> Медцентр, вентиляция медцентра
crazybadgirl
сообщение 21.2.2014, 12:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



Здравствуйте. Проектируется медцентр. Система вентиляции - планирую приточно-вытяжную установку с рекуперацией. Подача воздуха - в коридор, вытяжка - из кабинетов через переточные решетки, где сечение решоток не пройдет - приток непосредственно в кабинет. Вопрос: если во всем здании три помещения Б, остальные Ч, можно ли для притока в помещения Б использовать ту же приточную систему - т.е. приток в коридор, через переточные решетки - в помещение, или непосредственно в помещение, а вытяжка - отдельной системой, или для этих помещений нужна отдельная приточная система. ДБН В.2.2-10-2001 такого не описывает:

7.43 В зданиях учреждений здравоохранения необходимо предусматривать приточно -вытяжную
вентиляцию с механическим побуждением (или смешанную естественную вытяжную вентиляцию с
механической приточной), обеспечивающую воздушно -тепловой баланс помещений и отделений.
7.44 Вентиляция в зданиях должна исключать перетоки воздушных масс из "грязных" зон (помещений)
в "чистые".
7.57 В помещениях с приточно-вытяжной механической вентиляцией с кратностью воздухообмена
приточного воздуха более 2 в час необходимо подавать воздух непосредственно в помещения. В остальных
случаях допускается подача воздуха из коридоров через неплотности примыкания дверей.

Сообщение отредактировал crazybadgirl - 21.2.2014, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.2.2014, 16:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20708
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Приток в коридоры следует делать при естественной вытяжке из кабинетов.
Если механическая ПВ, то я бы делал приток и вытяжку в кабинеты, приток в коридор от той же системы и вытяжку из грязных помещений и WC отдельными системами вытяжки

Сообщение отредактировал jota - 21.2.2014, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazybadgirl
сообщение 21.2.2014, 22:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



Цитата(jota @ 21.2.2014, 17:56) *
Приток в коридоры следует делать при естественной вытяжке из кабинетов.
Если механическая ПВ, то я бы делал приток и вытяжку в кабинеты, приток в коридор от той же системы и вытяжку из грязных помещений и WC отдельными системами вытяжки


В нашем ДБН при механической вытяжке необходимо приток подавать в коридор. но ответ на мой вопрос о притоке грязных помещений получен - можно той же системой. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazybadgirl
сообщение 24.2.2014, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093



Остается вопрос в другом: Если мы подаем приток в коридор, а вытяжка из кабинетов - через переточные решетки. Сечения переточных решеток при скорости до 0,3 м/с не хватает для определенного количества воздуха. Какой вариант лучше выбрать:
1.Подавать в коридор, переточные решетки - ставим такого сечения, какого получается, а остальной воздух будет подпором, и будет попадать при открываниии двери;
2. Подавать непосредственно в кабинет (противоречит ДБН);
3.Подавать в коридор, установить решетки не в двери а в стене на то сечение которое необходимо, увеличив скорость прохождения.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 14:09