Добрый день.
Вопрос по нормативной документации, актуальной, есть ли где пункт о НЕОБХОДИМОСТИ предоставлять гидравлический расчет с разработанной Рабочей документацией.
Объект большой и серьезный, субподрядчик выдает разработанную стадию Р без настройки балансиров, мне не охото пересчитывать за ним все объемы, при том, что ему за все хорошо заплатили.
Сейчас выдается Р без гидравлики и таблицы балансировочных клапанов систем О и ТС.
Хотел спросить у знающих людей, как грамотно намекнуть, что хотелось бы получить все в полном объеме, а не сидеть самому еще пол года за проектом.
Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
12.2.2024, 16:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Что делает тема в разделе "Кондиционирование и вентиляция"?
|
|
|
|
|
12.2.2024, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375
|
Виноват, вроде в отоплении ставил.
|
|
|
|
|
12.2.2024, 18:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Бывает.
Тема перенесена по месту назначения.
|
|
|
|
|
27.2.2024, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2023
Пользователь №: 419375
|
Короче, видимо, не смогли с них ничего стребовать. Нужно было в договоре прописывать предоставления гидравлических расчетов с таблицей балансировочных клапанов. Теперь год сидеть просчитывать гидравлику заново.
|
|
|
|
|
27.2.2024, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ГОСТ Р 21.101— 2020
4.1.7 Расчеты конструктивных, технологических и других решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают, кроме случаев, установленных [2]. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
|
|
|
|
|
11.3.2024, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1286
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(Mikhail23 @ 12.2.2024, 16:38) Добрый день.
Вопрос по нормативной документации, актуальной, есть ли где пункт о НЕОБХОДИМОСТИ предоставлять гидравлический расчет с разработанной Рабочей документацией.
Объект большой и серьезный, субподрядчик выдает разработанную стадию Р без настройки балансиров, мне не охото пересчитывать за ним все объемы, при том, что ему за все хорошо заплатили.
Сейчас выдается Р без гидравлики и таблицы балансировочных клапанов систем О и ТС.
Хотел спросить у знающих людей, как грамотно намекнуть, что хотелось бы получить все в полном объеме, а не сидеть самому еще пол года за проектом.
Заранее благодарен. СП510.1325800.2022 пункты 6.5-6.6.
|
|
|
|
|
12.3.2024, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(А.В. @ 11.3.2024, 15:46) СП510.1325800.2022 пункты 6.5-6.6. Это они конечно интересно написали, но при этом Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов от запорной арматуры подводящей тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенных в границах стен теплового пункта.
все что вне стен ИТП этим СП не регламентируется получается
|
|
|
|
|
18.3.2024, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
|
Наши заказчики это прописывают в ТЗ, дабы защититься от таких проектировщиков. Ну а без настроек балансиров заказчик не принимает проект. Даже если этого требования нет в ТЗ, проверяющие и аудиторы от заказчика терпеливо найдут и напишут тебе, покажите настройку бал. клапанов - без них установить расчетный расход и выполнить увязку системы невозможно.
|
|
|
|
|
19.3.2024, 4:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1518
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(GreyBrain @ 18.3.2024, 13:14) Наши заказчики это прописывают в ТЗ, дабы защититься от таких проектировщиков. Ну а без настроек балансиров заказчик не принимает проект. Даже если этого требования нет в ТЗ, проверяющие и аудиторы от заказчика терпеливо найдут и напишут тебе, покажите настройку бал. клапанов - без них установить расчетный расход и выполнить увязку системы невозможно. А потом они покупают вместо указанных в спецификации клапанов с одним квс и настроечной шкалой другие и не могут настроить.
|
|
|
|
|
24.6.2024, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.6.2024
Пользователь №: 431534
|
СП60 п. 6.2.12 "Для обеспечения гидравлической устойчивости систем отопления, а также стабильной работы термостатов, на стояках системы или на ее горизонтальных поэтажных ветвях, в том числе поквартирных, следует предусматривать установку автоматических балансировочных клапанов"
Как быть если по гидравлике клапана не нужны? Как то можно обойти данное требование в экспертизе?
|
|
|
|
|
|