Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дешевая вентиляция без контроллера.
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Хозяин частного магазина (Площадь 8м /12м, высота потолка - 6м) 2 холодильника, 4 продавца, попросил сделать вентиляцию по минимальной цене.
Кондиционеры - 2 кассеты и (центральное отопление - батареи) уже установлены.

Состав приточно-вытяжной установки:
1 - Канальный вентилятор Ostberg CK 160C - 2 шт. (приток и вытяжка)
Диаметр - 160
Давление - 340Па
Воздухообмен - 860 м3/час
Напряжение - 220 V
Сила тока - 0,44 A
Мощность - 110 W
https://ostberg.msk.ru/tovar/kanalnyj-venti...stberg-ck-160c/

2 - Симисторный регулятор скорости Airone MTY 1.5 ON
Ток - 1,5 А.
https://ppk-levsha.ru/product_by_id/1843308...854723493500002

3 - Канальный электронагреватель PBEC 160/5х2
5 КВт - 400V/12.5A.
https://air-vent.pro/catalog/kanalnye-nagre...teli-pbec/2862/

Реальная нагрузка: 380V/ 12.3А - 5KW

4 - Регулятор температуры РТК 6.29.000 (230В; 3кВт) Россия
+ термодатчик канальный NTC=12КОм.
Коробка c маркировкой: Регулятор температуры канальный - РТК 6
РТК.29.000 ТУ AIRONE PULSAIR-R (230В; 50Гц, 16А)

Ярлык на регуляторе:
PULSAIR-R (230В; 50Гц, 16А) Регулятор температуры канальный.
Сделано в России 2020

Инструкция РТК 6, аналог PULSER-M:
Максимальная мощность нагрузки
3.6 кВт 230В
6.4 кВт 400В
Симистор BTA24800BW
24A 800V
https://etis.pro/catalog/regulyatory_temper...vt_rossiya.html

5 - Электропривод с возвратной пружиной - VA05S230 AIRONE
https://www.roomklimat.ru/catalog/ventilyat...tnoy-pruzhinoy/

6 - Дифференциальное реле давления - DPS-500 (Airone)
- контроль фильтра и заслонки (вход (-))
Уставка - 150 Па

7 - Дифференциальное реле давления - DPS-500 (Airone)
- контроль вращения вентилятора приточки (вход (+) и (-))
Уставка - 150 Па
https://lisvent.ru/products/dps-500

8 - диффузоры (4шт.) + шиберы (4шт.) - приток (5м/с - 50м3/чел)
9 - диффузоры (4шт.) - вытяжка
10 - шумоглушитель на вытяжку.
11 - Воздуховод 200мм.

Расчет мощности ТЭНа:

Р = 0,36 x Q x Т,
где:
Р — мощность нагревателя в Вт;
Q — воздушный поток через нагреватель в м3/час;
Т — увеличение температуры в градусах Цельсия.

Для Москвы минимальная зимняя температура Т= - 26 °С.
Необходимая температура в помещении плюс 20 °С.
Поэтому зимой необходимо повышать температуру
приточного воздуха на Т=26+20=46 °С.
Если производительность вентилятора 500 м3/ч (наполовину грязный фильтр),
то Р=400 х 0,36 х 46=6624 Вт.
Целесообразная мощность нагревателя = 7 кВт.

Получен канальный электронагреватель PBEC 160/5х2
5 КВт - 400V/12.5A.

Щит управления:
1 - Автомат С16А - контроль пробоя ТЭНа и регулятора.
2 - Регулятор скорости с выключателем Airone MTY 1.5. (предохранитель 1.5А внутри)
3 - Клеммная колодка с перемычкой на нейтрали, для ее обрыва контактами реле от пожарки.
4 - Индикаторная лампа 220V - включена последовательно с контактами дифманометра, вход (-) контроль разряжения перед ТЭНом, после фильтра и открывающейся заслонке при старте.

Щит управления, соединительные провода.
вход сверху:
1 - силовой кабель 5/2.5мм2.
2 - кабель от пожарного щита (для обрыва нейтрали на вентиляторы).

