Цитата(andronja @ 25.8.2017, 20:06)
Уважаемые форумчане! Кто может подсказать где искать проблему. В квартире помимо всего было установлено 3 шт. выключателя Biq с дисплеем. После программирования и безупречной работы всей системы, через пол года умирает один выключатель. Не подает признаков жизни. После повторного программирования нового выключателя, поработав чуть меньше года, второй точно так же выходит из строя. Придя к заказчикам я механически постучал по корпусу пальцем и вдруг на несколько секунд он ожил, появились значения на мониторе и подсветка, затем потух безвозвратно.
--- 8< ----
У меня в 2014-16 годах прошли три проекта на Berker B.iq. У Berker был обнаружен брак в каплерах.
Всего примерно 10% каплеров ...001 для обычных клавиш и примерно 3% ...003 для термостатов.
Всё покупали у известного дилера в Москве. Через них удалось их отправить в Германию.
В Berker тянули резину полгода и таки признали, что это брак.
И вроде бы в Berker поменяли каплеры, но уже полгода никак их не передают в Москву.
И они не предоставили письмо о признании брака. А заказчик нам съел мозг за это время.
Понятно, что нам сразу пришлось купить каплеры за свой счёт.
Тема уже достала.
Вывод для себя сделал простой - вычеркнуть беркер из предлагаемого оборудования.
Кстати, проявляется этот дефект подвисанием выключателя. Только сброс питания помогает его оживить.