tgv
сообщение 2.11.2005, 22:51
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Уважаемые коллеги у кого-нибудь есть опыт проектирования подобных систем?
(теплый пол от однотрубной системы) Миф это или реальность? smile.gif
Имеется стоятк однотрубной системы. Задача состоит в том подключить к нему проектируемые отопительные приборы радиаторы и конвекторы, а также теплый пол.
Принимаются любые советы и рекомендации rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмирий Селезнев_*
сообщение 3.11.2005, 10:47
Сообщение #2





Guest Forum






Ну Вы же офигенный проектировщик вот и посчитайте дельту температур на радиаторе, его сопротивление и сравните с расчетами для того узла который собираетесь проектировать. Если давления и температуры хватит на ТП и радиатор, то почему и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 3.11.2005, 11:07
Сообщение #3


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Как я понимаю huh.gif согласовывать это никто не будет ph34r.gif В многоэтажке хоть али хде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 3.11.2005, 11:27
Сообщение #4


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



10ый этаж
раздача сверху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 3.11.2005, 11:30
Сообщение #5





Guest Forum






Познакомьтесь с соседями с низу, оставте телефон как с Вами связаться, это поможет им потом. И Вам (на Вас) возможно будут заказы laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 3.11.2005, 11:33
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Все ясно однотрубку все забыли ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Григорий_*
сообщение 4.11.2005, 0:41
Сообщение #7





Guest Forum






ну а почему нет то? пара регулировочных вентилей, насос, пара обратных клапанов и байпасный вентиль. работает на практике. правда от стояка ГВС и через теплообменник. другое дело как согласовать со службами. а так нет проблем. если надо я вам схемку пришлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 4.11.2005, 9:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Один из примеров подключения!
Главное-не нарушить гидравлику системы!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.JPG ( 6,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 4.11.2005, 13:08
Сообщение #9


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



А то что у соседей снизу радиаторы холоднее будут не волнует? Тогда уж делать как Григорий и, по-моему, лучше бы на обратке ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 7.11.2005, 9:38
Сообщение #10


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Григорий @ Nov 4 2005, 00:42 )
ну а почему нет то? пара регулировочных вентилей, насос, пара обратных клапанов и байпасный вентиль. работает на практике. правда от стояка ГВС и через теплообменник. другое дело как согласовать со службами. а так нет проблем. если надо я вам схемку пришлю.

пришлите плиз на ls_514 гав rambler.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 7.11.2005, 9:39
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Igor Barishpolets @ Nov 4 2005, 09:40 )
Один из примеров подключения!
Главное-не нарушить гидравлику системы!

а на трехходовые какую автоматику рекомендуете поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Григорий_*
сообщение 8.11.2005, 0:42
Сообщение #12





Guest Forum






если вопросы - спрашивайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Григорий_*
сообщение 8.11.2005, 0:43
Сообщение #13





Guest Forum






странно файло не прикрепилось blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Григорий_*
сообщение 8.11.2005, 0:49
Сообщение #14





Guest Forum






отправил по почте ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 8.11.2005, 9:17
Сообщение #15


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



А много полов-то unsure.gif А то мобыть электрику закатать tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.11.2005, 12:03
Сообщение #16


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да вот тоже думаю электрику
но 7 кВт получается, а нагрузки ограниченные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 8.11.2005, 13:47
Сообщение #17





Guest Forum






Почему Вы считаете, что будет ухудшение теплового режима стояка?
Напольное отопление на 15-20% экономичнее традиционного и напротив радиаторы "ниже" по ходу движения теплоносителя будут "горячее".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 8.11.2005, 14:34
Сообщение #18


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Цитата(tgv @ Nov 8 2005, 12:04 )
но 7 кВт получается

Хэх :wacko:
Может маты под плитку, лепестрические есессно.Мощщи меньше, а греют также.
Или вон чего
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.JPG ( 6,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Григорий_*
сообщение 9.11.2005, 1:00
Сообщение #19





Guest Forum






Получили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 9.11.2005, 9:37
Сообщение #20


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Григорий @ Nov 9 2005, 01:01 )
Получили?

нету ничего -_-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 9.11.2005, 9:41
Сообщение #21


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Nov 8 2005, 13:48 )
Почему Вы считаете, что будет ухудшение теплового режима стояка?
Напольное отопление на 15-20% экономичнее традиционного и напротив радиаторы "ниже" по ходу движения теплоносителя будут "горячее".

Напольное отопление будет являться комфортом а не отоплением, так. что здесь экономии никакой не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vunder
сообщение 9.11.2005, 11:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.10.2005
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318



Умелец умудрился сделать теплый пол вобще без смесительного узла и насоса -уверяет, что работает, правда критикуют его: http://www.forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=176
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Григорий_*
сообщение 10.11.2005, 0:06
Сообщение #23





Guest Forum






посмотрите здесь:
http://photofile.ru/image.php?id=21093026
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladoS
сообщение 11.11.2005, 2:43
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.12.2004
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323



Получили?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMI__NTRNATIONAL.doc ( 219,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тагир_*
сообщение 11.11.2005, 14:40
Сообщение #25





Guest Forum






Прочти и все поймешь http://otoplenie.com.ru/otp2/gl4.html.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 12.11.2005, 21:28
Сообщение #26





Guest Forum






Уважаемый ¨tqv¨! Почему Вы считаете, что цель радиаторной системы отопления не достижение комфорта?
Как показывает практика, напольное отопление еще и экономичнее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 14.11.2005, 9:23
Сообщение #27


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Nov 12 2005, 21:29 )
Уважаемый ¨tqv¨! Почему Вы считаете, что цель радиаторной системы отопления не достижение комфорта?
Как показывает практика, напольное отопление еще и экономичнее!

уточню, комфортом для ног
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 14.11.2005, 9:28
Сообщение #28


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Тагир @ Nov 11 2005, 14:41 )
Прочти и все поймешь http://otoplenie.com.ru/otp2/gl4.html.

Да теперь все понятно))) спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 20.2.2006, 11:12
Сообщение #29





Guest Forum






Вы че Ребята... Так ведь нельзя... 7 кВт лишних на стояке. Вы о соседях подумайте, о проектировщике всего здания, о эксплутационщиках. Какие нах теплые полы? На однотрубке??? Ведь это лишнее сопротивление вашего ТО еще на стояке => разбалансировка системы в целом. Перестаньте плиз. Лично мне пришлось столкнутся с этим на своем проекте. Каждый заменил стояк со стали на пластик, металлопластик, медь. Понаставили радиаторов, и ТП. И че в итоге? Не трогайте квартиры плиз, если там не настенный котел. Или ставте электрический ТП.
ЗЫ. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 20.2.2006, 18:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



То есть "господа перепланировщики" Вам пректы на согласовоние не давали...
Вообще-то есть проектный расход теплоносителя по стояку, и, значит, проектная мощность.
Если в квартире модернизируют систему отопления добавлением теплых полов, то расход через радиаторы должен уменьшиться - они стали менее мощными на мощность теплого пола.
Так что в идеале суммарный расход не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 18:45