Мультифункциональная мойка OUTE T87546Y-1+T710Y: проблема перепуска горячей воды в холодную. |
|
|
|
5.4.2024, 0:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Доброго здоровья всем. Други, столкнулся с такой проблемой: после подключения мультифункциональной мойки "OUTE", происходит перепуск горячей воды в линию холодной. Давление ГВС больше чем ХВС, но в рабочих пределах. Подробно - в ролике во вложении (копия: https://disk.yandex.ru/i/0IfJTqDGVPZ8zw). Прошу поделиться как решали проблему, если кто с такой сталкивался. Большое спасибо. Всем удачи!
|
|
|
|
|
5.4.2024, 2:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(Faucet762 @ 5.4.2024, 7:58) Доброго здоровья всем. Други, столкнулся с такой проблемой: после подключения мультифункциональной мойки "OUTE", происходит перепуск горячей воды в линию холодной. Давление ГВС больше чем ХВС, но в рабочих пределах. Подробно - в ролике во вложении (копия: https://disk.yandex.ru/i/0IfJTqDGVPZ8zw). Прошу поделиться как решали проблему, если кто с такой сталкивался. Большое спасибо. Всем удачи! Здравствуйте, в водомерных узлах у вас, вероятно, не стоит обратный клапан
|
|
|
|
|
5.4.2024, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Faucet762 @ 5.4.2024, 2:58) Доброго здоровья всем. ... Цитата(VKing @ 5.4.2024, 4:49) Здравствуйте, в водомерных узлах у вас, вероятно, не стоит обратный клапан На мой надо бы по подробнее спросить где эта мойка стоит: -что за учреждение? -оно находится в отдельном здании или встроено куда либо? -От чего осуществляется ГВС- например от ИТП здания или просто рядом с мойкой (или в помещении учреждения) расположен водонагреватель. -да и вообще неплохо бы увидеть схемку водоснабжения (например вдруг можно обойтись просто поставив регулятор давления или обратный на ГВС перед мойкой или обратный клапан на ХВС у мойки) -а может просто какой нибудь косяк (брак) в самом смесителе у этой мойки (или в какой либо другой водопроводной арматуре (например если по какой нибудь необходимости стоит какой нибудь термосмесителньный клапан и по своей "косячности" перепускает горячую воду в холодный водопровод)) и ГВС подмешивается в холодную воду. В общем неплохо бы побольше информации а без этого трудно о чем либо судить на мой взгляд...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.4.2024, 8:33
|
|
|
|
|
5.4.2024, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
господи сколько букв....
кратко - смеситель - г...но. решается путем сдачи в магазин и покупкой нормального.
|
|
|
|
|
5.4.2024, 10:53
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.4.2024, 8:32) В общем неплохо бы побольше информации а без этого трудно о чем либо судить на мой взгляд... Я в приложенном ролике подробности показал. Там, думаю, достаточно инфы. Цитата(VKing @ 5.4.2024, 2:49) Здравствуйте, в водомерных узлах у вас, вероятно, не стоит обратный клапан Здравствуйте. На входе в квартиру (многоэтажка-новострой, 7 этаж из 26) стоит обр. клапан на ГВС (как и ставит обычно застройщик). Все же, хотелось бы избежать установки дополнительной арматуры. Отсюда и мой вопрос - есть ли у кого опыт установки таких (или подобных) моек/смесителей? И всегда ли приходилось устанавливать дополнительно обратные клапаны/редуктора, или, все-таки, у меня брак и нужно менять регулятор г.в/х.в?
|
|
|
|
|
5.4.2024, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Faucet762 @ 5.4.2024, 12:53) Я в приложенном ролике подробности показал. Там, думаю, достаточно инфы. Возможно. Но просто не у всех есть возможность смотреть видео в рабочее время...Схемы, чертежи и текст-думаю удобнее в этом смысле
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.4.2024, 11:17
|
|
|
|
|
5.4.2024, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.4.2024, 8:32) -да и вообще неплохо бы увидеть схемку водоснабжения Обычная схема для квартиры-"однушки" - последовательная (тройниковая). Подводящие (ПП VALTEC) трубы ГВС/ХВС - 25 мм, отводы на потребители - 20 мм. Мойка на кухне - последняя (и самая дальняя) точка. Давления перед мойкой: ХВС = 4,0 бар; ГВС = 5,7 бар.
