Методология построения схем узлов обвязки (исполнительных узлов автом. регулирования мощности) теплообменников приточных вентустановок, в основном - калориферов.
Несколько готовых схем, выполненных в AutoCAD (мои схемы однотипны, но с различными комплектующими).
Для справки: перенос регулирующего 2-х ходового клапана с подающей на обратку никак не скажется на работе узла обвязки, а в варианте с 3-х ходовым для сохранения характеристик узла надо смешивающий клапан поменять на разделительный клапан (перепускной), и наоборот: если стоял разделительный, то поменяйте его на смешивающий. Это к вопросу, поднятому
недавно в разделе "Теплоснабжение".
Принцип работы 3-х ходовых регулирующих клапанов, и различие разделительного (перепускного) и смешивающего клапанов можно понять из вложенного файла "Арктика - 3-х ход. 3G`3F рег. кл.doc".
Основные идеи построения схем высказаны в дискуссиях на aircon.ru от 19.12.03 и от 25.03.04, обратите на них особое внимание.
В WORD-файлах имеется определённое форматирование и комментарий. Кому это мешает, могут перейти к первоисточнику по ссылке в заголовке (вверху первой страницы), в каждом файле.