Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоотдача отрезка медной трубы, Попытка рассчитать тепловой поток от руки
Jean
сообщение 30.1.2024, 17:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.11.2007
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 13387



Добрый день.
Извините, немного похоже на школьную задачу по физике. Хотелось бы понять сколько тепла передают открытые медные трубы.
Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К).

K=1/(0.0005/394) = 788 000 Вт/(м²·К)

Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться.

P=788000*0.007*43=237188 Вт. Что то как то странно. По опыту такой отрезок трубы будет отдавать 50 - 100 Вт.

Подсматривал здесь: https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/m...rk/newmet/3.htm

Сообщение отредактировал Jean - 30.1.2024, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 30.1.2024, 22:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Jean @ 30.1.2024, 19:32) *
K=1/(0.0005/394) = 788 000 Вт/(м²·К)

че то много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 31.1.2024, 2:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) *
Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться.

Поэтому и запутались.
Коэффициент теплопередачи будет лимитироваться коэффициентом теплоотдачи конвекцией от поверхности трубы к воздуху - примерно 5 Вт/м2*град. Плюс еще примерно столько же за счет теплоотдачи излучением. Итого - 10 Вт/м2*град.

Отдаваемая трубой мощность: 10*0,07*43 = 30 Вт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 31.1.2024, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Общий коэффициент теплопередачи через стенку меньше минимальной каждой из трёх составляющих:
1. Теплоотдача от воды к стенке
2. Теплопередача стенки
3. Теплоотдача от стенки в воздух
Для вашего случая третья составляющая минимальная, поэтому ее игнорировать нельзя. Грубо ее можно принять по СНиП Тепловая изоляция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 31.1.2024, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



http://al-vo.ru/teplotekhnika/registry-oto...ya-iz-trub.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jean
сообщение 31.1.2024, 11:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.11.2007
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 13387



Всем огромное спасибо за ответы. Изучаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2024, 12:09
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) *
отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C

У меня получилось меньше 40 Вт:

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 31.1.2024, 15:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(tiptop @ 31.1.2024, 12:09) *
У меня получилось меньше 40 Вт:

У меня почти так же, только в Вт/м

Сообщение отредактировал Flow - 31.1.2024, 15:10
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 1.2.2024, 8:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) *
Хотелось бы понять сколько тепла передают открытые медные трубы.
Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К).

Аудитор СЕТ рассчитывает теплопоступления от открытых труб. Бывает, что магистрали дают до 50% тепла потребного в помещении. Пример, в помещении 104 "Кабинет" медные трубы дают 303 Вт тепла, при теплопотерях помещения в 1236 Вт. Диаметры 12 мм. При диаметре 22 мм, теплопоступления от труб будут намного больше.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.2.2024, 9:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А почему тс вручную не смог посчитать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.2.2024, 9:51
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AI 155 @ 1.2.2024, 9:48) *
А почему тс вручную не смог посчитать ?

Теплопередачу через стенку можно было не считать. Считать нужно было теплоотдачу наружной поверхности трубы воздуху.

Цитата(T-rex @ 31.1.2024, 8:36) *
Общий коэффициент теплопередачи через стенку меньше минимальной каждой из трёх составляющих:
1. Теплоотдача от воды к стенке
2. Теплопередача стенки
3. Теплоотдача от стенки в воздух
Для вашего случая третья составляющая минимальная, поэтому ее игнорировать нельзя. Грубо ее можно принять по СНиП Тепловая изоляция


Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2024, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.2.2024, 12:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



С водой, стенкой и воздухом не смог посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.2.2024, 21:47
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Flow @ 31.1.2024, 15:10) *
У меня почти так же, только в Вт/м

Попробовал посчитать поточнее, получилось "28 Вт". smile.gif

А что на Вашем скриншоте означает "К-т теплопроводности (Вт/м*С) 0.0425"?
Какая-то величина мизерная... unsure.gif
К чему это относится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2024, 8:41
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Нашёл у себя ошибку. rolleyes.gif

...Но на этот раз взял "с потолка" расход воды (0,5 м3/ч) и другую скорость воздуха (0,05 м/с): получил "33 Вт".

Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2024, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 2.2.2024, 14:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(tiptop @ 1.2.2024, 21:47) *
А что на Вашем скриншоте означает "К-т теплопроводности (Вт/м*С) 0.0425"?
Какая-то величина мизерная... unsure.gif
К чему это относится?

Это теплопроводность изоляции марки ST. Использую бесплатную программу производителя.

Сообщение отредактировал Flow - 2.2.2024, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2024, 14:17
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Flow @ 2.2.2024, 14:09) *
Это теплопроводность изоляции марки ST.

Не догадался... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:58