Подскажите пожалуйста, какие тепловыделения (кВт) будут от витрины в продовольственном магазине, если известна ее установочная мощность, равная 0,6 кВт. По какой формуле это считается? Заранее благодарю.
|
|
|
|
Гость_vrun_*
|
22.3.2005, 13:18
|
Guest Forum
|
Да очень просто,это почти как в кондиционере если 0,6 это эл.мощность,то теплопоступления приемрно 1,5 кТв но из практики мы берем если прилавок-витрина=0.8 горка 1.5 ванна морозильная =3-5 ларь 1.2 +запас 20%
|
|
|
|
Гость_Zum_*
|
22.3.2005, 15:06
|
Guest Forum
|
Цитата(Клава @ Mar 22 2005, 13:10 ) Подскажите пожалуйста, какие тепловыделения (кВт) будут от витрины в продовольственном магазине, если известна ее установочная мощность, равная 0,6 кВт. По какой формуле это считается? Заранее благодарю. А что за витрина то ....? холодильник ..или полка для с подогревом ....? А вобще КПД - учитывает поступающее тепло
|
|
|
|
|
22.3.2005, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1217
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68
|
Компрессор с конденсатором выносной либо встроенный? При встроенном - бедет выделяться излишнее тепло только от двигателя и определяется через cos F (КПД) двигателя.
|
|
|
|
|
22.3.2005, 19:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Igor Barishpolets @ Mar 22 2005, 17:01 ) Компрессор с конденсатором выносной либо встроенный? При встроенном - бедет выделяться излишнее тепло только от двигателя и определяется через cos F (КПД) двигателя. Все наоборот: при выносном конденсаторе будет излишнее тепло только от двигателя.
|
|
|
|
|
22.3.2005, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1217
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68
|
Какое он будет иметь отношение к помещению, если он стоит на улице?
|
|
|
|
|
23.3.2005, 18:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Igor Barishpolets @ Mar 22 2005, 21:17 ) Какое он будет иметь отношение к помещению, если он стоит на улице? Как в особеностях национальной рыбалки: а я за что держал?!
|
|
|
|
|
24.3.2005, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
|
Вообще я всегда брал, следующее:
Электрическая мощность двигателя х 0,75 = колво выделяемого тепла.
Пересчитал теплоритоков в кучу магазинов, пока данная формула не подводила.
Вот если конденсатор выноносной, а витрина открытая, от требуемой холодопроизводительности нужно отнять кол-во холода выделяемого витриной.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
1.4.2005, 17:33
|
Guest Forum
|
Если он выносной, а витрина даже закрыта, все равно надо вычесть его холодовыделения, типа теплополучения кондуктивные от наружной поверхности витрины внутрь, токма все они маленькие будут, на практике можно не учитывать. Далее немного радиации через стекло витрины, это наверное ватт эдак 50..70 (смотря какая Т в витрине) на м2 площади стекла.
|
|
|
|
Гость_П_*
|
14.4.2005, 21:00
|
Guest Forum
|
Очень противоречивые объяснения. Так и не понял - тепла больше, чем электричества или нет. У одних - 0,75, у других - 1.3-1.5 кэффициент. Поясните, как считать,
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
15.4.2005, 15:32
|
Guest Forum
|
Так уже сказали :
Если конденсатор (точнее двигатель-компрессор) внутри помещения то тепловыдиления Qдв = 0,75 * Pном 0,75 - средняя величина преобразования в тепло. Pном = установочная электромощность.
Рассчитывать здесь коэф. преобразования теплового насоса нет смысла, тепло "затекает" в витрину из помещения, компрессор его переодически "откачивает" в помещение. Доп. тепловыделения - сам компрессор.
Можно еще на коэффициент непостоянной работы двигателя помножить, типа холодильник непостоянно жжужит, но для стеклянной витрины он почти 1.
Если конденсатор вне помещения, то здесь только теплопоглащение (Qх), и тепловыделения в другом помещении, где стоит конденсатор, равные примерно Qдв(см.выше) + Qтн, где Qтн = (2,5..3,5) * Pном
В принципе Qх = Qтн, но сколько точно - это зависит от того как часто в витрину лазать будут. Поэтому Qх я взял бы по минимуму по 50..70Вт/м2 на стекло, а Qтн - по максимуму (2.5..3.5)*Pном
Если немного коряво, то извините, я не препод. Если че не так в принципе , народ поправит. (и я продвинусь)
|
|
|
|
Гость_prygynov_*
|
16.4.2005, 20:17
|
Guest Forum
|
Цитата(vrun @ Mar 22 2005, 14:18 ) Да очень просто,это почти как в кондиционере если 0,6 это эл.мощность,то теплопоступления приемрно 1,5 кТв но из практики мы берем если прилавок-витрина=0.8 горка 1.5 ванна морозильная =3-5 ларь 1.2 +запас 20% Теплопоступления больше чем потребляемая энергия?????????? А я то осел думал так не бывает....
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
17.4.2005, 1:59
|
Guest Forum
|
Цитата(prygynov @ Apr 16 2005, 21:17 ) Цитата(vrun @ Mar 22 2005, 14:18 ) Да очень просто,это почти как в кондиционере если 0,6 это эл.мощность,то теплопоступления приемрно 1,5 кТв но из практики мы берем если прилавок-витрина=0.8 горка 1.5 ванна морозильная =3-5 ларь 1.2 +запас 20% Теплопоступления больше чем потребляемая энергия?????????? А я то осел думал так не бывает.... ДА. Теплопоступления могут быть БОЛЬШЕ потребляемой электроэнергии в помещении где стоит конденсатор.
|
|
|
|
Гость_baron.od_*
|
20.9.2006, 16:55
|
Guest Forum
|
Лучше поздно, чем никогда. Кол-во тепла (теоретическое) отведенное конденсатором в холодильной установке: Qk=Q0+Ne где Qo-холодопроизводительность холодильной установки
Ne-мощность эл. двигателя (компрессора).
для среднетемпературных витрин -5....+10 Qo=Ne*2 (примерно) для низкотемпературных витрин -10...-30 Q0=Ne Учитывайте то, что при температуре в витрине +1....-30 мощность указанная на шильдике или в паспорте не соответствует Ne т.к. в этой мощности "сидит" мощность эл. нагревателей, который производят оттайку испарителя, греют стеклопакеты и др. (хотя я встречал, но это еден. случаи что эл. нагреватель стоит и витринах с температурой выше +1), и эта мощность довольно существенна, порой мощность тэнов больше потребляемой мощности компрессора.
Учитывать необходимо и коэф. работы (я не учитывал) холодильной машины 0.75....0.9
Если у вас в магазине находится витрина со встроенным агрегатом (компрессор+конденсатор) то принимать нужно Qk, Если в магазине находится витрина с выносным агрегатом (компрессор +конденсатор на улице), витрина выделяет в помещение холод, кол-во которого зависит от типа витрины и температуры. Примерно пристенная витрина (называют еще регалом), без дверей с температурой +3 высотой 2м и глубиной 1.15 выделяет в зал порядка 50% холода от холодопроизводительности в зависимости от фирм производителей это порядка 0,5.....0,8 кВт холода на 1м витрины.
Бывают случаи, что, конденсатор вынесен, а компрессор находится в витрине, тогда теплопоступления я принимаю 15% от мощности двигателя компрессора.
|
|
|
|
|
|