Здравствуйте. Проектирую для себя приточку в квартиру. 150м3/ч. нагреватель 3кВт. С подбором оборудования и самой системой вроде разобрался. Встал вопрос управления всем этим добром
Вентилятор будет с EC двигателем, поэтому управление им будет простым переменным резистором в дверце шкафа (что-то типо
такого ). Вопрос сопротивления 10кОм нормально?
Далее вопрос автоматики канального нагревателя.
1. Защитная автоматика будет выполнена 3 контурами защиты.
Первый - питание нагревателя через контактор с управлением по питанию на вентилятор. Т.е. пока на вентилятор не подано напряжение нагреватель тоже выключен.
Второй - для контроля действительной работы вентилятора будет установлено реле дифференциального давления. В мануале нагревателя указана минимальная скорость потока 1,5м/с. при 125 диаметре это расход 66м3/ч. Как рассчитать необходимую уставку реле в Па? вентилятор будет установлен
Blauberg Centro EC 125 Третий - аварийная автоматика в самом нагревателе в виде 2 термореле.
2. управление самим нагревом. Планируется связка ПИД контролера и твердотельного реле. Вопросы:
а) Подскажите пожалуйста марку модель контролера за адекватные деньги (ТРМ10?)
б) Твердотельное реле брать по номиналу нагрузки 15А или лучше с запасом 25А?
в) где лучше устанавливать канальный датчик температуры? непосредственно за нагревателем? или рядом со шкафом управления в квартире (примерно 8-9 метров от нагревателя?)
Заранее спасибо и всех с наступающим.