вход снизу:
1 - датчик дифдавления фильтра - 3/0.75
2 - вентиляторы - 3/0.75
3 - привод заслонки - 3/0.75

Регулятор температуры РТК 6.29.000 расположен рядом со щитом управления для лучшего охлаждения, при макс. нагрузке чуть теплый корпус, внутри щита он был бы горячий.
Вход - силовой кабель L2, L3 от автомата С16А. (3/2.5) земля подключена к корпусу регулятора.
Выход - на ТЭН (3/2.5) земля подключена к корпусу регулятора.
Сигнальный кабель витая пара на термодатчик 12 КОм, экрана нет, не заземлен.
Датчик дифдавления при остановленном вентиляторе перемыкает термодатчик,
ТЭН отключается.

Индикаторная лампа 220V - питание от L1, включена последовательно с предохранителем 1А и контактами дифманометра, контролирующего вход (-) степень разряжения перед ТЭНом, после фильтра и открытой заслонки при старте.
Т.е. при включении вентиляции регулятором MTY 1.5. открываются шторки, включается вентилятор приточки, на 1 минуту срабатывает датчик дифдавления фильтра, т.к. шторки открываются медленно, затем лампа гаснет, еслли фильтр чистый.
Если фильтр грязный, то лампа светится постоянно, приточка работает, но менее эффективно.
Летом уставка регулятора опускается в минимальное положение +5С, в этом случае ТЭН не включается.

Работоспособность датчика вентилятора проверена обрывом трубки (+) подключенной после вентилятора приточки, при этом ТЭН отключился, т.к. термодатчик (NTC) регулятора оказался замкнут - жара в помещении.

Продувка ТЭНа после выключения вентилятора предусмотрена конфигурацией регулятора на макс. скорости. Нагреватель расположен в 2 м. от заслонки, за фильтром, поэтому после одновременного выключения вентилятора и ТЭНа, остаточный температурный удар ТЭНа незначительный (не более +40С на корпусе нагревателя).
Таймер в управлении и контроле работы вентиляции отсутствует.

Что выполнено неправильно - ?
Какие недостатки этого варианта вентиляции - ?
Допускается ли эксплуатация в магазине нестандартной приточно-вытяжной установки без контроллера - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Щит управления приобретен готовый, есть замок и ключ.
Б0700. Шкаф ЩМП00 IP54 290х220х155мм
светло-серый с монтажной платой (Арсенал Калуга)
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_b...155mm-svetlo-s/

Сверху шкафа - резиновые заглушки 3 шт.,
снизу - подготовлены вырубки для отверстий 3 шт.

Светосигнальная арматура - 592595/593012
Динрейка - 7.5мм/35мм/100 мм
Единственное отверстие на двери для лампы пришлось рассверлить.

Вариант с таймером и доп. контактором, мог бы не поместиться в этот шкаф.



Применение логического модуля ELKO LUM - 24744324 еще сложнее.




Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.12.2020, 14:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2913
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вместо регулятора мощности и таймера за эту цену можно взять конфигурируемый контроллер Elstars VC1 и ТТР Кипприбор
https://www.elstars.ru/products/24898387
В контроллере уже есть ШИМ для регулирования мощности ТТР, автоматическая продувка при пуске и останове.
Схемы там же на странице.
Как плюс можно вывести потом на телефон или ПК.
LUM тогда можно будет выкинуть, кстати непонятно, то ли он есть, то ли нет.
Датчики правда только PT1000, но это для исключения путаницы в разных проектах.
Дополнительно нужен блок питания, но можно взять дешманский Минвелл на 15 Вт за 800 рублей.

Вентиляторы эти слабенькие, их ставят в туалеты, может быть есть смысл взять с запасом.

По Вашей схеме:
Как-то невнятно обозначен таймер. по идее он контактами А1 и А2 должен подключаться к 220в, у Вас эти контакты в цепи. Надо обозначать номера контактов.
Схема пуск-стоп на кнопках выключается при скачке питания, лучше использовать переключатель. Хотя для такой не совсем надёжной схемы может быть как раз лучше присутствовать при пуске лично.
Для улучшения безопасности надо обязательно задействовать термоконтакт калорифера.
Клеммы для подключения кабелей лучше обозначать для избежания путаницы и выводить их вниз или вверх шкафа для улучшения читаемости схемы при монтаже.
Кабели тоже лучше сразу обозначить.
Примеры можете посмотреть там же на странице контроллера.
При желании там же можно взять проект для МастерСКАДы, у них есть демки на 32 точки. Для диспетчеризации нужен преобразователь типа этого6
https://www.elstars.ru/products/27402610 и кабель до коммутатора Ethernet. Либо если комп недалеко, то USB-RS485.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.12.2020, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.12.2020, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2913
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



В общем, на схеме много путаницы с этим таймером как раз. Надо обозначить контакты, тогда Вам самому станет понятно, где накосячили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:23) *
Вместо регулятора мощности и таймера за эту цену можно взять конфигурируемый контроллер Elstars VC1 и ТТР Кипприбор
https://www.elstars.ru/products/24898387
В контроллере уже есть ШИМ для регулирования мощности ТТР, автоматическая продувка при пуске и останове. Схемы там же на странице. Как плюс можно вывести потом на телефон или ПК.


kosmos440o, спасибо за ответ.
Таймер исключен и схема упростилась после прочтения рекомендации производителя:
"При мощностях нагревателей более 24 кВт следует дать вентилятору поработать еще 2–3 минуты после выключения нагрева. Это необходимо для остывания мощных ТЭНов, входящих в состав этих канальных нагревателей. Желательно, чтобы калорифер был также блокирован либо с работой вентилятора, либо с потоком воздуха, проходящего через него.
Для подтверждения работы вентилятора устанавливается дифференциальный датчик давления PS500, который может давать сигнал на включение/выключение канального нагревателя"
https://lisvent.ru/static/doc/0000/0000/040....igmsh4g3io.pdf


Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:23) *
LUM тогда можно будет выкинуть, кстати непонятно, то ли он есть, то ли нет.

LUM исследован, как промышленный образец,
для повторения его алгоритма управления более дешевым путем.

Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:23) *
Датчики правда только PT1000, но это для исключения путаницы в разных проектах.
Дополнительно нужен блок питания, но можно взять дешманский Минвелл на 15 Вт за 800 рублей.

Спасибо за информацию.

Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:23) *
По Вашей схеме:
Как-то невнятно обозначен таймер. по идее он контактами А1 и А2 должен подключаться к 220в, у Вас эти контакты в цепи. Надо обозначать номера контактов.

Замечание верное.

Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:23) *
Схема пуск-стоп на кнопках выключается при скачке питания, лучше использовать переключатель. Хотя для такой не совсем надёжной схемы может быть как раз лучше присутствовать при пуске лично. Для улучшения безопасности надо обязательно задействовать термоконтакт калорифера.

Да, рестарт отсутствует, но это и хорошо при многократной одномоментной просадке питания. Термоконтакты аварийный (+120С) и оперативный (+65С) задействованы в разрыв ТЭНа в заводском исполнении внутри нагревателя, других доработок не выполнялось.
Вентиляторы не имеют термоконтактов, так задумано производителем.
Других доработок не выполнялось.

Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:23) *
Клеммы для подключения кабелей лучше обозначать для избежания путаницы и выводить их вниз или вверх шкафа для улучшения читаемости схемы при монтаже. Кабели тоже лучше сразу обозначить. Примеры можете посмотреть там же на странице контроллера.
При желании там же можно взять проект для МастерСКАДы, у них есть демки на 32 точки.

kosmos440o, большое спасибо за консультацию.

Есть еще недостаток.
Нельзя включать индикаторную лампу в параллель обмотке реле.
Но этот недостаток спорный.
https://clck.ru/SYAmK

Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 28.12.2020, 14:55) *
Есть еще недостаток. Нельзя включать индикаторную лампу в параллель обмотке реле.
Но этот недостаток спорный.
https://clck.ru/SYAmK

Колодки реле Finder имеют возможность установки в параллель с катушкой светодиода и варистора - опция 99.02.0.230.98
Зелёный светодиод + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
https://www.chipdip.ru/product0/9000359195

Необходимость в применении контактора в цепи ТЭНа тоже сомнительна.
Надежность увеличивается, регулятор ТЭНа (при выключеном ТЭНе ) не будет запитан круглый год, если добавить переключатель зима/лето.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 16:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:54) *
В общем, на схеме много путаницы с этим таймером как раз. Надо обозначить контакты, тогда Вам самому станет понятно, где накосячили.


Реле времени PO-415, время отключения 1...15 мин.
Схема подключения.



https://tde-fif.ru/data/files/item_23.ru.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 16:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Прозвонка от щита:
ТЭН = 33 Ом/ 3 МОм на корпус.
Вентиляторы в параллель = 47 Ом - были сомнения перед стартом.
Привод = 7 МОм - были сомнения перед стартом.
Термодатчик = 12 КОм.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 17:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Наблюдение.
После выключения питания, вентилятор Ostberg СК 160 С (800 м3/ч) прокачивает воздух 20 сек., пока закрывается заслонка VA05S230 с пружинным возвратом - 20 сек.
Этого времени достаточно для исключения срабатывания аварийного механического термостата +115 С с ручным сбросом в электронагревателе PBEC 160/5х2 ТЭН (5KW/400V).

Регулятор скорости вентилятора MTY1.5, совмещенный с выключателем заслонки,
выключает вентилятор (против часовой стрелки) на максимальной скорости - продувает ТЭН.

Сколько времени проработает ТЭН в таком режиме
при ежедневной эксплуатации (вкл/выкл) - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.12.2020, 19:42
Сообщение #10





Guest Forum






Схема подключения
............
PO-415 не подойдет, потому что отрабатывает задержку сразу после подачи на него питания.










Сообщение отредактировал Neowise - 28.12.2020, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 21:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 19:42) *
Схема подключения ............
PO-415 не подойдет, потому что отрабатывает задержку
сразу после подачи на него питания.

Спасибо за подсказку.
Таймер должен быть под питанием постоянно.
В этом случае задержка выключения вентилятора выполняется стартовой кнопкой (S).



Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.12.2020, 22:00
Сообщение #12





Guest Forum






Сначала не мешало бы проверить. Сразу после включения питания включается , например иековский таймер задержки выключения.
Потом можно управлять от контакта S. Такая вот неудобная особенность.
А зачем покупать дорогой таймер, есть таймеры сильно дешевле в виде платы, стоит 180 руб.

Сообщение отредактировал Neowise - 28.12.2020, 22:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 22:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 28.12.2020, 12:23) *
Какие недостатки этого варианта вентиляции - ?

Недостатки:
1 - Нет контроля температуры корпуса вентилятора.
Рано или поздно подшипник заклинит, оборвется фазовый кондер - обмотка вентилятора сгорит, оборвется тепловуха внутри.
2 - Обрыв ТЭНа, минимальная Т в канале притока не контролируется, холодный воздух пойдет в помещение, приточка не остановится.
3 - Максимальная температура ТЭНа отслеживается только внутренним аварийным термостатом в блоке с ТЭНами.
4 - При перенапряжении сгорит все, что подключено к L1.
5 - Регулятор РДК 6 сгорит первым, т.к. симистор регулятора 800V.
Этого запаса мало для импульсных скачков напряжения в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.12.2020, 22:17
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(SERGOLD @ 29.12.2020, 0:07) *
Недостатки:
1 - Нет контроля температуры корпуса вентилятора.
Рано или поздно подшипник заклинит, оборвется фазовый кондер - обмотка вентилятора сгорит, оборвется тепловуха внутри.
2 - Обрыв ТЭНа, минимальная Т в канале притока не контролируется, холодный воздух пойдет в помещение, приточка не остановится.
3 - Максимальная температура ТЭНа отслеживается только внутренним аварийным термостатом в блоке с ТЭНами.
4 - При перенапряжении сгорит все, что подключено к L1.
5 - Регулятор РДК 6 сгорит первым, т.к. симистор регулятора 800V.
Этого запаса мало для импульсных скачков напряжения в сети.

