> Polar Bear или Belimo
Гость_Young& :-)_*
сообщение 4.10.2005, 22:18
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос по приводам к воздушным заслонкам:
Хотелось бы услышать мнение опытных коллег. В частности предлагаю обсудить эл. привода ф. Belimo и Polar Bear. Из экономических соображений однозначно предпочтительней последние, хотя на объектах чаще встречаются на мой взгляд (возможно субъективный) все же Belimo. Почему?… Дороже, значит лучше или бывают случаи отказов у Polar Bear? Ведь если я не ошибаюсь, и те и другие Шведы делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 5.10.2005, 10:20
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



А вот мы наоборот перешли с Белимо на Полар Бир, т.к. вторые быстрее срабатывают и соотв. по этому параметру лучше. А до этого ставили Белимовские, т.к. каталог их был, другого не было)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.10.2005, 18:32
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11288
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Как-то раз снял я крышку у электропривода Belimo и увидел, что там на пластинке, служащей, скорей всего, радиатором, установлен какой-то электронный прибор, прилегающий к этой пластинке, мягко говоря, неплотно. Причём, судя по всему, так и было задумано.
Не знаю, может быть это и не сказывается отрицательно на надёжности, но впечатление - как от китайской сборки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.10.2005, 19:12
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



уже лет, наверно, восемь пользую ПБ. в основной массе 4N, 2-хпозиционные, на 220В. проблема только одна - уё-я схема управления/питания на стороне 220, видимо оставшаяся от 3-х позиционной (или м.б. как-то совмещеная) и хреновая компоновка компонентов там же. электролит стоит слишком близко к двухваттному резистору который нехило греется. электролит естественно сохнет, года за два, макс. за три... лечится легко, кому интерсно как - прошу в профиль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 6.10.2005, 9:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Белимы можно переворачивать на оси заслонки, то есть менять направление вращения, что иногда бывает полезно. ПБ двусторонние я не видел huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GYUR22_*
сообщение 6.10.2005, 10:14
Сообщение #6





Guest Forum






Polar Bear это вроде OEM JOVENTA их также Johnson использует у них вынимается узел крепеления на штоке -адаптор и там внутри переворачивается еще один адаптор и он начинает крутить в другую сторону

это первое что дал поисковик: http://ftpservice.vtsclima.com/Docs_&_manu.../Joventa_DA.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GYUR22_*
сообщение 6.10.2005, 10:18
Сообщение #7





Guest Forum






Да чуть не забыл мы пользуем белимо.
В JOVENTE есть одна неприятная штука -коллекторный двигатель если я не ошибаюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 6.10.2005, 11:53
Сообщение #8





Guest Forum






всегда применяли белимо - никаких нареканий по качеству изделий
с PB сталкивался на объектах сторнних организаций - чисто субъективно выглядит как дешовое изделие, некоторые неудобства при монтаже - об отказах не известно.
думаю приводы Belimo имеют следующие преимущества:
- раскрученный брэнд ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (чего не скажешь про РВ)
- хороший дизайн
- широкий модельный ряд
- хороший склад в Москве (как правило - всегда все есть) и техническая поддержка
- с ребятами из представительства очень приятно общаться (всегда помогут чем могут)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.10.2005, 12:04
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Quasar @ Oct 6 2005, 13:47 )
Белимы можно переворачивать на оси заслонки, то есть менять направление вращения, что иногда бывает полезно. ПБ двусторонние я не видел huh.gif

любые ПБ меняют направление вращения, для этого нужно: на одних моделях - перевернуть вилку моторчика, на других - щелкнуть переключателем, на приводах с пружинкой - переставить втулку.

Цитата(GYUR22 @ Oct 6 2005, 14:18 )
В JOVENTE есть одна неприятная штука - коллекторный двигатель если я не ошибаюсь
а чем плох коллекторный движок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Young& :-)_*
сообщение 6.10.2005, 20:47
Сообщение #10





Guest Forum






В отношении внешнего вида и тех. поддержки согласен, Belimo выглядит представительней. Но на надежность это не влияет. Что же касаемо брэнда, то просвещенности Заказчика в области КИПа как правило хватает лишь на марку контроллера. А вот со средствами постоянно поджимает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GYUR22_*
сообщение 7.10.2005, 8:44
Сообщение #11





Guest Forum






Коллекторный двигатель плох тем что щетки умирают быстро. Несколько Jovent лет после двух- трех постоянной эксплуатации выходили из строя именно по причине двигателей дальнейшей статистики я правда не слышал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.10.2005, 10:11
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(GYUR22 @ Oct 7 2005, 12:44 )
Коллекторный двигатель плох тем что щетки умирают быстро. Несколько Jovent лет после двух- трех постоянной эксплуатации выходили из строя именно по причине двигателей дальнейшей статистики я правда не слышал.

у ПБ бывают отдельные проблемы, но вот с движками - ни разу за семь лет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ORME_*
сообщение 10.10.2005, 14:15
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Young& :-) @ Oct 6 2005, 21:47 )
Belimo выглядит представительней.

А как Вам Siemens.
Внешний вид внушает уважение... По качеству нареканий тоже нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 11.10.2005, 9:47
Сообщение #14





Guest Forum






2ORME
цены на приводы Siemens - того же уровня что и BElimo а вот ассортимент гораздо уже, при этом вопрос с поддержание м на складе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 12.10.2005, 14:30
Сообщение #15





Guest Forum






Поставили за 5 лет несколько тысяч приводов Belimo, пока все нормально и нареканий нет.
Из такого большого кол-ва поставленных приводов проблемы были только с одним и то по собственной вине.
Отменная техническая поддержка и наличие на складе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 12.10.2005, 16:12
Сообщение #16





Guest Forum






Есть у PB термостаты защиты от заморозки.
Так вот за них руки нужно разработчика оторвать.
Вместе с головой. Объясню: крепление шасси с микриком с одной стороны, поэтому не обеспечивается нормальная жесткость. Всё это дело вибрирует и микрик срабатывает. К тому же совершенно не отколиброванны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 12.10.2005, 16:43
Сообщение #17


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



А GRUNER немецкий не пробовали. Линейка широкая, а подешевле Belimo ощутимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 13.10.2005, 7:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



2 xxx
Совершенно с Вами согласен.

Вопрос к сообществу:
Кто какие термостаты от заморозки применяет?
Подскажите альтернативу DBTF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 13.10.2005, 11:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Belimo зделаны для монтажников (все провода выведены из приборов). Из моей практики большинство поломок приводов Polar Bear - некачественный или неправельный монтаж проводов. Особенно если это ПВС 3х2.5. Зато мишки потресающе ремонтнопригодны (к сожалению погружение в воду они не переживут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 17:48