Всем привет! За более чем десятилетний опыт работы с KNX вчера столкнулся с проблемой, которую пока не смог решить. Суть с следующем: Производится запуск одного из нескольких шкафов управления KNX. В шкафу собрана отдельная линия с установленным линейным соединителем с главной. В главной линии пока даже питания нет. Запускаю одну линию. В шкафу Merten, ABB, GIRA.В том числе 11 восьмиканальных бинарных выходов 647893 (Merten - зеленый), при попытке загрузить любое из этих устройств физический адрес прописывается, а при попытке загрузить программу появляется надпись «Устройство не отвечает». Порт стоит в линии, которую загружаю. ETS3 у меня русская, поэтому что он пишет на английском – не знаю. Танцы с бубнами, типа выгрузить, загрузить - не помогают. Остальные устройства в щите загрузились и замечательно работают, в том числе и другие изделия Merten! В Шнайдер (Merten) уже обратился с описанием проблемы, но зная, как немцы "быстро" отвечают - не слишком надеюсь на оперативный и здравый ответ. Обращаюсь к специалистам, кторые работали с Merten - если такое бывало, как лечили, что делали? Завтра нужно запускаться
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 30.8.2013, 7:08
|
|
|
|
|
30.8.2013, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537
|
Было несколько аналогичных ситуаций с оборудованием Merten. Лечились заменой устройств у поставщика или никак. Случай первый - устройство вешало все системные телеграммы от ETS было найдено и заменено (датчик присутсвия) 2- Глючит анологичный восьмиканальный блок 647892 - предидущая версия, слетает программа, не менялся в связи с давней поставкой. 3 -Померла накладка выключателя 6206ХХ у меня дома, 4- у заказчика заменены 2 умерших блока питания. По АВВ за то же время был только один отказ блока логики 6198/10, который кстаи у меня на стенде работает как часы. Так что делайте выводы. Тут не указаны проблемы в период пусконаладки, начальной наработке на отказ, которые есть у всех производителей и меняются оперативно поставщиком. Так что смело на замену (хотя скиньте принскрин на сообщение ETS возможно, что не та версия в базе данных программы устройства, кстати попробуйте прогрузить аналогичную, например 647892 иногда такое у меня работало по датчикам движения у Merten, или обновите, предварительно удалив старую программу из базы и установив новую. Успехов.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828
|
Спасибо за совет. Принтскрин не сделал, сохранил файл диагностики, который дает в этм случае ETS, но там "китайская грамота" (см. приложение). Версия программы проверена, там все правильно. Если замена грозит - очень печально!
|
|
|
|
|
31.8.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648
|
Цитата(Konstantin_X @ 30.8.2013, 11:13) Спасибо за совет. Принтскрин не сделал, сохранил файл диагностики, который дает в этм случае ETS, но там "китайская грамота" (см. приложение). Версия программы проверена, там все правильно. Если замена грозит - очень печально! судя по логу, запись в регистры проходит нормально, а запись в память - нет. Возможно, что-то с EEPROM (к сожалению, это - замена), или с питанием. Не пробовали отключить все устройства на линии, кроме блока питания, самого устройства и интерфейса?
|
|
|
|
|
14.9.2013, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560
|
часто так бывает (объект тоже на мертене) при заливке через ip-интерфейс.. проливаю тот же девайс через usb - льется в порядке..
|
|
|
|
|
17.9.2013, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828
|
см. ниже
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 17.9.2013, 7:45
|
|
|
|
|
17.9.2013, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828
|
Продолжение истории: Merten "жжет"!!! В начале я забыл написать, что еще в линии есть линейный соединитель в качестве репитера. Он программировался из нижестоящего сегмента и замечательно "залился". Так вот, если отключить этот линейный соединитель, то устройства заливаются и при последующем подключении соединителя все работает, телеграммы проходят через него. Но заливать в устройства программу не дает именно он!!! Т.Е. чтобы произвести заливку программы в устройство, нужно обязательно прийти в конкретный шкаф, отключить клемму от репитера и только тогда эта вся конструкция работает. В ближайшее время попробую заменить LC на LC другого производителя, по результатам напишу.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 17.9.2013, 7:46
|
|
|
|
|
30.3.2018, 13:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.9.2015
Пользователь №: 277020
|
У меня ситуация похожая с мертеном MTN649208, 04,02 (актуаторы), ETS4. базу скачал с офиц дистриб. Физ адр записывается, программа не пишется, после чего модули уходят в мертвое состояние:нетиндикашии и не реагируют на кнопки руч упр
|
|
|
|
|
|