1. Внутри вентилятора есть встроенный тепловик.
2. Пойдет холодный воздух - продавцы выключат.
3. В принципе достаточно от перегрева
4. При перенапряжении и так все сгорит
5. Сгорит симистор - поменяете .


Сообщение отредактировал Neowise - 28.12.2020, 22:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 22:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 22:00) *
Сначала бы проверил. Сразу после включения питания включается , например иековский таймер задержки выключения. Потом можно управлять от контакта S.
Такая вот неудобная особенность.

Даже в положение, когда регулятор задержки старта = 0 ?

Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 22:00) *
А зачем покупать дорогой таймер, есть таймеры сильно дешевле в виде платы, стоит 180 руб.

Не попадался пока такой таймер, буду благодарен за ссылку.

Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 22:00) *
Тоже изобретаю недорогую конструкцию, мощность правда побольше - 12... 15 кВт.
Иногда спрашивают такие.

Предлагаю посмотреть на схему, которая используется в breezart.





Уважаемый kosmos440o, это только у меня горит планка с симисторами у гарантийных приточек breezart или еще у кого-нибудь такие случаи были ?

http://www.forum.breezart.ru/showthread.php?p=6633#post6633

Старшие товарищи предупредили, что пожарники на все изобретения смотрят однозначно. Нет сертификата - значит,
не положено использовать в щите управления самоделки.
В случае пожарной ситуации виноват изобретатель.
Независимо от результатов экспертизы.


Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.12.2020, 22:39
Сообщение #16





Guest Forum






1. Иековский таймер задержки выключения отрабатывает задержку сразу после подачи питания, потом через контакт S.
2. Подсказка касательно дешевого таймера : есть у желтых товарищей на али
3. На контроллере я и сам могу сделать. Надо было разработать бюджетную конструкцию,
Нарисовал на трм 500, потом и его заменю на что нибудь свое.
............
У меня есть схема поинтересней, подсмотрел у шведов.
Но пока обхожусь готовыми твердотелками.

Цитата(SERGOLD @ 29.12.2020, 0:20) *
Старшие товарищи предупредили, что пожарники на все изобретения смотрят однозначно. Нет сертификата - значит,
не положено использовать в щите управления самоделки.
В случае пожарной ситуации виноват изобретатель.
Независимо от результатов экспертизы.

Скажу больше - абсолютно любой щит с опасным напряжением должен быть сертифицирован,
пожарники тут не причем.

Сообщение отредактировал Neowise - 28.12.2020, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.12.2020, 22:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2913
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



В Бризарте нет железного отключения по отсутствию перепада вентилятора, возможно, через внешний контроллер. Лучше так не делать. И по ПУЭ каждая отходящая линия должна иметь свой автомат защиты, иначе может быть бух, там ниже в ихней теме такие случаи описаны. Остальной схемы там нет, так что больше порассуждать не о чем. Ну сделано не очень. по зазорам действительно спорный вопрос.

Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 22:00) *
А зачем покупать дорогой таймер, есть таймеры сильно дешевле в виде платы, стоит 180 руб.

Не стоит ставить изделие, не предназначенное к применению в данной области хозяйственной деятельности. Это даже в главном ГОСТе АСУ большими буквами написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.12.2020, 22:51
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(kosmos440o @ 29.12.2020, 0:49) *
Не стоит ставить изделие, не предназначенное к применению в данной области хозяйственной деятельности. Это даже в главном ГОСТе АСУ большими буквами написано.

Ну так не сертифицированные нку или контроллеры тоже нельзя, но ставят же.

Сообщение отредактировал Neowise - 28.12.2020, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 23:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Интересно сравнить внутреннее содержимое
РДК 6





и MCHRTF12C0 Carel.
Почему MCHRTF12C0 Carel имеет внутри предохранитель 15А.
А отечественный РДК 6 не имеет предохранителя ?
Приточки BREEZART в щите управления по цепи симисторов тоже не имеют предохранителя.
В результате через симисторы ТЭНов вместо номинального тока 14А, в случае пробоя платы, течет ток от 40А до 100А, ограниченный вводным автоматом.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 23:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.12.2020, 23:22
Сообщение #20





Guest Forum






В шведских пульсерах или ттс тоже нет предохранителей.
Пользователь должен сам позаботится о способах защиты.
..........
РДК6 по моему сделан по мотивам Pulser Regin

Сообщение отредактировал Neowise - 28.12.2020, 23:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 23:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 23:22) *
В шведских пульсерах или ттс тоже нет предохранителей.
Пользователь должен сам позаботится о способах защиты.
..........
РДК6 по моему сделан по мотивам Pulser Regin

Так в паспорте написать надо было - предохранителя в силовой цепи нет.
Я об этом узнал, когда вывернул плату наизнанку.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.12.2020, 23:47
Сообщение #22





Guest Forum






В кареле стоит скорей всего быстродействующий предохранитель, довольно дорогой.
Дороже симистора.
Pulser Regin

Цитата(SERGOLD @ 29.12.2020, 1:28) *
Так в паспорте написать надо было - предохранителя в силовой цепи нет.
Я об этом узнал, когда вывернул плату наизнанку.

Это если какой то стандарт этого требует.

Сообщение отредактировал Neowise - 28.12.2020, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 29.12.2020, 0:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 28.12.2020, 23:18) *
Интересно сравнить внутреннее содержимое
РДК 6 и MCHRTF12C0 Carel.
Почему MCHRTF12C0 Carel имеет внутри предохранитель 15А.
А отечественный РДК 6 не имеет предохранителя ?


Регулятор мощности вентилятора - CAREL MCHRTF12C0/E0.
Регулятор рассчитан на управление мощностью вентилятора от сети 220V/12A.
Симистор BTA41600B
Управляет симистором оптрон IL420
Управляет оптроном транзистор SMD.
Больше активных элементов нет.

После замены BTA41600B выяснилось, что
при напряжении на входе платы CAREL MCHRTF12C0/E0:
1V - симистор закрыт.
1.2V - симистор полностью открыт.
Т.е. регулятор работает как электронное реле с гистерезисом 0.2V.





При одинаковом токе нагрузки
СAREL имеет тройной запас по току у BTA41600B при 220V.
В цепи 380V breezart ставит последовательно с ТЭНом два симистора BTA41800B

Сообщение отредактировал SERGOLD - 29.12.2020, 0:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 29.12.2020, 0:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 29.12.2020, 0:11) *
После замены BTA41600B выяснилось, что
при напряжении на входе платы CAREL MCHRTF12C0/E0:
1V - симистор закрыт.
1.2V - симистор полностью открыт.
Т.е. регулятор работает как электронное реле с гистерезисом 0.2V.

Т.е. остается добавить термостат,
обеспечивающий 10мА для подачи сигнала на вход регулятора и ...
дешевый, надежный регулятор для ТЭНа на 220V / 12A готов. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SERGOLD - 29.12.2020, 0:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 29.12.2020, 9:24
Сообщение #25





Guest Forum






Термостат с ПИ/ПИД регулированием это главное , симистор - исполнительное устройство,
остается добавить логику.
...........
Изобретение велосипеда с колесами от телеги.

Сообщение отредактировал Neowise - 29.12.2020, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 29.12.2020, 9:57
Сообщение #26





Guest Forum






Сделать плату методом ЛУТа и упаковать все в красивую баночку из под майонеза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 29.12.2020, 11:24
Сообщение #27





Guest Forum






Симисторный ШИМ регулятор.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 29.12.2020, 20:37
Сообщение #28





Guest Forum






Диммер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.12.2020, 5:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2913
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Для совсем экономии можно поставить такой контроллер:
https://elstars.nethouse.ru/products/27402884
Он для фанкойлов и тепловых завес, но можно и присобачить к вентиляции. Продувка тоже есть, ШИМ и контроль низкой температуры.
Скорость принудительно поставить 1-ю, режим нагрев, и вперёд. См . схему для завесы Тепломаш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 30.12.2020, 10:55
Сообщение #30


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3543
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Для совсем экономии можно купить БУшный pixel-12 тыщи за 3-4 или БУшный непользованный в коробке за 6-7, появится и зима/лето и расписание втащить можно. Автоскаду ту же накатить нахаляву на демо версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2024, 9:17