> Расчет расхода воды на расчетных участках
marguerite
сообщение 21.2.2024, 13:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.4.2015
Пользователь №: 264855



Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с вероятностью действия приборов для гидравлического расчета.
Предположим, есть административное здание с известным числом работников и несколькими санузлами в коридоре.
Разбиваем схему водопровода на участки. Первый участок от самой дальней раковины до тройника и т.д.
U на каждом участке постоянное, N увеличивается. Таким образом, с каждым участком вероятность Р становится меньше, (при этом она меньше 0,1). Но значение NP на всех участках одинаковое.
Коэф. "альфа" соответственно тоже одинаковый и расход тоже.
Как в таком случае надо считать? В одной из методичек попадался вариант посчитать Р с учетом всех потребителей и всех приборов и эту вероятность считать одинаковой на всех участках. Тогда NP с каждом участком постепенно возрастает и расход тоже. ("Так как величины, входящие в формулу вероятности являются постоянными, то значение Р будут постоянными на
всех участках." - это из методички).
Как надо считать - вероятность для каждого участка или общая на здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marguerite
сообщение 21.2.2024, 17:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.4.2015
Пользователь №: 264855



И ещё вопрос. Если в здании ГВС от накопительного водонагревателя, правильно ли брать
1) расчетные расходы ко всем приборам как для холодной воды (2,3 л/с),
2) на ответвлении к водонагревателю - расход холодной воды как сумма расходов горячей для всего здания,
3) а на вводе (до ответвления к водонагревателю) сумму расхода ХВ для водонагревателя и к остальным потребителям.
Или надо принимать для расчета общий расход (4,0 л/с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.2.2024, 15:29
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(marguerite @ 21.2.2024, 15:32) *
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с вероятностью действия приборов для гидравлического расчета.
Предположим, есть административное здание с известным числом работников и несколькими санузлами в коридоре.
Разбиваем схему водопровода на участки. Первый участок от самой дальней раковины до тройника и т.д.
U на каждом участке постоянное, N увеличивается. Таким образом, с каждым участком вероятность Р становится меньше, (при этом она меньше 0,1). Но значение NP на всех участках одинаковое.
Коэф. "альфа" соответственно тоже одинаковый и расход тоже.
Как в таком случае надо считать? В одной из методичек попадался вариант посчитать Р с учетом всех потребителей и всех приборов и эту вероятность считать одинаковой на всех участках. Тогда NP с каждом участком постепенно возрастает и расход тоже. ("Так как величины, входящие в формулу вероятности являются постоянными, то значение Р будут постоянными на
всех участках." - это из методички).
Как надо считать - вероятность для каждого участка или общая на здание?

Р как раз-таки не возрастает. Р посчитали и считаем NP для каждого участка

Цитата(marguerite @ 21.2.2024, 19:22) *
И ещё вопрос. Если в здании ГВС от накопительного водонагревателя, правильно ли брать
1) расчетные расходы ко всем приборам как для холодной воды (2,3 л/с),
2) на ответвлении к водонагревателю - расход холодной воды как сумма расходов горячей для всего здания,
3) а на вводе (до ответвления к водонагревателю) сумму расхода ХВ для водонагревателя и к остальным потребителям.
Или надо принимать для расчета общий расход (4,0 л/с)

Я бы на вводе взял расчётный общий. На ответвлении к водогрею - расчётный горячий расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения