Добрый день.
Возникла проблема при установке приводов Oventrop Aktor M KNX. По большому дому раскидано 6 коллекторов отопления. Все на разных линиях. Соответственно, на каждой линии свой лайнкаплер. На одном коллекторе не запускаются 5 головок. Переношу эти головки на другие коллекторы - они работают. Возвращаю на место - уходят в ошибку. Неисправность выражается в том, что статус положения клапана в 0%, на команды не реагирует и приблизительно через 5 минут появляется статус ОШИБКА в соответствующем выходе. При этом, головки на других местах работают корректно. Выключатели, реле на этой линии работают без проблем. Коллекторы все одинаковые - Овентроповские. Усилие при нажатии во всех одинаковое (ну +-). Возможно, кто-то сталкивался с такой траблой и сможет мне помочь? Спасибо.
|