Автор: Галиев 2.4.2024, 18:57
Здравствуйте, коллеги!
Нет ли у кого заводской инструкции по монтажу и эксплуатации котла ДКВР 20/13 (газ) с выносной топкой? Сам монтаж не интересен, важны разделы розжига и работы.
Автор: mist 2.4.2024, 21:37
Я думал, что только циклоны выносные бывают
Автор: Галиев 3.4.2024, 20:36
Цитата(mist @ 2.4.2024, 21:37)
Я думал, что только циклоны выносные бывают
У двадцатки, топка вынесена вперед за пределы верхнего барабана котла, у ДКВР меньшей производительности, торкретированная часть верхнего барабана является потолком (сводом) топки.
Или ошибаюсь?
Автор: mist 3.4.2024, 20:58
Ну, да. Верхний барабан как бы смещен. Просто не слышал про "выносную топку", в Инструкции это не озвучено. А Инструкция у всех начальников котельной есть.
"ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ТИПА Е(ДКВР). Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации. 00.0302.020 ТО"
Если в сети нет - могу чего надо скан сделать.
Есть-есть родимая, добрые люди давно отсканировали:
https://biek.ru/d/114901/d/instrukciya_po_montazhu_i_ekspluatacii_kotlov_dkvr.pdf
Автор: tiptop 3.4.2024, 21:35
Цитата(mist @ 3.4.2024, 20:58)
Есть-есть родимая, добрые люди давно отсканировали:
https://biek.ru/d/114901/d/instrukciya_po_montazhu_i_ekspluatacii_kotlov_dkvr.pdf
А что там должно быть на отсутствующих страницах 6-22?
Автор: mist 3.4.2024, 21:57
Цитата(tiptop @ 3.4.2024, 21:35)
А что там должно быть на отсутствующих страницах 6-22?
Не заметил.
Гл. 5. МОНТАЖ КОТЛА
- монтаж;
- щелочение;
- комплексное опробование.
Автор: Галиев 4.4.2024, 21:32
Цитата(mist @ 3.4.2024, 20:58)
Ну, да. Верхний барабан как бы смещен. Просто не слышал про "выносную топку", в Инструкции это не озвучено. А Инструкция у всех начальников котельной есть.
"ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ТИПА Е(ДКВР). Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации. 00.0302.020 ТО"
Если в сети нет - могу чего надо скан сделать.
Есть-есть родимая, добрые люди давно отсканировали:
https://biek.ru/d/114901/d/instrukciya_po_montazhu_i_ekspluatacii_kotlov_dkvr.pdf
Большое спасибо. Предполагал, что именно у двадцатки есть свои нюансы при растопке. Там дренировать до..., там спускать после... В этом роде.
Автор: mist 4.4.2024, 22:08
Да, вроде нет никаких особенностей, все как у всех ДКВр - рутина.
Дренировать? Как у всех - до растопочного уровня.