Сообщение отредактировал Faucet762 - 5.4.2024, 11:55
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 1,17 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13
2.jpg ( 1,08 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
5.4.2024, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Faucet762 @ 5.4.2024, 13:44) ГВС = 5,7 бар. СП 30.13330.2020 п.8.22 Цитата При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод.ст. (0,45 МПа), следует предусматривать регуляторы давления, снижающие его как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы. У Вас точно этот самый регулятор давления есть? Он исправен? Давление то ваше на ГВС сверх нормативного...45 метров водяного столба это примерно 4,5 бара, а у вас-5,7 бара (57 метров вод.столба).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.4.2024, 12:36
|
|
|
|
|
5.4.2024, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.4.2024, 12:23) СП 30.13330.2020 п.8.22
У Вас точно этот самый регулятор давления есть? Он исправен? Давление то ваше на ГВС сверх нормативного...45 метров водяного столба это примерно 4,5 бара, а у вас-5,7 бара (57 метров вод.столба). Внесу ясность. Речь идет о многоэтажном новострое (26 эт), квартира - "однушка" на 7 эт. На входе в квартиру редукторы (ХВС/ГВС) не установлены (так у всех; видимо, так по проекту). Таким образом нет возможности отрегулировать Р хв/гв в квартире. Один обратный клапан стоит на входе ГВС в квартиру, и больше никакой регулирующей арматуры на линиях ГВС/ХВС нет. Рабочее Р для мойки по паспорту: 1,0 - 6,0 бар. Вот я и в непонятке: ежели Давление ГВС = 5,7 бар (да, по СП превышено) все же находится в пределах рабочего давления мойки (1 - 6 бар), то перепуска ГВС -> ХВС быть не должно. Тогда Смеситель бракованный и придется что-то делать. Или по-любому придется ставить перед мойкой Редукционник на ГВС и обратный на ХВС? С учетом жуткого качества воды у нас - хотелось бы избежать установки еще двух элементов (будущего и скорого ремонта/замены оных). Спасибо.
|
|
|
|
|
5.4.2024, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Faucet762 @ 5.4.2024, 15:47) Внесу ясность. Даже если проблема в смесителе-не боитесь что где нибудь в другом месте прорвет и горячей водой достанется (не дай конечно Бог)? Цитата(Faucet762 @ 5.4.2024, 15:47) "однушка" на 7 эт. каково же тогда давление на нижних этажах? Или ставить регулятор давления у себя, или идти в управляющую компанию чтобы регулировали работу водопроводной сети вашего здания... Цитата(Faucet762 @ 5.4.2024, 15:47) Давление ГВС = 5,7 бар (да, по СП превышено) все же находится в пределах рабочего давления мойки (1 - 6 бар). По паспорту-это когда испытано в условиях зачастую отличающихся от реальной эксплуатации (пусть и приближенных к ней). А тут-реальная эксплуатация (местные условия все равно не все учесть можно).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.4.2024, 14:12
|
|
|
|
|
5.4.2024, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.4.2024, 14:07) каково же тогда давление на нижних этажах? Ожидаю, что плюс-минус так же. Возможно, Редукционники установлены поэтажно. Спасибо Вам за советы и инфу. Пойду общаться с Управляющей и навешивать себе дополнительные "железяки".
|
|
|
|
|
5.4.2024, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(Faucet762 @ 5.4.2024, 17:53) Здравствуйте. На входе в квартиру (многоэтажка-новострой, 7 этаж из 26) стоит обр. клапан на ГВС (как и ставит обычно застройщик). Все же, хотелось бы избежать установки дополнительной арматуры. Отсюда и мой вопрос - есть ли у кого опыт установки таких (или подобных) моек/смесителей? И всегда ли приходилось устанавливать дополнительно обратные клапаны/редуктора, или, все-таки, у меня брак и нужно менять регулятор г.в/х.в? Если бы обратные клапаны работали, то в обратку бы счетчик не крутился. Считаю что дело в них, особенно если температуру регулировать в остальных положениях получается. По поводу максимального давления, о котором вам писали - допускается любое если арматура выдерживает
|
|
|
|
|
5.4.2024, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(VKing @ 5.4.2024, 19:42) Если бы обратные клапаны работали, то в обратку бы счетчик не крутился. Если бы регуляторы давления нормальные стояли то счетчик так же бы в обратку не крутился. Не передавливало бы ничего Цитата(VKing @ 5.4.2024, 19:42) По поводу максимального давления, о котором вам писали - допускается любое если арматура выдерживает А нормативы нам конечно не писаны...Они ж ведь хоть и далеко не бесспорны, но не из пустого места взялись а наверное из практики.. Цитата(VKing @ 5.4.2024, 19:42) допускается любое если арматура выдерживает Сегодня она выдерживает, а завтра-раз и не выдержит (а с горячей водой шутки отнюдь не безопасны)
|
|
|
|
|
5.4.2024, 22:51
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Сегодня побеседовал с дежурным по дому сантехником. Прикольно и... немного пугающе. Прошлись по этажу, заглянули в 5-6 техлючков по квартирам - нигде редукционников нет! Он - удивился! Дальше он пояснил: до 12-го этажа они давят ХВС насосами (из техподвала) в 6,2 бар. С 13-го по 26-й я не понял. Как-то по другой линии, и сверху. ГВС так же. Для получения ГВС - стоит свой (домовой) бойлер. И через него давят еще больше, чем 6,2. (Он не в курсе сколько). Сегодня намерял в квартире (статика): ХВС = 3,9 бар, ГВС = 6,0 бар!!! Короче, решил: 1. Ставить на вход квартиры (ГВС/ХВС) "личные" Редукционники (нужно разрешение УК). 2. Перед Мойкой: ГВС - Редукционник (на всякий), ХВС - обратный клапан. 3. "Погнать волну" в сторону УК - что за хрень с давлением? (Может получится, чтоб установили Редукциониики сами и бесплатно?*) *шутка (горькая)
|
|
|
|
|
6.4.2024, 3:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.4.2024, 4:30) А нормативы нам конечно не писаны...Они ж ведь хоть и далеко не бесспорны, но не из пустого места взялись а наверное из практики.. п.7.10 СП30. Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление. Цитата(alexandrpjatkov @ 6.4.2024, 4:30) Если бы регуляторы давления нормальные стояли то счетчик так же бы в обратку не крутился. Не передавливало бы ничего А вот когда горячую воду отключат передавливать будет Цитата(Faucet762 @ 6.4.2024, 5:51) Сегодня побеседовал с дежурным по дому сантехником. Прикольно и... немного пугающе. Прошлись по этажу, заглянули в 5-6 техлючков по квартирам - нигде редукционников нет! Короче, решил: 1. Ставить на вход квартиры (ГВС/ХВС) "личные" Редукционники (нужно разрешение УК). 2. Перед Мойкой: ГВС - Редукционник (на всякий), ХВС - обратный клапан. 3. "Погнать волну" в сторону УК - что за хрень с давлением? (Может получится, чтоб установили Редукциониики сами и бесплатно?*) *шутка (горькая) Судя по вашему сообщению разводка у вас горизонтальная, тогда какое разрешение надо на установку обратного и редукционного, если ставить их в самой квартире? Я бы поставил после отсечного крана в квартире регулятор и обратный после отсечного квартирного и все. За счет УК вы вряд ли что-то выбьете, это косяки проектировщиков, а не УК? Отдельно ставить на мойку смысла не вижу, так как у вас и с остальными смесителями подобная ерунда может возникнуть
|
|
|
|
|
6.4.2024, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(VKing @ 6.4.2024, 3:55) Судя по вашему сообщению разводка у вас горизонтальная, тогда какое разрешение надо на установку обратного и редукционного, если ставить их в самой квартире? Не в квартире. Отсечные, фильтры и счетчики находятся в нишах, вне квартиры в общем коридоре. И почему-то закрыты. Так что в случае прорыва - не сразу и доберешься до отсечных.
