Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Запах канализации в офисе
lashmikhalich
сообщение 24.4.2024, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Добрый день, коллеги ВКшники подскажите. Имеется вот такое офисное 5 этажное здание,Прикрепленный файл  схема_канализации.jpeg ( 68,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

шли постоянные жалобы от работников что на 4 и 5 этажах чувсвуется запах канализации, один умник поставил на чердаке прямо в фановой трубе эл. вентилятор (1), якобы для того чтобы удалять неприятные запахи, зимой он у него перемерзал, поэтому его он демонтировал, затем он врезал тройник и установил вентилятор (2). Запахи не исчезли, по утрам когда все на работу приходят, наоборот усиливаются, потом в течении дня запах уходит, когда все начинают устраивать водоразбор.
Вопрос: разве так можно делать? Мне кажется вентилятор наоборот, давлением срывает все гидрозатворы и тянет все запахи наверх, а теперь еще как стоит 2 вентилятор создается что-то типа воздушного клапана на тройнике. Правильно ли я думаю что вентилятор 2 нужно отключить, поставить обыкновенный водздушный канализационных клапан (аэртаор) Прикрепленный файл  аэратор.png ( 499,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
на чердаке и запах должны уйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lashmikhalich   Запах канализации в офисе   24.4.2024, 13:17
- - Водяной   Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) ...   24.4.2024, 14:20
- - lashmikhalich   Кондиционеров у нас нет, про стыки тоже думал, но ...   24.4.2024, 15:25
- - aminopower   Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) ...   24.4.2024, 18:46
- - LordN   Резинки выброшены. 146% Резинки выброшены. 146%   24.4.2024, 21:03
- - greydemon13   Цитата(lashmikhalich @ 24.4.2024, 13:17) ...   26.4.2024, 9:06
- - lashmikhalich   да вентилятор маслал постоянно 24 на 7, отключил в...   26.4.2024, 15:25
|- - alexandrpjatkov   Цитата(lashmikhalich @ 26.4.2024, 17:25) ...   27.4.2024, 13:23
|- - aminopower   Цитата(alexandrpjatkov @ 27.4.2024, 13:23...   27.4.2024, 15:21
|- - lashmikhalich   Цитата(alexandrpjatkov @ 27.4.2024, 13:23...   27.4.2024, 15:34
|- - aminopower   Цитата(lashmikhalich @ 27.4.2024, 15:34) ...   27.4.2024, 15:36
|- - lashmikhalich   Цитата(aminopower @ 27.4.2024, 15:36) Тип...   2.5.2024, 15:15
|- - alexandrpjatkov   Цитата(lashmikhalich @ 2.5.2024, 17:09) К...   2.5.2024, 15:15
|- - lashmikhalich   Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 15:15)...   2.5.2024, 15:21
||- - alexandrpjatkov   Цитата(lashmikhalich @ 2.5.2024, 17:21) В...   2.5.2024, 15:27
|- - aminopower   Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 15:15)...   2.5.2024, 16:12
|- - alexandrpjatkov   Цитата(aminopower @ 2.5.2024, 18:12) А чт...   2.5.2024, 20:29
|- - aminopower   Цитата(alexandrpjatkov @ 2.5.2024, 20:29)...   3.5.2024, 8:27
|- - alexandrpjatkov   Цитата(aminopower @ 3.5.2024, 10:27) Ссыл...   3.5.2024, 9:57
- - Vano   Саша скажет что он заботится о нефтяниках на новой...   27.4.2024, 15:26
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Vano @ 27.4.2024, 17:26) Саша скаж...   28.4.2024, 14:10
- - svoroponov   Не понятно , но что мешало вывести вентиляцию норм...   28.4.2024, 19:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 13:32