Бесканальная прокладка труб ППМИ, Нужна помощь) |
|
|
|
22.3.2016, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257408
|
Здравствуйте, я молодой проектировщик, всегда попадались теплотрассы в каналах, а тут дали проект бесканалки , который прошел экспертизу в стадии "П" (делала другая организация). Мне нужно сделать стадию "Р". Параметры теплоносителя - 95-70С. Схема с планом прикреплены. Трубы в ППМИ. Мои вопросы: 1. Что делать с компенсаторами? Прятать их в лотки? (и с углами поворота). Если да, то компенсаторы будут на скользячках? Если есть другие варианты, мне надо подробное описание. 2. Тепловая камера. Выход труб из камеры делать в гильзах? Замечания и критику принимаю адекватно)
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 69,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
____.pdf ( 1,76 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 52
_____.pdf ( 30,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
|
|
|
|
|
22.3.2016, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
см. АТР 313.ТС-002.000 Типовые решения прокладки трубопроводов ППМ
|
|
|
|
|
11.4.2016, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331
|
По ППМИ 012 РД 001.000.2009 012 РД 001.000.2009
|
|
|
|
|
5.10.2023, 23:48
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1795
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
Применяя трубы в пенополимерминеральной изоляции ППМИ
Интересует вопрос: при прокладке на открытом воздухе надземно необходимо ли окожушивание / окожушка оцинкованной оболочкой изоляции ППМИ?
Выпускаются ли трубы в ППМИ в оцинкованной оболочке?
|
|
|
|
|
6.10.2023, 2:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(экспорт @ 5.10.2023, 23:48) Применяя трубы в пенополимерминеральной изоляции ППМИ
Интересует вопрос: при прокладке на открытом воздухе надземно необходимо ли окожушивание / окожушка оцинкованной оболочкой изоляции ППМИ?
Выпускаются ли трубы в ППМИ в оцинкованной оболочке? да. да.
|
|
|
|
|
6.10.2023, 19:14
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(экспорт @ 6.10.2023, 0:48) Применяя трубы в пенополимерминеральной изоляции ППМИ
Интересует вопрос: при прокладке на открытом воздухе надземно необходимо ли окожушивание / окожушка оцинкованной оболочкой изоляции ППМИ?
Выпускаются ли трубы в ППМИ в оцинкованной оболочке? Вариант 1: На вопрос N1 можно ответить подумав: Зачем? На вопрос N2 можно ответить посетив/изучив сайт/-ы производителя/-ей ППМИ. Вариант 2: Долго долго читать п.11 СП124.13330.2012
Сообщение отредактировал nik4t - 6.10.2023, 19:21
|
|
|
|
|
6.10.2023, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
У меня у одноклассника долго долго и систематически меняли горелые кнопки в лифте, лет 20. Потом лифт стал с металлическими кнопками. Не горят, вандалы в трауре. Равно как и трубы теплосети наземной прокладки. Меняли для своей застройки ППМИ в наземном исполнении- так теплосеть запросила снова наземное исполнение( там можно , там пустырь и архитектурно их оформлять не надо. А вот сверху только оцинковка. Стали старый диаметр демонтировать, а там под оцинковкой полиэтиленовый кожух, весь убитый и горелый местами.Потому и теплосеть своми силами потом кожухи делала.А ныне район еще стал славится своими противостояниями местных с эксмигрантами освоившимися в этом районе... трубам не стало легче выживать в наземном исполнении.(Не Котельники, но похожее место, северней). А можно и внимательно Сп124 почитать.....
|
|
|
|
|
6.10.2023, 22:33
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
После того как увидишь целую поселковую сеть, одетую в ппу скорлупы, смотанные проволокой для вязания арматуры, первый вопрос отпадает сам собой, и второй тоже. То же самое, после красивейших трасс из ППУ в оцинкованной оболочке, со стыками не изолированными вообще никак, либо наспех замотанными стекловатой, не закрытой ни чем и никак. Реальность умнее всех СНиПов и СП. Переход из голых стальных труб в песке под дорогой, лужа с одной стороны, лужа с другой. Читать п. 11 можно бесконечно. Можно переложить его в стихи и положить на музыку. Можно изваять его в иероглифах и вырастить из этого некий дзен. Всё будет как будет, а будет ништяк. Пускай уходит чувак-депрессняк. © Отходняки - провокация. Главное - это музация.
|
|
|
|
|
6.10.2023, 23:32
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Тут ещё одно оказывается важно! - не путать ППУ и ППМИ! Вот! P.s. А пункт 11 почитать таки. Образование мало кому мешало) P.s.s. …некоторым мало помогало конечно… но! это другая история)
Сообщение отредактировал nik4t - 6.10.2023, 23:36
|
|
|
|
|
7.10.2023, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Может некоторые и не видели ППМИ в полиэтиленовой обечайке и не видели с оцинковке(как воздуховод витОй), а кому и довелось ППМИ увидеть с полиэтилене и сверху окожушку от вандалов и местами еще и сверху колючей проволокой обмотано. Хотя и было это возле предприятия с забором у которого сверху еще и "егоза" растянута и до следующего забора местами спираль Бруно. А директор котельной- полковник. для поглядеть: https://cdn.stpulscen.ru/system/ckeditor_as...izolyatsiey.pngи такое же точно для ппми.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.10.2023, 0:36
|
|
|
|
|
7.10.2023, 0:56
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(инж323 @ 7.10.2023, 2:29) … и такое же точно для ппми. Удивительное рядом! Разрешите узнать хоть одну ссылку на такого производителя?
Сообщение отредактировал nik4t - 7.10.2023, 0:57
|
|
|
|
|
7.10.2023, 2:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(nik4t @ 7.10.2023, 0:56) Удивительное рядом! Разрешите узнать хоть одну ссылку на такого производителя? Наблюдать трубу саму, нет вопросов- вот она. И это точно не ППУ. А вот откуда везли...если найду среди прочих сохранившихся документов. https://yandex.ru/maps/-/CDU~iOYOНам эту перекладку впаяли за выскочившие дополнительные несколько гиг на квартал. А к "нам" там шла как раз ППУ, но подземно. Кстати, на панораме можно глянуть и 2011 год(без труб там) и 2015 год с началом монтажа и более позднее с уже выполненным.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.10.2023, 2:06
|
|
|
|
|
17.11.2023, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195470
|
Добрый день. Делаем участок теплосети бесканальной прокладки в ППУ изоляции с выходом на наземную прокладку. не могу найти типовые решения этого узла перехода из бесканальной в надземную. Планируем гильзу, но может кто-то встречал типовые решения
|
|
|
|
|
17.11.2023, 17:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Файлы во вложении.
Сообщение отредактировал nik4t - 17.11.2023, 17:32
|
|
|
|
|
20.11.2023, 8:28
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195470
|
Цитата(nik4t @ 17.11.2023, 17:28) Файлы во вложении. Спасибо Цитата(nik4t @ 17.11.2023, 17:28) Файлы во вложении. Спасибо
|
|
|
|
|
|