> Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078
Se_Sib
сообщение 15.11.2018, 5:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(rainproof @ 13.11.2018, 15:47) *
вопрос по модулям расширений дискретных входов серии ТМ3:
подскажите пожалуйста, логика работы входов (sink или source) переключается автоматически?
нет ни джемпера на самом модуле, и программно в SoMachine - тоже.
Я так догадываюсь, что при подаче например "+" на СОМ1 - модуль автоматически переходит в режим "source wiring (positive logic)", а при подаче "-" на СОМ1 - автоматическм в режим "sink wiring (negative logic)".
Но хотелось бы точности (в мануалах ничего такого не нашел). Потому что если мое предположение (об автоматическом переключении неверно) - можно сжечь вход.

На входах стоят оптопары 705A, это два встречно-параллельных светодиода и транзистор. В зависимости от подключения загорается один из светодиодов.
Прикрепленный файл  705A.jpg ( 16,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalker46k
сообщение 1.12.2018, 17:17
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348741



Цитата(Se_Sib @ 3.10.2018, 13:26) *
1) Между контроллерами, вы так же можете вести обмен по протоколу Modbus TCP, т.е. один из контроллеров может отправлять/забирать данные с другого в той же сети Ethernet. На М221 доступно 8 TCP соединений в качестве сервера и 1 соединение в качестве клиента.

Можно как то поподробнее про этот вариант? Нет ли видео по этому способу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 1.12.2018, 20:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

Используйте поиск по youtube, достаточно много материала.
В частности по READ_VAR:
https://www.youtube.com/watch?v=ejsIh7hmbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0G874-rG1R4

По Modbus TCP IO Scaner у М221 принцип тут:
https://www.youtube.com/watch?v=0xtoB2zCsH8

Ну и во встроенной справке кое-что написано про этот вопрос)

Успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalker46k
сообщение 2.12.2018, 0:14
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348741



Цитата(ogorsv @ 1.12.2018, 20:17) *
Добрый день!

Используйте поиск по youtube, достаточно много материала.
В частности по READ_VAR:
https://www.youtube.com/watch?v=ejsIh7hmbXo
https://www.youtube.com/watch?v=0G874-rG1R4

По Modbus TCP IO Scaner у М221 принцип тут:
https://www.youtube.com/watch?v=0xtoB2zCsH8

Ну и во встроенной справке кое-что написано про этот вопрос)

Успехов!

Спасибо за ответ.
По IO Scaner. Я так понимаю, что указываю адрес контроллера из которого буду читать? Единственное пока не разобрался где настроить, например %m8 бит для его чтения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 2.12.2018, 2:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



HELP -> Configuring Modbus TCP -> Channel Assistant

Up to 10 channels can be defined for each slave device. Each channel represents a single Modbus request

R Offset No - - The READ object offset that was selected in the Channel Assistant window.
R Length No - - The READ object length that was selected in the Channel Assistant window.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiBraS
сообщение 25.2.2019, 15:14
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2018
Пользователь №: 346918



Хм... В инструкции на М221 указана скорость исполнения бульки - 0,2мкс.
В инструкции на М241 и М251 - 22мкс. Хотя в брошюрках нарисован красивый график увеличения производительности от 221 к 251. Где же очепятка? = )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 25.2.2019, 15:23
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(DiBraS @ 25.2.2019, 19:14) *
Хм... В инструкции на М221 указана скорость исполнения бульки - 0,2мкс.
В инструкции на М241 и М251 - 22мкс. Хотя в брошюрках нарисован красивый график увеличения производительности от 221 к 251. Где же очепятка? = )

22нс на инструкцию для M241/251.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiBraS
сообщение 27.2.2019, 12:48
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2018
Пользователь №: 346918



Цитата(Se_Sib @ 25.2.2019, 15:23) *
22нс на инструкцию для M241/251.

Спасибо. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 27.2.2019, 16:33
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(DiBraS @ 27.2.2019, 16:48) *
Спасибо. bestbook.gif

Производительность ПЛК вы можете посмотреть в Programming guide на контроллер:
https://www.schneider-electric.com/en/downl.../EIO0000001432/
В самом конце документа есть раздел Performance.
В контроллерах используется процессор SPEAr600, два ядра по 333Мгц.

