> Виброизоляция воздуховодов!, Виброизоляция воздуховодов!
yurzik
сообщение 7.11.2008, 12:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.7.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21115



И снова здравствуйте!
Возник вопрос о виброизоляции воздуховодов от строительных конструкций и монтажных креплений, с целью чтобы вибрация не передавалась...
И внимание сам вопрос: Что используется в качестве виброизолятора, и стоит ли полностью изолировать воздуховод по площади соприкосновения в перекрытием???
Заранее благодарен за совет и критику!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 7.11.2008, 12:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



Хомуты с резиновым уплотнением. А вообще зачем виброизолировать воздуховоды у них нет движущихся частей - следовательно нет вибрации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurzik
сообщение 7.11.2008, 13:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.7.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21115



Так я тоже так думаю, но заказчику так сказал какой-то очень умный специалист, и он хочет виброизоляцию воздуховодов!!!
Ну а если воздуховоды крепятся при помощи перфоленты, как ее изолировать? Можно ли наклеить на нее самоклеющуюся теплоизоляцию, она ведь тоже должна виброизолировать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.11.2008, 13:24
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22111
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Оборудование уже должно быть отделено от воздуховодов эластичными вставками а от конструкций - виброизоляторами. Какая ещё вибрация воздуховодов? Пусть ваш "умный специалист" даст свою рекомендацию ПИСЬМЕННО с обоснованием. Не спешите прогибаться под зака - заездят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.11.2008, 13:26
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Мысль.
Здание изначально проектируется, а затем и строится с защитой от вибрации, посему вибрация снаружи по зданию до воздуховодов не дойдёт. Как и сказано выше сам воздуховод источником быть не может, следовательно обеспечив защиту от вибрации вентилятора дальнейшее не целесообразно, на мой взгляд. Хотя я бы предпочёл для крепления прямоугольных воздуховодов прорезиненные уши траверсу из уголка или перфошвеллера, а кругляк на прорезиненные охваты вместо перфоленты (хотя когда зак видит двухвариантный на выбор цены на крепёж - выбирается дешевый). При прохождении перекрытий воздуховоды уплотняются негорючими материалами. (Но кроме как подобной строчки в примечании к рабочему проекту, в реальности, ни на своих объектах, ни будучи монтажником подобных мероприятий в выполненном виде не видел. Просто дыра)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.11.2008, 13:34
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Вибрация воздуховодов - дело обычное, но бороться с ней путём виброизоляции самих воздуховодов, это как-то противоестественно. Нужно исключить причину, саму вибрацию, т.е. выбрать скорость, конфигурацию сети, конструкцию и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 7.11.2008, 13:36
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Есть така штука - "держатель каналов Z со звукопоглащающим элементом MEFA". Мы применяем эти. Но это действительно особо оговариваемое требование. К обычной борьбе с шумом вентсистем отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurzik
сообщение 7.11.2008, 17:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.7.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21115



Спасибо за комментарии и за советы!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 9.11.2008, 14:33
Сообщение #9


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



в клубах, чтоб в-ды не входили в резонанс с музыкой, обклеивали Армадаком - черный такой материал, на клеющей основе.

оффтоп:
часто на чужих объектах - до нагревателя изолируют им же. неужели есть материалы работающие при толщине 10мм на дельту 45оС? зимой на объектах этих не был, но думаю течет там с них конденсат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему