> Расчетный срок службы трубопроводов тепловых сетей, Методика расчета
MANN
сообщение 14.7.2023, 12:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Уважаемые коллеги-проектировщики, прошу посодействовать в решении задачи.
Необходимо сделать расчет срока службы трубопроводов тепловых сетей для снятия замечания экспертизы.
В моей практике это первый случай когда нужно рассчитать срок службы трубопроводов.
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.8.2023, 7:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Если актуально, то по-моему это эксперт троллит. Срок службы не менее 30 лет. А дальше Стартом сделать расчет на этот срок и показать отчет в котором все живет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 25.8.2023, 7:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Нормативной методики нет. Видел вот такую методику от закрытого уже «Акрилхимпроект»

Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 47,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50


Нормативов скорости коррозии то же нет. Иногда попадаются таблички коррозийоной активности где 0,05 мм/год низкая, 0,1 мм - средняя и т.д, тоже разумеется не нормативные.

Сообщение отредактировал cpt - 25.8.2023, 7:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 22.1.2024, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Цитата(MANN @ 14.7.2023, 13:13) *
Уважаемые коллеги-проектировщики, прошу посодействовать в решении задачи.
Необходимо сделать расчет срока службы трубопроводов тепловых сетей для снятия замечания экспертизы.
В моей практике это первый случай когда нужно рассчитать срок службы трубопроводов.
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?
Заранее спасибо.


Коллеги, согласно СП 124.13330.2012 п.13.4 Допускаемую скорость внутренней коррозии следует принимать 0,085 мм/год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iaroslav
сообщение 23.1.2024, 13:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 150865



Цитата(MANN @ 14.7.2023, 12:13) *
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?

Вроде в таких случаях расчёт сводится к тому, что задаётся срок 30 лет и умножается на скорость коррозии.
Если же скорости нет, то принимается вышеуказанное 0,085
Соответственно, расчёт получается вот таким:
Цитата
30*0,085=2,55 > используемых толщин стенок труб

(этот расчёт в точно таком же виде можно увидеть в п. 5.4.8 ГОСТ Р 55596-2013).
Если у вас где-то в проекте есть трубы с толщиной стенки меньше чем 2,55 , то, скорее всего, эксперт как-раз подводил к тому, что надо увеличить.

Сообщение отредактировал iaroslav - 23.1.2024, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мимошёл
сообщение 6.9.2024, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814



"Один дурак может задать такой вопрос, что сто мудрецов не ответят" В.И. Ленин (иногда говорят, что Эзоп). Требование всякого проверяющего можно рассматривать, если он ссылается на конкретный пункт конкретного документа. Это его обязанность, кстати: ссылаться на документ. Можно хотя бы проследить "откуда ноги растут".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 6.9.2024, 14:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Добрый день!
Расчётный ресурс трубопровода можно определить в программе Старт.
Выкопировку расчета прилагаю.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  срок_службы.PNG ( 61,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 2:56