galysiaaa
сообщение 28.7.2013, 22:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод?
Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.7.2013, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Лучше сделать отдельно. А какой расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2013, 8:28
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(galysiaaa @ 28.7.2013, 22:40) *
Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод?
Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы!

СНиП 2.08.02-89. Приложение 8. пп.7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.7.2013, 8:40
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 9:28) *
СНиП 2.08.02-89. Приложение 8. пп.7.

Приложение 7 видимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 29.7.2013, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



лучше смотрите СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2013, 13:38
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 8:40) *
Приложение 7 видимо.

Цитата
7. Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя вводами как к наружной сети, так и к распределительной гребенке спринклерной и дренчерной систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более двух пожарных кранов, устанавливают вентили или задвижки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ
К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 2.08.02-89*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 29.7.2013, 14:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:38) *
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное
[...]
СНиП 2.08.02-89*


вы старую редакцию смотрите
"Приложение 8 переведено в приложение 7* (Изм. № 5)." постановление №98 от 23.06.2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.7.2013, 15:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(galysiaaa @ 28.7.2013, 23:40) *
Добрый вечер! Обращаюсь к Вам, потому что не могу найти конкретный ответ: можно ли присоединить дренчеры над сценой и дренчерную водяную завесу к водопроводу пожарных кранов? Или это должен быть отдельный ввод?
Это пожаротушения сельского клуба. Спасибо за ответы!


Судя по адресу автора,все ссылки на российские СП её врядли вдохновляют. Но совершенно очевидно, что расходы на завесу над сценой и над порталом сцены суммарно в разы больше, чем расход на ПК. Поэтому даже если предположить, что такое подключение допустимо, оно скорее всего не рационально, т.к существенно увеличит диаметр кольца ВПВ.

Сообщение отредактировал BTS - 29.7.2013, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2013, 15:43
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(it_fila @ 29.7.2013, 14:56) *
вы старую редакцию смотрите
"Приложение 8 переведено в приложение 7* (Изм. № 5)." постановление №98 от 23.06.2003

У нас новая, к счастью, не действует. Действует старая союзная.

Цитата(BTS @ 29.7.2013, 15:31) *
Но совершенно очевидно, что расходы на завесу над сценой и над порталом сцены суммарно в разы больше, чем расход на ПК.

А вот это совершенно не очевидно. rolleyes.gif
Цитата
3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. — 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест — 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.7.2013, 16:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:43) *
А вот это совершенно не очевидно. rolleyes.gif


В проектах, которые приходилось делать, было, как написал(были клубы,но не самые маленькие).. Попробуем прикинуть по минимуму....

ПК-15л/с
Портал сцены: интенсивность 0,5л/м, ширина портала-не менее 7,5м, иначе оно бы называлось не сцена, а эстрада, итого не менее 3,75л/с.
Ну и самое интересное- дренчеры над сценой. Дренчерные установки над сценой делались при размере сцены не менее 12,5*7,5. При интенсивности 0,1 л/с*м.кв расход не менее 9,4л/с.

Да, Сергей, эта распасовка ваша. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 27.9.2023, 18:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(BTS @ 29.7.2013, 19:22) *
В проектах, которые приходилось делать, было, как написал(были клубы,но не самые маленькие).. Попробуем прикинуть по минимуму....

ПК-15л/с
Портал сцены: интенсивность 0,5л/м, ширина портала-не менее 7,5м, иначе оно бы называлось не сцена, а эстрада, итого не менее 3,75л/с.
Ну и самое интересное- дренчеры над сценой. Дренчерные установки над сценой делались при размере сцены не менее 12,5*7,5. При интенсивности 0,1 л/с*м.кв расход не менее 9,4л/с.

Да, Сергей, эта распасовка ваша. sad.gif

а если эстрада? она попадает под необходимость устройства завес? при зале на 250мест
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 27.9.2023, 18:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 60,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Screenshot_5.jpg ( 65,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Screenshot_6.jpg ( 62,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 13:11