Скоро выйдет М262, будут версии по 3 и 5нс на логическую инструкциюsmile.gif

Прикрепленный файл  Screenshot_20190227_202401_Drive.jpg ( 277,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Сообщение отредактировал Se_Sib - 27.2.2019, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiBraS
сообщение 1.3.2019, 14:25
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2018
Пользователь №: 346918



Продолжим серию неочевидных вопросов = )
Чем отличается картридж для 221 модели TMC2HOIS01 от картриджа TMC2AI2? В описании всё одинаково, кроме фразы "for hoisting load cells". В русскоязычном описании упомянуто, что картридж оснащён "специализированными" входами. При добавлении в проект никаких дополнительных функций не появляется. ( возможно плохо смотрел).
Так в чём разница?
Тот же вопрос и к двух остальным "специальным" картриджам. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 2.3.2019, 20:25
Сообщение #41





Guest Forum






Хочу поинтересоваться базовыми отличиями серии Modicon M258 от контроллерв B&R X20. Кто-то использовал обе серии?
Прикрепленный файл  Modicon_258.jpg ( 318,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Прикрепленный файл  BRX20.jpg ( 165,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 9:52
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(DiBraS @ 1.3.2019, 18:25) *
Продолжим серию неочевидных вопросов = )
Чем отличается картридж для 221 модели TMC2HOIS01 от картриджа TMC2AI2? В описании всё одинаково, кроме фразы "for hoisting load cells". В русскоязычном описании упомянуто, что картридж оснащён "специализированными" входами. При добавлении в проект никаких дополнительных функций не появляется. ( возможно плохо смотрел).
Так в чём разница?
Тот же вопрос и к двух остальным "специальным" картриджам. ph34r.gif

Не обращайте внимание на специализированные картриджи.
Должны были сделать специализированные функциональные блоки в библиотеках для подъема, упаковки, которые должны были работать только с этими картриджами.
Я даже не узнавал, может уже и есть эти блоки. Спрошу у коллег, будет информация, напишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aculeus
сообщение 14.3.2019, 14:52
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248550



Подскажите, возможно ли программно изменить тип датчика (например PT100 на PT1000),
либо тип изменяется исключительно на вкладке I/O configuration?

Прикрепленный файл  pict1.png ( 90,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stratixx
сообщение 14.3.2019, 16:48
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252170



aculeus увы, нет. Более того, эти параметры "hardcoded", и после изменения требуется полная загрузка программы в ПЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 27.3.2019, 12:07
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Изменение имен ПО Schneider Electric:

SoMachine - EcoStruxure™ Machine Expert
Unity Pro - EcoStruxure™ Control Expert
Vijeo XL - EcoStruxure™ Machine SCADA Expert
Vijeo XD - EcoStruxure™ Operator Terminal Expert
SoMachine HVAC - EcoStruxure™ Machine Expert - HVAC
SoMachine Basic - EcoStruxure™ Machine Expert - Basic
ClearSCADA - EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

Самые свежие версии SoMachine Basic и SoMachine HVAC уже вышли под новыми именами.
Летом выйдет новая версия SoMachine под именем Machine Expert.

Сообщение отредактировал Se_Sib - 27.3.2019, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 15.4.2019, 15:56
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Добрый день всем.
Вопрос по работе модуля расширения аналоговых входов TM3TI8T в SoMachine.


Сообщение отредактировал rainproof - 15.4.2019, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 16.4.2019, 4:38
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(rainproof @ 15.4.2019, 19:56) *
Добрый день всем.
Вопрос по работе модуля расширения аналоговых входов TM3TI8T в SoMachine.

?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProFigisT
сообщение 30.4.2019, 11:04
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320052



Здравствуйте.
Достался «по наследству» незавершенный проект, ставили железо не думая…
Необходимо связать через интернет 4 ПЛК: 1xTM251MESE на диспетчерской (лаборатории только TM241CE24R и 2хTM172PBG24R, поэтому вожусь сейчас с ними) и 3xTM172PBG24R на объектах. TM251MESE – мастер, остальные – слейвы.
На объектах – модемы RS-485 с белыми статическими IP-адресами, на диспетчерской – роутер Ethernet с белым динамическим IP-адресом.
Подскажите пожалуйста, реально ли в таких условиях их связать между собой, либо придётся менять часть оборудования если это поможет (возможно поменять на объектах модемы на роутеры и организовать VPN)?
В лаборатории собрал 1xTM241CE24R и 2xTM172PBG24R подключенные по Ethernet в локалку, не получается, скрины прилагаются.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZHabinka_Dispetcherskaya.project____SoMachine_Logic_Builder___V4.3_2019_04_30_10.57.05.png ( 42,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  ZHabinka_Dispetcherskaya.project____SoMachine_Logic_Builder___V4.3_2019_04_30_10.57.45.png ( 30,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 6.5.2019, 9:36
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(ProFigisT @ 30.4.2019, 15:04) *
Здравствуйте.
Достался «по наследству» незавершенный проект, ставили железо не думая…
Необходимо связать через интернет 4 ПЛК: 1xTM251MESE на диспетчерской (лаборатории только TM241CE24R и 2хTM172PBG24R, поэтому вожусь сейчас с ними) и 3xTM172PBG24R на объектах. TM251MESE – мастер, остальные – слейвы.
На объектах – модемы RS-485 с белыми статическими IP-адресами, на диспетчерской – роутер Ethernet с белым динамическим IP-адресом.
Подскажите пожалуйста, реально ли в таких условиях их связать между собой, либо придётся менять часть оборудования если это поможет (возможно поменять на объектах модемы на роутеры и организовать VPN)?
В лаборатории собрал 1xTM241CE24R и 2xTM172PBG24R подключенные по Ethernet в локалку, не получается, скрины прилагаются.

Если модемы умеют работать в режиме шлюза, транслировать запросы Modbus TCP<->Modbus RTU, должно работать. Но лучше VPN, роутер на M251 в качестве VPN сервера с статическим IP, на M172 модемы/роутеры в качестве клиентов VPN.
В сети все ПЛК пингуются по своим IP адресам? На M172 через ПО Device загрузили сетевые настройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProFigisT
сообщение 10.5.2019, 10:48
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320052



Да, модемы работают как шлюзы, пингуются. На реальном объекте вместо М251 с панелькой временно данные отображает SCADA c OPC, который опрашивает по Modbus TCP.
В лаборатории подключил М172-е Ethernet-ом вместо RS-485 для удобства (можно перепрошивать и не нужен шнурок usb от конвертера к ноуту), прицепил каждому MAC статический IP по DHCP, пингуется, данные корректно приходят на OPC (конфигурация взята с объекта, поменяны только IP).
Проект М172-х перевёл в новую прогу, а там – «Download all»…
Скорее всего я неверно настраиваю M241 (M251), т.к. даже в локалке он не видит М172-е. При попытке же прописать адреса с объектов – ругается и не даёт присвоить адрес из другой подсети.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 35,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProFigisT
сообщение 10.5.2019, 12:20
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320052



UPD: достучался до 172-х в локалке, просто сменил протокол Ethernet/IP, который стоит по умолчанию на Modbus TCP. Остался вопрос как скормить внешние адреса, чтобы обойтись без замены оборудования и организации VPN.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZHabinka_Dispetcherskaya.project____SoMachine_Logic_Builder___V4.3_2019_05_10_12.15.06.png ( 57,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  ZHabinka_Dispetcherskaya.project____SoMachine_Logic_Builder___V4.3_2019_05_10_12.16.36.png ( 50,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  ZHabinka_Dispetcherskaya.project____SoMachine_Logic_Builder___V4.3_2019_05_10_12.18.39.png ( 78,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 13.5.2019, 11:55
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(ProFigisT @ 10.5.2019, 16:20) *
......Остался вопрос как скормить внешние адреса.......

Об этом я не подумал, такое контроллеры M2xx не умеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProFigisT
сообщение 13.5.2019, 15:36
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320052



Цитата(Se_Sib @ 13.5.2019, 11:55) *
Об этом я не подумал, такое контроллеры M2xx не умеют.

А могли бы Вы узнать, как с этим дела у М172-го? Подумал поменять М251 на М172, поэкспериментировал: в локалке опрашивает, по внешнему IP - нет, хотя и не ругается при компиляции. Хотелось бы узнать наверняка возможно или нет со 172-м... Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ed.maslov
сообщение 20.5.2019, 21:01
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2018
Пользователь №: 345048



Добрый день, коллеги. Ищу писателя для М241. Или подсказку куда обратиться. Сам работаю в основном с ОМРОНОМ, обещаю научиться общению со Шнайдером при первом свободном времени.Сейчас времени нет, к сожалению. Задача небольшая, в логику писателю можно будет не вникать - могу донести аля вход, выход, таймер, и т.д.
Писать на почту ed.maslov@gmail.com либо по тел. +79163495122 Эдуард.
Как говорил знаменитый сатирик - " размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного."

С ув. Ильич.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 4.6.2019, 18:53
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Возникла проблема при работе в SoMachine 4.3
При запуске симулятора - при попытке старта - возникает программное исключение Licence File missing.
Хотя лицензия есть, и активна.
Пробовал переустанавливать менеджер лицензий, потом - переустановил SoMachine/
Безрезультатно.
Что это может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 4.6.2019, 19:58
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Сорри!
Предыдущее сообщение - можно удалить.
Проблема была связана с POU , в котором начал писать код для Modbus Master.
Много раз перечитал мануал, разобрался, методом проб и ошибок - все исправил.
Странно, что компилятор выдавал не ошибки в коде, а именно исключение об отсутствии файла лицензии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jrave
сообщение 21.6.2019, 9:15
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.6.2019
Пользователь №: 361826



Попался контроллер TM241C24R, могу ли я получать состояния его входов с помощью modbus? Нужно что-то запраграммировать или это возможно "из коробки"? Прошу прощения за подобный вопрос, но впервые столкнулся с контроллерами, третий день копаюсь в мануалах и видео, но вижу решение других задач. Если вопрос сложный - готов обсудить платную консультацию/помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 21.6.2019, 11:51
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(jrave @ 21.6.2019, 13:15) *
Попался контроллер TM241C24R, могу ли я получать состояния его входов с помощью modbus? Нужно что-то запраграммировать или это возможно "из коробки"? Прошу прощения за подобный вопрос, но впервые столкнулся с контроллерами, третий день копаюсь в мануалах и видео, но вижу решение других задач. Если вопрос сложный - готов обсудить платную консультацию/помощь.

Можно обращаться к памяти ввода/вывода напрямую
https://www.schneider-electric.com/en/faqs/FA308725/

Но как минимум коммуникационные порты нужно сконфигурировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 21.6.2019, 23:50
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Тоже вопрос по Modbus, но только Modbus TCP Slave.(т.е. контроллер выступает в роли Slave)
Добавил в контроллере М241 к порту Ethernet_1 - ModbusTCP Slave Device, попробовал ModbusPoll записать некоторое значение в регистр write holding registers - запись осуществляется. А вот функция read holding register - не читает из контролера. только нули! (это переменные IW)
Пытался прочитать переменные input registers (QW) - ModbusPoll выдает все время - illegal function.
Что не так я делаю? Почему запись в контроллер осуществляется, а чтение из него - ни в какую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 24.6.2019, 7:14
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(rainproof @ 22.6.2019, 3:50) *
Тоже вопрос по Modbus, но только Modbus TCP Slave.(т.е. контроллер выступает в роли Slave)
Добавил в контроллере М241 к порту Ethernet_1 - ModbusTCP Slave Device, попробовал ModbusPoll записать некоторое значение в регистр write holding registers - запись осуществляется. А вот функция read holding register - не читает из контролера. только нули! (это переменные IW)
Пытался прочитать переменные input registers (QW) - ModbusPoll выдает все время - illegal function.
Что не так я делаю? Почему запись в контроллер осуществляется, а чтение из него - ни в какую?

Достаточно чтобы в настройках Ethernet порта стояла галка Modbus server active, опцию Modbus TCP slave device не обязательно на порт Ethernet добавлять, это выделенный канал с своей картой ввода/вывода до 120 регистров и заданием IP мастера, соединение с которым будет приоритетным.
Просто объявляете переменные с прямыми адресами, типа iVar1 AT %MW10 : INT; - целочисленная переменная, которая лежит в 10 регистре(слове). По этому же адресу(10) её читаем/пишем функциями Modbus работающими с регистрами хранения(Holding registers). Посмотрите описание AT объявления в Онлайн справке и в моей папке, ссылку на которую я выкладывал в начале темы, папка "инструкции". Обязательно обратите внимание на перекрытие адресов %MX(x.y)- номер байта и номер бита в памяти, %MB(x)-номер байта, %MW(x)-номер слова, %MD(x)-номер двойного слова. Например %MX20.0(адрес 0-го бита 10-го регистра), %MB20(первый байт 10-го регистра), %MW10(10 регистр), %MD5(32 битная переменная занимающая 10 и 11 регистр в памяти) будут перекрываться.

Что касается карты Modbus TPC Slave Device, обратите внимание, что %QW это область памяти Input Registers.
Прикрепленный файл  ModTCPSlaveIOmap.JPG ( 85,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69


Сообщение отредактировал Se_Sib - 24.6.2019, 7:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2024, 13:43