Цитата(Наил Асадов @ 21.11.2019, 1:27)
Здравствуйте господа. Затрудняюсь с одним вопросом. Проектирую операционную. По нормам площадь ламинарного потока должна составлять 9м2. Готовые ламинарные потолки с такой площадью требуют расход воздуха 8100 м3/ч. А по крайности в 15 раз у меня выходит 1215 м3/ч. Как быть?
Есть мысль поставить отдельные ячейки 600х600. Их необходимо 6 шт для того чтоб хоть приблизить к моим расчетным показателям. Расход каждой 300м3/ч. В это случае возникает другой вопрос: каков допустимый промежуток между ячейками?
Работа на рециркуляции - типовое решение для чистых помещений. В операционных ещё и режимы работы есть, типа дежурного, подготовки к операции, сама операция. Без технолога и без опыта не сделать такую систему нормальной. Кто-то будет после вас переделывать. Разве что вам повезёт и это операционная высокой готовности, в которой существует только рабочий режим.