> Совмещённый ил раздельный ВПВ/ХПВ
MasterLi
сообщение 9.8.2023, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.5.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 106942



Коллеги, доброго дня!

Недавно работаю в проектировании. Вопрос следующий.

2 свечки 9 этажей + коммерческие помещения на 1м этаже, + кладовые в подвале. 2 ввода Ду80. Требуемый напор ХПВ - 70м., ВПВ (только кладовые и коммерция на первом этаже) - 19м. Гарантированный напор - 26м. Запроектировали раздельные системы. На ХПВ заложили насосную станцию, ВПВ от наружной сети. Расход ХПВ 2,8 л/с, ВПВ 5,2 л/с.

Заказчик просит объединить сети или обосновать невозможность это сделать.
На требование СП30 п.7.10 о разделении сетей при расчётном напоре свыше 45м отвечает пунктом 6.2.19 из СП10, где сказано, что при напоре свыше 45 допускается объединять сети с установкой регуляторов давления на ХПВ.

Вопросы следующие:

1. Правильно ли я понимаю, что при объединении сетей необходимо подбирать насосную станцию, рассчитанную на общий максимальный расход ВПВ и ХПВ?
2. Есть ли чёткие требования по разделению/объединению сетей кроме указанных выше, которые давали бы однозначный ответ о возможности или невозможности объединения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.8.2023, 17:34
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(MasterLi @ 9.8.2023, 15:01) *
Коллеги, доброго дня!

Недавно работаю в проектировании. Вопрос следующий.

2 свечки 9 этажей + коммерческие помещения на 1м этаже, + кладовые в подвале. 2 ввода Ду80. Требуемый напор ХПВ - 70м., ВПВ (только кладовые и коммерция на первом этаже) - 19м. Гарантированный напор - 26м. Запроектировали раздельные системы. На ХПВ заложили насосную станцию, ВПВ от наружной сети. Расход ХПВ 2,8 л/с, ВПВ 5,2 л/с.

Заказчик просит объединить сети или обосновать невозможность это сделать.
На требование СП30 п.7.10 о разделении сетей при расчётном напоре свыше 45м отвечает пунктом 6.2.19 из СП10, где сказано, что при напоре свыше 45 допускается объединять сети с установкой регуляторов давления на ХПВ.

Вопросы следующие:

1. Правильно ли я понимаю, что при объединении сетей необходимо подбирать насосную станцию, рассчитанную на общий максимальный расход ВПВ и ХПВ?
2. Есть ли чёткие требования по разделению/объединению сетей кроме указанных выше, которые давали бы однозначный ответ о возможности или невозможности объединения?

Написано - если арматура и трубопроводы рассчитаны на повышенное давление. При установке регулятора давления арматура рассчитана на повышенное давление.
Т.е. для обычных смесителей используете разделение сети В1 и В2 (если в В2 давление нужно больше, обычно именно так).
Или не разделяете, но ставите регуляторы давления у потребителей, которые защищают от повышенного давления при режиме пожаротушения.
В Вашем случае я бы посмотрел, зачем для 9и этажей давление 0,7МПа, это явно избыточно. Можно сделать 0,60МПа и регуляторы на вводах к потребителям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 10.8.2023, 4:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Тоже первый же вопрос - для чего такой большой напор для ХПВ на 9 этажей? 9эт*3м=27м + 20м свободный напор + потери = 55м.
Возможно опечатка и свечки по 19 этажей? Тогда почему нет кранов на жилых этажах.
И какой смысл объединять сети, если на ВПВ хватает напора от сетей? Зачем его пропускать через насосную? И закупать станцию большего расхода, отвечающую пожарным требованиям? Сделать ввод в здание, далее ВУ, далее отдельная врезка на ХПВ через насосы и отдельная врезка на ПК.
И пункт 6.2.19 из СП10 как раз доказывает, что надо разделять системы. Регуляторы необходимо использовать на сетях ХПВ, когда давление для ВПВ больше чем для ХПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 10.8.2023, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



ваш заказчик, однако - богатый дурачок. хочет сознательно и усложнить и сделать дороже себе систему водопровода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения