Цитата(Alex52 @ 25.5.2022, 1:34)
1) Вопрос: на каком минимальном расстоянии можно расположить вентиляционный канал от кирпичной трубы дымохода?
На любом. Главное, в дымоход не засовывайте.
Расположение дымовых и вентиляционных каналов в одной трубе - это нормальная практика. До 1917г. дымовые и вентканалы вообще чередовались через один. Ограничение есть только одно: дымоход должен быть плотным, т.е. дым не должен попадать в вентканал.
Цитата(Alex52 @ 25.5.2022, 1:34)
Чем оно регламентируется и регламентируется ли для разных материалов воздуховода - металл, ПВХ, полипропилен?
Нет. Если дымоход не раскаляется, до температуры плавления материала.
Цитата(Alex52 @ 25.5.2022, 1:34)
2) Также ещё интересует расстояния от стен (срубы, перегородки) регламентируются ли оно чем-то.
Нет.
Цитата(Alex52 @ 25.5.2022, 1:34)
3) И ещё момент: если кухонный ящик повесить под вент.каналом, то это допустимо?
Да.
Тут есть другая засада. Почему-то все считают, что вентиляцию можно заужать до беспредела. И на этом основании применяют самые малые сечения, которые присутствую на рынке. Например, 110х55мм. Этого катастрофически мало!
А, судя по вашему натяжному потолку, Вы хотите применить именно такой.
Цитата(Alex52 @ 25.5.2022, 1:34)
Указано ли в нормативах какое должно быть свободное (беспрепятственное) пространство сверху, снизу, слева, справа от вентиляционного отверстия в потолке?
Не встречал такого.
Цитата(Alex52 @ 25.5.2022, 1:34)
Допускается ли расположить отверстие вент.канала в потолке над гарнитуром и от навесного шкафа до вент.отверстия какое д.б. минимальное расстояние?
Если оставите половину диаметра канала, то этого будет достаточно.