Humi
сообщение 16.11.2020, 14:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2020
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 383459



Коллеги, хочу поделиться: в какой раз сталкиваемся на объектах, в том числе и в частных домах, что перед электродным увлажнителем ставят умягчитель. Потом жалобы: вода пенится, увлажнитель выходит из строя, очень часто надо менять бачок и т.д. Говорят вода жёсткая. Посоветуйте пожалуйста как решить эту проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.11.2020, 15:14
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10700
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



менять электродный на тэны, использовать осмос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Humi
сообщение 16.11.2020, 17:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2020
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 383459



Спасибо! Пытаемся советовать менять на тэны, но если люди только что купили электродный, то им тяжеловато принять такое решение. Говорим: "уберите умягчитель хотя-бы". Вообщем, если прочтет этот крик души кто-то - кто закладывает всегда и везде электродные увлажнители, потому-что они в закупе дешевле, то объясняйте клиентам хотя бы, что это значит. Можно сделать анализ воды - стоит мало и делается быстро, тогда и объяснить будет проще. Обратный осмос - это хорошо, но теновый плюс обратный осмос совсем другие деньги для клиента получаются. Хотя этот вариант безпроигрышный... несколько раз так делали: горя не знали ни мы, ни клиенты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 14:27