Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> компрессор для повышения давления газа в котельной
necukoT
сообщение 24.8.2023, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



А встречали ли установку компрессора с ресиверами для повышения давления газа в котельной?
в котельной установлены котлы газовые и ГПУ. Давление газа на входе - низкое, и не хватает для работы ГПУ.
Заказчик предложил установить компрессор на газопроводе и ресиверы, таким образом повысить давление перед ГПУ.
сама котельная пристроена к офисному зданию и находится в жилом районе.
В интернете нахожу отсылки к приказу Ростехнадзора №536 п.67 о сосудах под давлением.

"Не разрешается установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в
примыкающих к ним помещениях, сосудов, подлежащих учету в территориальных органах
Ростехнадзора или в иных федеральных органах исполнительной власти в области
промышленной безопасности."


В таких помещениях нельзя размещать подобные сосуды? Есть ли другие соображения о запретах на подобное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 24.8.2023, 11:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Ищите газопровод с нужным давлением, не усложняйте себе жизнь сложным нераспространенным оборудованием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 24.8.2023, 12:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Цитата(Gibadullina VV @ 24.8.2023, 11:23) *
Ищите газопровод с нужным давлением, не усложняйте себе жизнь сложным нераспространенным оборудованием


полностью согласен
вот хотел бы найти подтверждение тому что это не согласуют газовики

Компрессоры нагнетают до 6 атмосфер, а газопроводы с таким давлением в городской черте запрещены. Думаю на компрессоры тоже запрет будет по этой причине
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.8.2023, 20:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(necukoT @ 24.8.2023, 12:08) *
Компрессоры нагнетают до 6 атмосфер, а газопроводы с таким давлением в городской черте запрещены.

СП 62.13330.2011 актуальные
6 Котельные:

отдельно стоящие До 0,6 МПа (включ.)


пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий До 0,6 МПа (включ.)
У меня была котельная с шестеркой на вводе в ГРУ. Так, что не гните на холодную. Можно такое давление в городе.

Вот еще инфа для размышления:

Газопроводы высокого давления 1а категории — давление газа в газопроводе свыше 1,2 МПа(12 кгс/смІ). Газопроводы с таким давлением предназначены для подачи газа к парогазовым и турбинным установкам на территории тепловых электростанций. Чаше всего на такие предприятия газ поступает по газопроводам высокого давления 1 категории. На территории самих предприятий предусматривают дожимные компрессорные станции для поднятия давления газа;
Источник: https://promgazarm.ru/klassifikatsiya-gazop...-novym-pravilam

Другое дело - газпром Вам сможет обеспечить метры кубические в час по трубе низкого давления в нужном количестве, с последующей дожимкой для ТГУ?

Сообщение отредактировал Галиев - 26.8.2023, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 28.8.2023, 12:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Цитата(Галиев @ 26.8.2023, 20:21) *
СП 62.13330.2011 актуальные
6 Котельные:

отдельно стоящие До 0,6 МПа (включ.)


пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий До 0,6 МПа (включ.)
У меня была котельная с шестеркой на вводе в ГРУ. Так, что не гните на холодную. Можно такое давление в городе.

Вот еще инфа для размышления:

Газопроводы высокого давления 1а категории — давление газа в газопроводе свыше 1,2 МПа(12 кгс/смІ). Газопроводы с таким давлением предназначены для подачи газа к парогазовым и турбинным установкам на территории тепловых электростанций. Чаше всего на такие предприятия газ поступает по газопроводам высокого давления 1 категории. На территории самих предприятий предусматривают дожимные компрессорные станции для поднятия давления газа;
Источник: https://promgazarm.ru/klassifikatsiya-gazop...-novym-pravilam

Другое дело - газпром Вам сможет обеспечить метры кубические в час по трубе низкого давления в нужном количестве, с последующей дожимкой для ТГУ?



тут пристроенная котельная к офисному не производственному зданию..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.8.2023, 15:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



В данном случае прямой аналог предложенного технического решения - это когда напруги в сети не хватает, ставят стабилизатор для получения 220 вольт. В итоге посадка в сетях может увеличиться, греются провода внешних сетей. Труба греться не будет конечно, но гидравлика по всей сети как- то изменится. Я бы расширением диаметра подводящей трубы озадачился, дешевле компрессора будет небось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 28.8.2023, 22:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Да, тут можно переложить трубопровод и можно счетчик заменить на Ирвис, сейчас турбинный стоит.
Еще лучше отдельную ветку среднего давления подвести и грпш поставить перед вводом в котельную. ...хоть это и затротно очень

Самое неприятное, что по расчетам эта ситуация и прорисовывалась, но заказчик упорно не хотел это замечать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума