Цитата(kroudion @ Jun 28 2006, 17:54 )
Мара,
с вас бутылка!
(Вы случайно с Электрослесарем не соседи?)
Раскрываю свистунова-пушнякова и смотрю про коров. А тут какая-то непонятка.
Корова, 300-800 кг живой массы, имеет 2700 - 5000 кДж/ч общих тепловыделений и 2000 - 3610 кДж/ч свободных тепловыделений. Что такое общие, а что такое свободные тепловыделения нигде не указано. Наверно, надо ориентироваться на общие.
Тут ещё про телков различного возраста, волов и поросей, не буду заморачиваться.
При всём при этом дана ещё одна формула по тепловыделениям, цитирую: "теплопоступления от животных в основном являютя теплопоступлениями от лучистой тепловой энергии шерстяного покрова животных:
Qж=Спр*Fи*[(Tи/100)**4 - (Тогр/100)**4]*Фи.огр,
Спр - приведённый коэф. излучения, Fи - площ.изл.поверхности,м2, Ти, Тогр - абс.температуры поверхностей излучения и ограждения, Фи.огр - коэф.облученности ограждающих конструкций, для стен Фи.огр=0.15...0.21, для покрытий 0.30...0.57. Площадь излучающей поверхности шерстяного покрова животных зависит от веса и может быть определена для коров
Fи=8.4*Р**(2/3), Р - масса коровы в тоннах
Кароче, Мара, на формулы не заморачивайтесь, берите 2700 кДж/ч (это 750 Вт/корова) и считайте теплопоступления. Затем теплопотери через ограждения. По балансу теплопоступлений/теплопотерь решайте, надо ли отапливать коровок. Обычно не надо, достаточно правильно построить коровник, с минимальными теплопотерями.
Теплый пол нужен.Дело в том ,что зимой образуется лед,и когда корова пойдет на дойку она может подскользнутся и переломать ноги(корова на льду-знакомое выражение?)Вообщем отопление пола нужно чтобы не образовывалась наледь.
Спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено - 08:11 Цитата(kroudion @ Jun 28 2006, 17:54 )
Мара,
с вас бутылка!
(Вы случайно с Электрослесарем не соседи?)
Раскрываю свистунова-пушнякова и смотрю про коров. А тут какая-то непонятка.
Корова, 300-800 кг живой массы, имеет 2700 - 5000 кДж/ч общих тепловыделений и 2000 - 3610 кДж/ч свободных тепловыделений. Что такое общие, а что такое свободные тепловыделения нигде не указано. Наверно, надо ориентироваться на общие.
Тут ещё про телков различного возраста, волов и поросей, не буду заморачиваться.
При всём при этом дана ещё одна формула по тепловыделениям, цитирую: "теплопоступления от животных в основном являютя теплопоступлениями от лучистой тепловой энергии шерстяного покрова животных:
Qж=Спр*Fи*[(Tи/100)**4 - (Тогр/100)**4]*Фи.огр,
Спр - приведённый коэф. излучения, Fи - площ.изл.поверхности,м2, Ти, Тогр - абс.температуры поверхностей излучения и ограждения, Фи.огр - коэф.облученности ограждающих конструкций, для стен Фи.огр=0.15...0.21, для покрытий 0.30...0.57. Площадь излучающей поверхности шерстяного покрова животных зависит от веса и может быть определена для коров
Fи=8.4*Р**(2/3), Р - масса коровы в тоннах
Кароче, Мара, на формулы не заморачивайтесь, берите 2700 кДж/ч (это 750 Вт/корова) и считайте теплопоступления. Затем теплопотери через ограждения. По балансу теплопоступлений/теплопотерь решайте, надо ли отапливать коровок. Обычно не надо, достаточно правильно построить коровник, с минимальными теплопотерями.
а на счет бутылки-сочтемся!