|
|
|
|
|
6.4.2024, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832
|
Цитата(Faucet762 @ 6.4.2024, 16:40) Не в квартире. Отсечные, фильтры и счетчики находятся в нишах, вне квартиры в общем коридоре. И почему-то закрыты. Так что в случае прорыва - не сразу и доберешься до отсечных. Значит в самой квартире врезейте и отсечной и обратный клапан, при желании ещё и редуктор
|
|
|
|
|
6.4.2024, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(VKing @ 6.4.2024, 5:55) А вот когда горячую воду отключат передавливать будет А когда холодную воду (например стояк ХВС) так же будете ставить и на холодную воду-обратный клапан? Вы так хозяина помещения на водопроводной арматуре разорить сможете. Только учтите что обратные клапана (равно как и другая арматура) могут клинить. Лучше пускай УК свою систему ГВС с запредельным давлением в чувство приведет ну и регулятор давления поставить тоже. Цитата(VKing @ 6.4.2024, 14:16) Значит в самой квартире врезейте и отсечной и обратный клапан, при желании ещё и редуктор Остается еще на время замены редуктора или клапана присобачить обводную линию и поставить на нее кран. (если кто не понял-это сарказм) Цитата(VKing @ 6.4.2024, 5:55) п.7.10 СП30. Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление. А трубопроводы и остальная арматура точно рассчитаны? Автор пишет что трубопроводы у него VALTEC-высоким качеством сия марка точно не отличается (это и по другим отзывам и по своему горькому опыту) https://otzovik.com/reviews/metalloplastikovie_trubi_valtec/
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.4.2024, 22:39
|
|
|
|
|
7.4.2024, 17:17
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(VKing @ 6.4.2024, 12:16) Значит в самой квартире врезейте и отсечной и обратный клапан, при желании ещё и редуктор Это, к сожалению, исключено. Водоразводка и ремонт уже закончены. Смогу решать только снаружи квартиры.
|
|
|
|
|
7.4.2024, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.4.2024, 22:35) А когда холодную воду (например стояк ХВС) так же будете ставить и на холодную воду-обратный клапан? Вы так хозяина помещения на водопроводной арматуре разорить сможете. Только учтите что обратные клапана (равно как и другая арматура) могут клинить. Лучше пускай УК свою систему ГВС с запредельным давлением в чувство приведет ну и регулятор давления поставить тоже. Да, планирую обратный ставить и на ХВС. Хозяйка квартиры - дочка, и делаю за свой счет. Так что придется потратиться. Да, обратники и редукционники клинят часто, особенно после периодических (и регулярных) отключений подачи ХВС/ГВС, задолбался их уже менять. Но, видимо, ничего не поделать. Напрячь УК следить за давлением - ну..., вы же понимаете. Сегодня Михалыч на вахте, он смотрит. Завтра Кузьмич - ему пофиг. Как уже писал, думаю лучшим решением будет - ставить после отсечных: Редукционники и Обратный на ХВС, и перед "мульти"мойкой: ГВС - Редукционник, ХВС - Обратный. Для надежности. Цитата(alexandrpjatkov @ 6.4.2024, 22:35) Автор пишет что трубопроводы у него VALTEC-высоким качеством сия марка точно не отличается (это и по другим отзывам и по своему горькому опыту) VALTEC у меня ПП трубы, не металопластик. Ставил первый раз. До этого ставил PRO AQUA. Я не профи - прошерстил отзывы в инете, по VALTEC негатива не нашел. А в чем их слабые места? С чем сталкивались? Арматура и фитинги хлипкие? Что бы Вы посоветовали?
Сообщение отредактировал Faucet762 - 7.4.2024, 18:11
|
|
|
|
|
7.4.2024, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Faucet762 @ 7.4.2024, 20:10) А в чем их слабые места? С чем сталкивались? Сталкивался с их металоопластиковыми трубами. Качество у них не фонтан. Например у металлопластиковых ихних труб могут лопнуть металлические их фитинги (тройники и т.п.) . В моем случае это точно не было связано с перекосами в резьбе и т.п. Цитата(Faucet762 @ 7.4.2024, 20:10) Что бы Вы посоветовали? Раньше слышал неплохие отзывы про Pilsa и Tebo... Они вроде не уходили у нас с рынка...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.4.2024, 22:20
|
|
|
|
|
8.4.2024, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Faucet762 @ 7.4.2024, 20:10) Да, обратники и редукционники клинят часто, особенно после периодических (и регулярных) отключений подачи ХВС/ГВС, Вот и советую поставить редукционник и шаровый кран. По ссылке даже указана одна из марок которую посоветовать могу (и для редукционного клапана и шарового крана). Обратный клапан думаю будет лишний, ну и смеситель на мойку хороший чтоб был. Всвязи с тем что многие производители поуходили с рынка из за санкций могу посоветовать разве что IDDIS или OSGARD.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.4.2024, 15:17
|
|
|
|
|
9.4.2024, 14:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Faucet762 @ 7.4.2024, 18:10) Да, обратники и редукционники клинят часто, особенно после периодических (и регулярных) отключений подачи ХВС/ГВС, задолбался их уже менять. Но, видимо, ничего не поделать. Что бы Вы посоветовали? Поставьте фильтры тонкой очистки перед этой арматурой. Дешевле в итоге выйдет.
