleniya_polzunkoviy_rsp_1_7_95_om_1_a_foto_largest.jpg ( 18,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения