> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
borm
сообщение 31.3.2024, 17:47
Сообщение #1231





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Когда вы пишите
Цитата(Caramultuk @ 31.3.2024, 0:08) *
усматривается солидное расчетное поперечное смещение до 150 мм.

возникает вопрос о температурном графике расчетном и фактическим?
А когда пишите
Цитата(Caramultuk @ 31.3.2024, 0:08) *
то бишь идеологически этот участочек спроектирован и построен когда меня ещё и в планах не было

значит оно работало как то?
Если трассу после монтажа не трогали и она не улетела, то при монтаже участок могли растянуть или поставили такую опору с которой она не слетала.
в вашем варианте пересмотреть трассу (что с таким диаметром может быть не просто) или колхозить опоры с которых она не слетит, ну и растянуть при монтаже на 50%(тут вопрос уже как, но это уже второй вопрос)).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caramultuk
сообщение 31.3.2024, 20:06
Сообщение #1232





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.3.2016
Пользователь №: 293247



Цитата(borm @ 31.3.2024, 17:47) *
Когда вы пишите
возникает вопрос о температурном графике расчетном и фактическим?
А когда пишите

значит оно работало как то?
Если трассу после монтажа не трогали и она не улетела, то при монтаже участок могли растянуть или поставили такую опору с которой она не слетала.
в вашем варианте пересмотреть трассу (что с таким диаметром может быть не просто) или колхозить опоры с которых она не слетит, ну и растянуть при монтаже на 50%(тут вопрос уже как, но это уже второй вопрос)).


График расчетный якобы 150/70, по факту где-то в районе 120-ти.
Да, именно так и работало, о чем примерно речь и веду)
Вопрос то мой несколько проще честно говоря - если брать вот такую стандартную опору - предусмотрено ли для неё вообще создателями то, что она будет смещаться в поперечном направлении по опорной конструкции? Естественно по мнению присутствующих, создателей тут встретить не ожидаю biggrin.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемка.JPG ( 45,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.3.2024, 20:27
Сообщение #1233





Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да и применимость для ф1000 как то....МИПовские есть чертежи конечно, но реально очень лохматого года и многие из страниц альбомов просто уже не употребительны, хотя злые языки утверждают мол это как утверждавшие их начальники поуходили на пенсию( Кащеев, Нейман,Липовских- впрочем может просто и новым начальникам охота попасть на титульную страницу подобного альбома, но это сплетни и пересуды, а техвопрос, альбом то выходил в годы того состояния экономики и развития, а на месте ничего не стоит.)

Лет 7-8 назад был неприятный случай с сходом ф1000 с опоры, но не рухнула труба слава богу, колотун был и график подняли, а сама труба с мостом вместе как то там шла, ну и сдвинулась так нехорошо. Неподалеку от ТЭЦ 25 в Москве. Сам не видел, меж делом отсветил.... непосредственный участник, но он давно перешел в НВК. Трубы и там круглые.

Сообщение отредактировал инж323 - 31.3.2024, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rico_
сообщение 1.4.2024, 14:53
Сообщение #1234





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.11.2023
Пользователь №: 424198



Добрый день. Раньше в СНиП 41-02-2003 п. 9.11, если не ошибаюсь, было указано что максимальная длина футляров не более 40 метров. Сейчас этот СНиП называется СП 124.13330.2012 и там уже таких требований нет. Подскажите, какая максимальная длина футляров может применятся для тепловых сетей и где об этом написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 1.4.2024, 17:28
Сообщение #1235


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(borm @ 31.3.2024, 18:47) *
/// или поставили такую опору с которой она не слетала.
///

Соглашусь.
Что мешает предусмотреть уголок/швеллер/двутавр длинной=шириной 250/300/400мм, чтобы опора перемещалась и никуда не падала?...

Цитата(Caramultuk @ 31.3.2024, 21:06) *
///
Вопрос то мой несколько проще честно говоря - если брать вот такую стандартную опору - предусмотрено ли для неё вообще создателями то, что она будет смещаться в поперечном направлении по опорной конструкции?
///

А что ей мешает так перемещаться, как Вы думаете?
...ну, например 10мм она может переместиться?
... а почему не сможет на 150/200/...../1000мм переместиться?

Сообщение отредактировал nik4t - 1.4.2024, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.4.2024, 22:17
Сообщение #1236





Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nik4t @ 1.4.2024, 17:28) *
А что ей мешает так перемещаться, как Вы думаете?
...ну, например 10мм она может переместиться?
... а почему не сможет на 150/200/...../1000мм переместиться?

Нам Кузьмин на Страстном сам все облазил с опорой в одном узком месте на ф600 и в итоге приварили направляющие к закладным, что б роликовая не уползала, но там реально очень плотно было в монтаже.И там опора под скользячку была собственно весьма массивная и под 100 тонн нагрузки с полпинка выдерживала бы, а не просто столбик обычный из НТС..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 2.4.2024, 11:39
Сообщение #1237


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(инж323 @ 1.4.2024, 23:17) *
Нам Кузьмин на Страстном сам все облазил с опорой в одном узком месте на ф600 и в итоге приварили направляющие к закладным, что б роликовая не уползала, но там реально очень плотно было в монтаже.И там опора под скользячку была собственно весьма массивная и под 100 тонн нагрузки с полпинка выдерживала бы, а не просто столбик обычный из НТС..

Были времена.
Его однофамилец, но начальник 10-го р-на бывшего МТК, 08.02.24 скончался. В последние годы занимал должность начальника Диспетчерской службы Москоллектора.

Сообщение отредактировал nik4t - 2.4.2024, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.4.2024, 13:30
Сообщение #1238





Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nik4t @ 2.4.2024, 11:39) *
Были времена.
Его однофамилец, но начальник 10-го р-на бывшего МТК, 08.02.24 скончался. В последние годы занимал должность начальника Диспетчерской службы Москоллектора.

Так он был директором района на Терешково д.3, когда там бывших Теплоэнерговских сьели. Это уже после 10-го района было. На 3 этаже, а на 2-м как раз Трамбовецкий был в те времена(в15-17) вроде бы. Белов тоже, но около года назад примерно, который начотдела технадзора был. Технарь до мозга костей и классный мужик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 2.4.2024, 14:31
Сообщение #1239


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(инж323 @ 2.4.2024, 14:30) *
Так он был директором района на Терешково д.3, когда там бывших Теплоэнерговских сьели. Это уже после 10-го района было. На 3 этаже, а на 2-м как раз Трамбовецкий был в те времена(в15-17) вроде бы. Белов тоже, но около года назад примерно, который начотдела технадзора был. Технарь до мозга костей и классный мужик.

Это уже при МОЭКе, при МТК они располагались по адресу: Очаковское шоссе, 22с.1.
Потом, да, пошёл в Москоллектор к Я.Г., когда тот там ещё работал....

Сообщение отредактировал nik4t - 2.4.2024, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.4.2024, 14:40
Сообщение #1240





Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nik4t @ 2.4.2024, 14:31) *
Это уже при МОЭКе, при МТК они располагались по адресу: Очаковское шоссе, 22с.1.
Потом, да, пошёл в Москоллектор к Я.Г., когда тот там ещё работал....

я в 10-м районе был еще в конце Мосфильмовской где, справа от неё здание было. А лет 10 назад в тех местах ехал и так и не понял, где было здание и там всё по иному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Caramultuk1408
сообщение 2.4.2024, 14:58
Сообщение #1241





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2022
Пользователь №: 401865



Цитата(nik4t @ 1.4.2024, 17:28) *
Соглашусь.
Что мешает предусмотреть уголок/швеллер/двутавр длинной=шириной 250/300/400мм, чтобы опора перемещалась и никуда не падала?...


А что ей мешает так перемещаться, как Вы думаете?
...ну, например 10мм она может переместиться?
... а почему не сможет на 150/200/...../1000мм переместиться?


Спасибо за ответ!
Я вот сам собою тоже к такому выводу пришел smile.gif просто если подумать - с годами несущая конструкция например заржавеет, опорная подушка присохнет к ней на каком-нибудь этапе и в один прекрасный день температурное расширение её не сдвинет а опрокинет например biggrin.gif но это чисто умозрительный эксперимент. В этом контексте ещё подумалось - на участках с ощутимым поперечным перемещением - не предпочтительно ли использование именно скользяшек вместо катковых, ибо скользяшка хотя бы может елозить по несущей траверсе, размер которой может ей это позволить, а вот с катков труба может просто свалиться, если расширение отклонится от расчетного. Интересно Ваше мнение по озвученным предположениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 40 41 42
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 14:53