Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор труб под АУПТ
ilyu9000
сообщение 1.11.2023, 18:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Добрый день!

На объекте сменилась категория помещения со 2 на 5 (высота складирования до 3 метров). Попросили проверить существующие трубы выдержат ли они новую интенсивность орошения. Я по приложению Б СП485 провёл расчёт как смог по расчётной зоне орошения. По специализации не пожарный и делал первый раз это. Такая уж выпала ноша. Ниже приложу план расчётной зоны. Форму зоны выбрал произвольную.
Оросители СВВ-К115. Шаг 2.4х3 метра. При интенсивности 0.24 СВВ-К115 имеет давление 0.65 МПа. Как понял по расчёту мой диктующий ороситель имеет расход 4,837 л/с при давлении 0.65. По расчёту получилось в точке d давление равное 0,933 МПа. В каждой ветви расчётной зоны 10-11.5 литров/с воды. Ветвей 7. Фото приложу ниже. Трубы на отводах DN32. Трубы к питающему DN40. Подающий DN65
Вопросы:
1) Меня смущает что в точке d давление 0,933 МПа. Это ведь конец системы АУПТ грубо говоря... Что там в начале. Или это давление в случае срабатывания оросителя будет?
2) Правильно я понимаю что ТОЧНО нужно все трубы заменить на следующие по сортаменту, чтобы всё функционировало?
3) Нужно проводить расчёт дальше точки d? Если нужно, то как? В ветке суммарно 130 оросителей (тупиковая).

Первый раз это сложно.
Что за насосная установка и прочее неизвестно. Это ТЦ и в нём вместо магазина открывается склад. Нужно доказать что трубы требуют/не требуют замены.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 129,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2.jpg ( 250,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.11.2023, 9:51
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



До НС надо рассчитывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 2.11.2023, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Ferdipendoz @ 2.11.2023, 9:51) *
До НС надо рассчитывать

Можете подсказать как это делается???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 2.11.2023, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Прочностные расчеты трубопроводов выполняются в специальном ПО, например СТАРТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 3.11.2023, 19:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(otdel.ito @ 2.11.2023, 14:37) *
Прочностные расчеты трубопроводов выполняются в специальном ПО, например СТАРТ.




А есть программы где можно подобрать трубы аупт по расходам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 7.11.2023, 8:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(ilyu9000 @ 3.11.2023, 19:43) *
А есть программы где можно подобрать трубы аупт по расходам?


Гидравлика труб АУПТ ничем не отличается от гидравлики других напорных трубопроводов...

ПО можно использовать любое: ГИДРАВПТ, ZULU, Гидросистема, Приложение к СП 485 (СП 5), Excel тот же самый...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения