Polar Bear или Belimo |
|
|
Гость_Young& :-)_*
|
4.10.2005, 22:18
|
Guest Forum
|
Вопрос по приводам к воздушным заслонкам: Хотелось бы услышать мнение опытных коллег. В частности предлагаю обсудить эл. привода ф. Belimo и Polar Bear. Из экономических соображений однозначно предпочтительней последние, хотя на объектах чаще встречаются на мой взгляд (возможно субъективный) все же Belimo. Почему?… Дороже, значит лучше или бывают случаи отказов у Polar Bear? Ведь если я не ошибаюсь, и те и другие Шведы делают.
|
|
|
|
|
5.10.2005, 10:20
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
А вот мы наоборот перешли с Белимо на Полар Бир, т.к. вторые быстрее срабатывают и соотв. по этому параметру лучше. А до этого ставили Белимовские, т.к. каталог их был, другого не было)))
|
|
|
|
|
5.10.2005, 18:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11288
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Как-то раз снял я крышку у электропривода Belimo и увидел, что там на пластинке, служащей, скорей всего, радиатором, установлен какой-то электронный прибор, прилегающий к этой пластинке, мягко говоря, неплотно. Причём, судя по всему, так и было задумано. Не знаю, может быть это и не сказывается отрицательно на надёжности, но впечатление - как от китайской сборки...
|
|
|
|
|
5.10.2005, 19:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
уже лет, наверно, восемь пользую ПБ. в основной массе 4N, 2-хпозиционные, на 220В. проблема только одна - уё-я схема управления/питания на стороне 220, видимо оставшаяся от 3-х позиционной (или м.б. как-то совмещеная) и хреновая компоновка компонентов там же. электролит стоит слишком близко к двухваттному резистору который нехило греется. электролит естественно сохнет, года за два, макс. за три... лечится легко, кому интерсно как - прошу в профиль.
|
|
|
|
|
6.10.2005, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
Белимы можно переворачивать на оси заслонки, то есть менять направление вращения, что иногда бывает полезно. ПБ двусторонние я не видел
|
|
|
|
Гость_GYUR22_*
|
6.10.2005, 10:14
|
Guest Forum
|
Polar Bear это вроде OEM JOVENTA их также Johnson использует у них вынимается узел крепеления на штоке -адаптор и там внутри переворачивается еще один адаптор и он начинает крутить в другую сторону это первое что дал поисковик: http://ftpservice.vtsclima.com/Docs_&_manu.../Joventa_DA.pdf
|
|
|
|
Гость_GYUR22_*
|
6.10.2005, 10:18
|
Guest Forum
|
Да чуть не забыл мы пользуем белимо. В JOVENTE есть одна неприятная штука -коллекторный двигатель если я не ошибаюсь
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
6.10.2005, 11:53
|
Guest Forum
|
всегда применяли белимо - никаких нареканий по качеству изделий с PB сталкивался на объектах сторнних организаций - чисто субъективно выглядит как дешовое изделие, некоторые неудобства при монтаже - об отказах не известно. думаю приводы Belimo имеют следующие преимущества: - раскрученный брэнд ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (чего не скажешь про РВ) - хороший дизайн - широкий модельный ряд - хороший склад в Москве (как правило - всегда все есть) и техническая поддержка - с ребятами из представительства очень приятно общаться (всегда помогут чем могут)
|
|
|
|
|
6.10.2005, 12:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Quasar @ Oct 6 2005, 13:47 ) Белимы можно переворачивать на оси заслонки, то есть менять направление вращения, что иногда бывает полезно. ПБ двусторонние я не видел любые ПБ меняют направление вращения, для этого нужно: на одних моделях - перевернуть вилку моторчика, на других - щелкнуть переключателем, на приводах с пружинкой - переставить втулку. Цитата(GYUR22 @ Oct 6 2005, 14:18 ) В JOVENTE есть одна неприятная штука - коллекторный двигатель если я не ошибаюсь а чем плох коллекторный движок?
|
|
|
|
Гость_Young& :-)_*
|
6.10.2005, 20:47
|
Guest Forum
|
В отношении внешнего вида и тех. поддержки согласен, Belimo выглядит представительней. Но на надежность это не влияет. Что же касаемо брэнда, то просвещенности Заказчика в области КИПа как правило хватает лишь на марку контроллера. А вот со средствами постоянно поджимает.
|
|
|
|
Гость_GYUR22_*
|
7.10.2005, 8:44
|
Guest Forum
|
Коллекторный двигатель плох тем что щетки умирают быстро. Несколько Jovent лет после двух- трех постоянной эксплуатации выходили из строя именно по причине двигателей дальнейшей статистики я правда не слышал.
|
|
|
|
|
7.10.2005, 10:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(GYUR22 @ Oct 7 2005, 12:44 ) Коллекторный двигатель плох тем что щетки умирают быстро. Несколько Jovent лет после двух- трех постоянной эксплуатации выходили из строя именно по причине двигателей дальнейшей статистики я правда не слышал. у ПБ бывают отдельные проблемы, но вот с движками - ни разу за семь лет...
|
|
|
|
Гость_ORME_*
|
10.10.2005, 14:15
|
Guest Forum
|
Цитата(Young& :-) @ Oct 6 2005, 21:47 ) Belimo выглядит представительней. А как Вам Siemens. Внешний вид внушает уважение... По качеству нареканий тоже нет
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
11.10.2005, 9:47
|
Guest Forum
|
2ORME цены на приводы Siemens - того же уровня что и BElimo а вот ассортимент гораздо уже, при этом вопрос с поддержание м на складе
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
12.10.2005, 14:30
|
Guest Forum
|
Поставили за 5 лет несколько тысяч приводов Belimo, пока все нормально и нареканий нет. Из такого большого кол-ва поставленных приводов проблемы были только с одним и то по собственной вине. Отменная техническая поддержка и наличие на складе.
|
|
|
|
Гость_xxx_*
|
12.10.2005, 16:12
|
Guest Forum
|
Есть у PB термостаты защиты от заморозки. Так вот за них руки нужно разработчика оторвать. Вместе с головой. Объясню: крепление шасси с микриком с одной стороны, поэтому не обеспечивается нормальная жесткость. Всё это дело вибрирует и микрик срабатывает. К тому же совершенно не отколиброванны.
|
|
|
|
|
12.10.2005, 16:43
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
|
А GRUNER немецкий не пробовали. Линейка широкая, а подешевле Belimo ощутимо.
|
|
|
|
|
13.10.2005, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945
|
2 xxx Совершенно с Вами согласен.
Вопрос к сообществу: Кто какие термостаты от заморозки применяет? Подскажите альтернативу DBTF.
|
|
|
|
|
13.10.2005, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Belimo зделаны для монтажников (все провода выведены из приборов). Из моей практики большинство поломок приводов Polar Bear - некачественный или неправельный монтаж проводов. Особенно если это ПВС 3х2.5. Зато мишки потресающе ремонтнопригодны (к сожалению погружение в воду они не переживут).
|
|
|
|
|
|