> Крышный вентилятор на пристрое жилого дома, Допустимо ли по шуму ?
Гость_Lukabubu_*
сообщение 17.10.2008, 6:58
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.

В двух словах. Есть кафе в пристрое к 10-и этажному жилому дому. Нужно поставить крышник на кровлю пристроя, на расстоянии 7,5м от лоджий, это Systemair DVSI 500E6, со следующими шумовыми характеристиками:
к окружению 53 53 56 53 48 40 38 31 общий 60

А в снип 23-03-2003 прописано, что для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям с 7 часов до 23 часов нормируемый шум таков
75 66 59 54 50 47 45 44 , эквивалентный 55, максимальный 70.
Тоесть, вроде как днём по шуму вентилятор проходит, или нужно учитывать шум на выходе из вентилятора? И что имеется в виду в каталоге Systemair под "общим" шумом ?

Сообщение отредактировал Lukabubu - 17.10.2008, 7:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.10.2008, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Никак он не проходит, ни днём, ни ночью. Будут жалобы от жильцов, и вполне справедливые.

Обращаю внимание на 2 момента:

- Systemair приводит корректированные значения уровней звуковой мощности (в дБА), а для расчёта требуются некорректированные;
- обратите внимание на примечание к табл. допустимых уровней шума в СНиП.

Сообщение отредактировал old patriot - 17.10.2008, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lukabubu_*
сообщение 17.10.2008, 19:11
Сообщение #3





Guest Forum






Old patriot Спасибо. Тогда ситуация становится совсем уж безрадостной. Существуют ли действительно тихие крышные вентиляторы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.10.2008, 19:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Надо смотреть, считать. Однозначно, это будет дорогое решение.
Лучше бы спрятать вентилятор внутрь здания.

Для наружного размещения (если ситуация совсем безнадёжная) можно рассмотреть варианты:

- крышный вентилятор в "тихом" исполнении ф. Rosenberg с 8-ми полюсным двигателем; при этом надо иметь в виду существенное падение развиваемого давления при снижении оборотов; нередко снижение скорости вращение и одновременный переход на больший типоразмер приводит к нулевому результату;
- вентблок в шумоизолированном корпусе с вентилятором со свободным колесом (+ частотник); на выбросе поставить шумоглушитель; производители любые, в т.ч. Rosenberg, Инновент и пр.

Вы должны быть уверены в честности фирмы, что она не подтасовывает параметры. Этим грешат многие фирмы. И конечно же, надо получить от производителя полный частотный спектр уровня звуковой мощности вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2008, 20:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А почему именно крышный вентилятор ?
Поверните на крыше воздуховод в сторону от здания, ставьте крышную вытяжную камеру в звукоизолированном корпусе (н.п. VTS Clima), к ней на выхлоп глушитель и решётку. На вход тоже можно глушитель, тогда не придётся ставить внутри.
Или вентилятор в звукоизолированном корпусе того же Systemair, если есть по характеристикам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.10.2008, 20:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Лично я полякам не доверяю. Блин, те же китайцы, только в европейском исполнении... thumbdown.gif
Лапшу навешают, и глазом не моргнут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2008, 20:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 20:06) [snapback]304494[/snapback]
Лично я полякам не доверяю. Блин, те же китайцы, только в европейском исполнении... thumbdown.gif
Лапшу навешают, и глазом не моргнут.

Какие поляки? blink.gif Завод VTS Clima в России уже несколько лет и типоряд отличается от ЕС - все претензии к своим. biggrin.gif
То что поставляют нам из Польши - рекламаций нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.10.2008, 20:14
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22111
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вроде как Stef-MORA по характеристикам могут подойти. Гляньте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  STEF_MORA.pdf ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2008, 20:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Skaramush @ 17.10.2008, 20:14) [snapback]304498[/snapback]
Вроде как Stef-MORA по характеристикам могут подойти. Гляньте.

Это очень хорошие агрегаты. После конкурса, обычно пропадают из материалов - цена кусается. Обычно в техпроекте указываю аналог. Пару раз были и Штефы, но потом исчезали в рабочке.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2008, 20:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32883
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А подальше от окон отвести никак? Не все неприятности ушами слышно,некоторые еще носом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.10.2008, 20:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(Skaramush @ 17.10.2008, 21:14) [snapback]304498[/snapback]
Вроде как Stef-MORA по характеристикам могут подойти. Гляньте.


Уникально низкий шум, просто до неправдоподобия... thumbdown.gif Должно быть, и цена также эксклюзивная... biggrin.gif

Цитата
Какие поляки? Завод VTS Clima в России уже несколько лет и типоряд отличается от ЕС - все претензии к своим.


Российские производители, в большинстве своём даже не представляют акустических характеристик своей продукции, но при этом умудряются непостижимым образом помещать их в каталоги. Так что, они в этом не далеки от VTS Clima. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2008, 20:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 20:42) [snapback]304505[/snapback]
Российские производители, в большинстве своём даже не представляют акустических характеристик своей продукции, но при этом умудряются непостижимым образом помещать их в каталоги. Так что, они в этом не далеки от VTS Clima. cool.gif

Тут не могу с Вами согласиться. VTS Clima просчитывается on line программой ClimaCad, и звуковые характеристики тоже. Выдерживаются ли эти характеристики российским заводом VTS Clima? - это уже другой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lukabubu_*
сообщение 17.10.2008, 22:24
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 17.10.2008, 20:42) [snapback]304504[/snapback]
А подальше от окон отвести никак? Не все неприятности ушами слышно,некоторые еще носом.

Увы и ах, уже от окон отведено на максимум, и вообще либо на пристрое, либо по фосаду на кровлю 10-го этажа. С вытяжной установкой с шумоглушителем и прочим - мысль безусловно, интересная, буду её думать. Скорее всего, выйдет даже дешевле, чем DVSI за 1800евро.

В помещениях также места нет, к сожалению.

Ответившим спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.10.2008, 23:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Чтой-то я не пойму, Вы чё тут прикалываетесь? thumbdown.gif
Если Вам надо всего лишь, чтобы только жильцы к Вам не докапывались, так и надо было писать.
А если Вы хотите сделать проект в соответствие со СНиП, то прочтите его.
Там нигде нет привязки к окнам. Есть предельно допустимая норма шума у жилых зданий. При этом заметьте, здания могут вообще не иметь окон. Однако это не означает, что нормы можно не соблюдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2008, 23:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lukabubu @ 17.10.2008, 6:58) [snapback]304057[/snapback]
Нужно поставить крышник на кровлю пристроя, на расстоянии 7,5м от лоджий,

Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 23:23) [snapback]304542[/snapback]
Чтой-то я не пойму, Вы чё тут прикалываетесь? thumbdown.gif
А если Вы хотите сделать проект в соответствие со СНиП, то прочтите его.
Там нигде нет привязки к окнам.

Что нет в вашем СНиПе расстояний от выброса вытяжки (тем более с запахами) до открывающихся окон, имею глубокие сомнения.... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2008, 23:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32883
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Нет его Йота,нет.
Вот так и проектируют,а потом ругаются,что все хреново и по идиотски.А потом проектировщик из этого дома,озверев от вони кафе,запроектирует соседний с ХХХХ и перекроет инсоляцию и его Зак проскочит экспертизу.И спроектировавший вонь от кафе будет сидет без солнца в своей квартире и отчего то болеть чаще и дольше.
А пункта нет.И это так.Мало ли чем на улице воняеть- запаха не видно.
Но вентилятор украдут до запуска кафе в эксплуатацию. В РФ свои метОды по нормативке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2008, 23:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Странно....
У нас есть категории выбросов и расстояния по вертикали и горизонтали.....
И открывающиеся для проветривания окна трактуются так же как забор воздуха для вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.10.2008, 23:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(jota @ 18.10.2008, 0:29) [snapback]304544[/snapback]
Что нет в вашем СНиПе расстояний от выброса вытяжки (тем более с запахами) до открывающихся окон, имею глубокие сомнения.... thumbdown.gif


Блин. В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Свалили всё в одну кучу, запахи, шум... Чего ещё не хватает?
Для полного комплекта в этой же теме обсудите вопросы защиты от дыма при пожаре.
Браво, господа! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lukabubu_*
сообщение 18.10.2008, 7:27
Сообщение #19





Guest Forum






*Если Вам надо всего лишь, чтобы только жильцы к Вам не докапывались, так и надо было писать.
А если Вы хотите сделать проект в соответствие со СНиП, то прочтите его.*

Вообще интересует и то и это.)

Вонь врядли будет слишком сильная, ибо это вытяжка из зала, воздуховоды вытяжных систем для технологии и гор. цеха удалось поместить в канале внутри здания.

Сообщение отредактировал Lukabubu - 18.10.2008, 7:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2024, 11:41