сообщение 25.7.2013, 12:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.7.2013
Из: Санкт_Петербург
Пользователь №: 197931



День добрый!
У меня тут проблема возникла когда попытался посчитать площади сечений решеток и диффузоров. Начнём с того что я не очень знаю какая скорость в воздуховодах в ЛПУ должна быть... из отого что встречал в учебниках были варианты 8 м/с и 5 м/с (для магистралей) 5 м/с ворде у Борисоглебской видел. Про скорость в ответвлениях вообще не нашёл.

Так вот. Думаю над операционным блоком из наркозной, предоперационной и операционной. В самих помещениях скорость же должна быть маленькая? 0,2 м/с вроде или 0,15... а сколько в решётках? Расход воздуха есть, вот скорость не знаю... поэтому и решетки и диффузоры не подобрать.=( Посоветуйте какая там... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 25.7.2013, 23:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Ориентироваться надо на скорость и температуру в рабочей зоне, а какая скорость на выходе - это уже дело расчёта. Чтобы сильно не париться, воспользуйтесь готовыми прогами от производителей... хотя бы Halton.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aHDpyIIIa
сообщение 26.7.2013, 8:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.7.2013
Из: Санкт_Петербург
Пользователь №: 197931



спасибо, когда буду дома объязательно скачаю

и всё же, это как-то высчитывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gunner
сообщение 26.7.2013, 9:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15271



aHDpyIIIa
По ГОСТу для чистых помещений "Скорость однонаправленного потока воздуха должна быть в пределах от 0,24 до 0,3 м/с."
У Вас в операционной будет ламинарный потолок? Исходя из скорости потока и размера ламинарного поля и посчитаете количество необходимого воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aHDpyIIIa
сообщение 26.7.2013, 10:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.7.2013
Из: Санкт_Петербург
Пользователь №: 197931



да, ламинар. то что скорость в потоке это я знаю...
количество воздуха тоже уже найдено

но потом ведь это должно уходить с достаточной скоростью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gunner
сообщение 26.7.2013, 10:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15271



aHDpyIIIa
Посмотрел пару проектов, закладывают решетки стандартных размеров (500х300, 400х200), да и в нормативах я че-то не помню ограничений про скорость забора воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 26.7.2013, 11:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Gunner @ 26.7.2013, 11:40) *
aHDpyIIIa
Посмотрел пару проектов, закладывают решетки стандартных размеров (500х300, 400х200), да и в нормативах я че-то не помню ограничений про скорость забора воздуха.


Шум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreadlock
сообщение 5.8.2013, 14:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80464



Вам необходимо воспользоваться номограммами и методиками расчета от производителей решеток (например у Арктос). Скорость 0,24 до 0,3 м/с -- это для рабочей зоны, соответственно на выходе из решетки она выше чтобы по дальнобойности струи достичь желаемых параметров в Р.З.. Плюс играют роль форма струй, их количество и пространственная расстановка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 17:20