|
|
|
|
|
23.4.2024, 23:06
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Добрый вечер. Проблему решил. Вот хотел бы поделиться результатом, так сказать, обратная связь. Кратко суть проблемы:В мультифункциональном смесителе (чуть навороченая мойка на кухне) горячая вода (6,0 бар) передавливала холодную (4,0 бар). Это при том, что вода не потреблялась. Решение:1. Перед мойкой установил Обратный клапан на отвод ХВС на смеситель. (Передавливание тут же прекратилось). 2. Ну и порядка для, чтоб подравнять давления, установил на ХВС и ГВС на входе в квартиру Редукционники и Обратные клапана. Всем большое спасибо за участие и полезные советы и особенно alexandrpjatkov
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 874,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
2.jpg ( 405,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
24.4.2024, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
Цитата(Faucet762 @ 23.4.2024, 23:06) Кратко суть проблемы: В мультифункциональном смесителе (чуть навороченая мойка на кухне) горячая вода (6,0 бар) передавливала холодную (4,0 бар). Это при том, что вода не потреблялась. еще раз повторю. кратко суть проблемы в том, что ваш смеситель "чуть навороченной мойки" - китайский хлам.
|
|
|
|
|
24.4.2024, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Faucet762 @ 24.4.2024, 1:06) Добрый вечер. Проблему решил. А счетчики (судя по фото) у вас без фильтров тонкой очистки остались. Это плохо. Без этих фильтров производители сантехники (да и счетчиков так же) в проблемных случаях гарантии могут не дать... Сразу после крана (на фото со счетчиками) фильтры тонкой очистки нужны.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.4.2024, 10:33
|
|
|
|
|
24.4.2024, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.4.2024, 12:32) А счетчики (судя по фото) у вас без фильтров тонкой очистки остались. Это плохо. Без этих фильтров производители сантехники (да и счетчиков так же) в проблемных случаях гарантии могут не дать... Сразу после крана (на фото со счетчиками) фильтры тонкой очистки нужны. Прошу прощения-фильтры увидел.
|
|
|
|
|
24.4.2024, 11:57
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.4.2024, 11:26) Прошу прощения-фильтры увидел. Нет, это не фильтры тонкой очистки (ФТО) - обычные "грязевики" от застройщика. По разным (веским) причинам не стал заморачиваться с ФТО в многоэтажке. Был бы свой дом - тогда бы ставил.
|
|
|
|
|
24.4.2024, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 428873
|
Цитата(SV_vrn @ 24.4.2024, 9:09) еще раз повторю. кратко суть проблемы в том, что ваш смеситель "чуть навороченной мойки" - китайский хлам. А зачем повторять-то? Я панимаюу слов, и читать умею. Что ж, придется юзать китайский хлам и завидовать вам, пишущему на некитайском компе, через некитайский роутер...
|
|
|
|
|
24.4.2024, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20334
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Faucet762 @ 24.4.2024, 14:15) А зачем повторять-то? Я панимаюу слов, и читать умею. Что ж, придется юзать китайский хлам и завидовать вам, пишущему на некитайском компе, через некитайский роутер... Есть и китайские вполне нормальные. И найти их не особая проблема. Пару марок я Вам выше уже давал. А если экономить и ставить дешевое-то потом на ремонтах потратить больше получится. Стояла у меня раньше одна китайская подделка (взял по неопытности)-месяц простояла, потом то эксцентрик накроется, то кран подтекать начнет (полностью не перекрывает), то шланг душевой даст трещину (менять на новый шланг). В общем когда еще раз эксцентрик у него накрылся и в стоимость смесителя вошла стоимость небольшого ремонта у затопленного соседа снизу-плюнул на все и купил Смарт Сант (лет 6-7 а может и больше отстоял пока в другую квартиру не переехал). (там отечественного только марка и сборка, а остальное-что из Китая, а что из Италии и Испании). А взятая на кухню (брал и себе и родителям) болгарская Vidima у родителей лет 15 без проблем отстояла, а у меня и вообще лет двадцать отработала (смеситель сменил только потому что вообще кухню поменял и просто решил все новое сделать ) Цитата(Faucet762 @ 24.4.2024, 13:57) Нет, это не фильтры тонкой очистки (ФТО) - обычные "грязевики" от застройщика. Я собственно их и имел ввиду.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.4.2024, 14:43
|
|
|
|