Цитата(snoopert @ 18.9.2017, 9:41)
Всем доброго дня!
У меня также есть проблема с балансировкой ASV-PV. Выдает ошибку "Регулирующ.клапан Предупреждение: На автоматическом регулирующем клапане отсутствует измерительный прибор".
Может кто знает в чем может быть проблема?
Буду рад любой помощи.
Добрый день. Эта проблема решается легко. Необходимо в настройках клапана партнера поставить галочку "оснащен патрубками". По крайней мере появятся результаты расчетов. Но у меня появилась другая проблема - теперь пишет предупреждение "слишком низкая установка сенсора"