Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарные резервуары, Как происходит заполнение резервного объема
lenGGGa92
сообщение 28.4.2015, 7:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248535



Здравствуйте! прошу подсказать как работает схема с пожарным резервуаром для наружного водоснабжения. Если он подземного исполнения, автонасос подъезжает и просто откачивает из него воду через люк и едет тушить пожар?и как вода в него попадает? есть сеть производственного водопровода В3,который запитывается от скважины и прокладывается к зданию. Вычитала в 2.10.03-84 , что необходимо устанавливать пожарные головки на вводе в здание, но как они работают не имею представления, с такой системой столкнулась в первый раз.Заранее спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 28.4.2015, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



Такая же, как у пож.крана. К ней подключается пож.рукав для заполнения противопожарных емкостей, т.е. от внутреннего водопровода можно будет заполнять противопожарные емкости, при необходимости.

Сообщение отредактировал Dreamer - 28.4.2015, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.4.2015, 16:25
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

По-моему без подземных насосов, сети и гидранта никак. Ну или лепите водонапорную башню с ногой от 10м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.4.2015, 10:50
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(lenGGGa92 @ 28.4.2015, 7:52) *
прошу подсказать как работает схема с пожарным резервуаром для наружного водоснабжения. Если он подземного исполнения, автонасос подъезжает и просто откачивает из него воду через люк и едет тушить пожар?

никуда не едет, а осуществляет тушение пожара

Цитата(lenGGGa92 @ 28.4.2015, 7:52) *
и как вода в него попадает? есть сеть производственного водопровода В3,который запитывается от скважины и прокладывается к зданию. Вычитала в 2.10.03-84 , что необходимо устанавливать пожарные головки на вводе в здание

Ниже фрагменты чертежей, обратите внимание на поз.9, вам все станет ясно. Взято из:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41239

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  02.jpg ( 726,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл  01.jpg ( 545,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 30.4.2015, 10:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



СП 8.13130.2009
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

Минимальный свободный напор 10м. регламентируется только для сети. Если будут просто два противопожарных резервуара (с учетом радиуса обслуживания защищаемого здания), то пож.автомобиль будет забирать воду прямо из них используя свои насосы.

Сообщение отредактировал Dreamer - 30.4.2015, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.5.2015, 0:03
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Dreamer @ 30.4.2015, 12:43) *
Если будут просто два противопожарных резервуара (с учетом радиуса обслуживания защищаемого здания), то пож.автомобиль будет забирать воду прямо из них используя свои насосы.


Ссылку на норматив можно? А то я то насосные, то башни делаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 5.5.2015, 0:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



Михаил, это тот же СП 8.13130.2009. Посмотрите раздел 9.
9.9 2. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.
9.11. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего Свода правил.
9.13. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

Я тоже порой делаю насосные и башни, но если радиуса хватает и не требуется внутренний противопожарный водопровод, то ограничиваюсь только резервуарами и спокойно прохожу экспертизу.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenGGGa92
сообщение 6.5.2015, 9:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248535



Цитата(Михаил I @ 28.4.2015, 16:25) *
По-моему без подземных насосов, сети и гидранта никак. Ну или лепите водонапорную башню с ногой от 10м.


Из скважины забор насосом производится и напор обеспечивается водонапорной башней 30м. Я решила в колодце эту головку предусмотреть в водопроводном перед вводом в одно из зданий.Это же одинаково удобно как и в здании?просто в самом здании совсем места нет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.5.2015, 13:16
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Dreamer @ 5.5.2015, 2:23) *
но если радиуса хватает и не требуется внутренний противопожарный водопровод, то ограничиваюсь только резервуарами


Да, тут согласен. Либо гора резервуаров, либо сеть с насосной.

Цитата(lenGGGa92 @ 6.5.2015, 11:42) *
Я решила в колодце эту головку предусмотреть в водопроводном перед вводом в одно из зданий.


Что за головка? Гидрант же нужен. Сделайте в колодце, рядом с башней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светлана Николае...
сообщение 19.5.2015, 9:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.12.2011
Из: Ухта
Пользователь №: 132118



Доброе утро, помогите, пожалуйста. Согласно СП 8.13130.2009 п.9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный
объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3. Я правильно понимаю, что на площадке вахтового жилого комплекса должен быть и противопожарный водовод (либо объединенный водовод) и противопожарные резервуары?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.6.2015, 9:25
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5165
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Светлана Николаевна @ 19.5.2015, 9:16) *
Доброе утро, помогите, пожалуйста. Согласно СП 8.13130.2009 п.9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный
объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3. Я правильно понимаю, что на площадке вахтового жилого комплекса должен быть и противопожарный водовод (либо объединенный водовод) и противопожарные резервуары?

Правильно, если сеть водопровода в одну ветку длиннее 200м.
Если авария будет на водопроводе, то пожарное подразделение не будет иметь источника пожаротушения. Объёма пожарной автоцистерны хватит на несколько минут пожаротушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 30.4.2020, 11:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



А про само заполнение так и не сказали(
Приехали пожарные, потушили пожар водой, восполнять как? Снова пожарными машинами возить?
Или всё-таки трубу от хозбыт водопровода с вентилем вварить в резервуар? А как закрытие/открытие выполнить, в колодце? У меня резервуары подземные планируются. Как перелив контролировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.4.2020, 19:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Gefest @ 30.4.2020, 12:40) *
А про само заполнение так и не сказали(
Приехали пожарные, потушили пожар водой, восполнять как? Снова пожарными машинами возить?
Или всё-таки трубу от хозбыт водопровода с вентилем вварить в резервуар? А как закрытие/открытие выполнить, в колодце? У меня резервуары подземные планируются. Как перелив контролировать?

Восполнение от источника водоснабжения по СП 8.13130.2009 (кстати, в сентябре вводится новая редакция СП 8.13130.2020).
Что в ТУ на водоснабжение?
Технические решения по заполнению принимает проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 22:49