Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вытяжные системы вентиляции над жилым помещением, Вытяжные системы вентиляции над жилым помещением
Anna_sh
сообщение 20.1.2024, 12:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2024
Пользователь №: 426090



Здравствуйте! Помогите с проблемой: над квартирой в МКД стоят две вытяжные вентиляционные установки подземного паркинга. Приточка находится непосредственно в паркинге. Места для переноса в паркинг конкретно этих установок нет, так как они большие а место ограничено. Гул в квартире стоит. УК за наш счет готова починить, но вопрос в том, что можно сделать, чтоб избавиться от шума так, чтоб к этой проблеме никогда не возвращаться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_8550.png ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  IMG_8550.png ( 22,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.1.2024, 22:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Извиняюсь за мат.
Схера ли за ваш счет? это полностью косяк при проектировании / строительстве
сп 118
Цитата
5.72 Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты, мусоросборные камеры и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских организациях, учебными помещениями и другими помещениями с постоянным пребыванием людей; жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях не допускается. Размещение инженерно-технических систем смежно, а также над и под указанными помещениями (кроме жилых) допускается при обеспечении в этих помещениях нормативных параметров шума и вибрации согласно таблицам 5.35–5.38 и пунктам 100–119 СанПиН 1.2.3685–21 путем устройства звукоизоляции ограждающих конструкций и виброзащиты инженерного оборудования, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330.


сп 54
Цитата
6.4.22 На эксплуатируемых кровлях многоквартирных жилых зданий следует обеспечивать безопасность пользования ими путем устройства соответствующих ограждений, защиту вентиляционных выпусков и других инженерных устройств, расположенных на ней, а также шумозащиту нижерасположенных помещений, рассчитываемую по СП 51.13330.


над комнатами даже размещение стриальных машин не допускается не, то что вентустановок
сп 54
Цитата
7.20 Размещение уборной (туалета), ванной комнаты (душевой), совмещенного санузла над жилыми комнатами и кухнями (кухнями-нишами и кухнями-столовыми) не допускается.

Примечание - Над жилыми комнатами размещение стиральной машины и другого оборудования, требующего подключения к водопроводным сетям или являющегося источником шума и вибраций, не допускается.

Размещение уборной (туалета) и ванной комнаты (душевой) и совмещенного санузла в верхнем уровне над кухней, кухней-нишей и кухней-столовой допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.

Размещение уборной (туалета), ванной комнаты (душевой) и совмещенного санузла допускается над вспомогательными помещениями, кроме кухни, кухни-ниши и кухонной зоны кухни-столовой.


это полностью косяк застройщика, пусть за свои деньги устраняет

Сообщение отредактировал Composter - 20.1.2024, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna_sh
сообщение 22.1.2024, 11:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2024
Пользователь №: 426090



Я прекрасно понимаю, что косяк застройщика. Но сам застройщик давно уже банкрот и ликвидировал ООО. С ТСН только судиться, а это долго. А моя задача просто решить вопрос, так чтоб можно было жить в квартире и без шума от установки.
Убрать или передвинуть нужно только одну В5, вторая находится над кухней и не мешает на столько.

Сообщение отредактировал Anna_sh - 22.1.2024, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2024, 13:32
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Шум в виде гула, низкий?

Перемещение (если не на другой конец здания) может не очень помочь. А вот размещение установки на массивном основании, а этого основания на виброизоляторах - да. Но. Нужно смотреть допустимую нагрузку на перекрытие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.1.2024, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Skaramush @ 22.1.2024, 13:32) *
Шум в виде гула, низкий?

Перемещение (если не на другой конец здания) может не очень помочь. А вот размещение установки на массивном основании, а этого основания на виброизоляторах - да. Но. Нужно смотреть допустимую нагрузку на перекрытие.

Еще подвес может помочь. Был в свое время типовой чертеж и где не было места для вентоборудования и в условиях СССР с оборудованием делали подвес на шпильках уже к перекрытию кровли для вентилятора, но в подвесе были типа два звена от цепи в каждом. Контакт этот через звенья цепи, даже одиночный, хорошо снимает шум не давая ему передаться через себя.
И при этом не нужно массивного основания, хотя и вес его для возможностей плит перекрытия как правило смешной. До №6 венты так вешать можно было по тому чертежу.Но виброоснования при вентиляторе остаются в работе и опираются на раму за которую цепляют шпильки оканчивающиеся этими кольцами и через второе кольцо цепи той уже вторая шпилька ответной части той подвески , ну и в анкер забивной с резьбой вкручивается. Монтажа там на пару часов и сварка нужна, ибо цепь приваривать, а перед этим шпильки вкрутить надо в потолочный анкер. Можно и два участка с цепью делать, хоть вообще совсем на одних цепях, но тогда излишняя подвижность у вентилятора выходит и на мягкие вставки многовато нагрузка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2024, 14:22
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, вполне сработает. Тут нужно убирать передачу низкочастотной вибрации на перекрытие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения